Voici mon installation faite en septembre 2008 en remplacement d'un ballon 300 litres tout électrique :
2 capteurs solaires (SK500N) de 2.57m² brut et 2.3m² pour la surface d'entrée, ce qui nous fait 4.6 m² de capteur
1 réservoir compact SKL300 de 300 litres avec pompe de circulation et régulation intégrée
1 résistance de 3000 W
1 mitigeur thermostatique.
et la liaison capteurs/réservoir
Orientation plein sud
l'ensemble pour 5800€ ttc installation comprise. (hors aides et crédit d'impôt.)
L'installation a pris 2 jours, 1 jour pour les capteurs et la liaison, et 1 journée pour le ballon.
Voici les photos :
Le passage d'une liaison pas une tuile d'aération :
Le Ballon de 300 litres
La régulation qui affiche ici la T° en haut du ballon :
L'ensemble de circulation :
SONNENKRAFT C.E.S.I capteurs plans - patalf1971
- patalf1971
- Assidu
- Messages : 59
- Enregistré le : lun. nov. 07, 2005 1:28 pm
- Localisation : Vosges 88
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. janv. 28, 2007 11:41 pm
- Localisation : 92
Bonjour,
Ne manquerait-il pas un tuyau à la sortie de la vanne de sécurité (sortie non reliée à droite du groupe pompe gris) ?
Ce tuyau doit servir en cas de surpression pour récupérer le fluide solaire.
Et en général, on met le bidon dessous avec l'étiquette du produit caloporteur utilisé (antigel, etc.)
Cordialement
Ne manquerait-il pas un tuyau à la sortie de la vanne de sécurité (sortie non reliée à droite du groupe pompe gris) ?
Ce tuyau doit servir en cas de surpression pour récupérer le fluide solaire.
Et en général, on met le bidon dessous avec l'étiquette du produit caloporteur utilisé (antigel, etc.)
Cordialement
- patalf1971
- Assidu
- Messages : 59
- Enregistré le : lun. nov. 07, 2005 1:28 pm
- Localisation : Vosges 88
- Contact :
Bonjour, je ne pense pas, le tuyau gris argenté à droite du groupe pompe est relié à un vase d'expansion (non visible sur les photos), dont le but est bien de gérer les surpressions. S vous en êtes sur il faudra que j'en parle à l'installateur.pbricoleur a écrit :Bonjour,
Ne manquerait-il pas un tuyau à la sortie de la vanne de sécurité (sortie non reliée à droite du groupe pompe gris) ?
Ce tuyau doit servir en cas de surpression pour récupérer le fluide solaire.
Et en général, on met le bidon dessous avec l'étiquette du produit caloporteur utilisé (antigel, etc.)
Cordialement
Merci
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. janv. 28, 2007 11:41 pm
- Localisation : 92
Bonjour,
C'est un défaut, et facile à reprendre.
Ci-dessous le lien sur les audits fait par par l'ADEME sur les installation.
Ces points de non-conformités ont servi de base à la fiche d'Audit Qualisol.
Tu pourras regarder les autres points toi-même sur ton installation.
Il y a des photos pour illustrer chaque point.
En fait, c'est même décomposé en 3 anomalies :
- Soupape de sécurité non raccordée à un réceptacle
- Réceptacle du fluide caloporteur absent
- Affichages de la marque et du type d'antigel absents
Cordialement,
T.Streiff
C'est un défaut, et facile à reprendre.
Ci-dessous le lien sur les audits fait par par l'ADEME sur les installation.
Ces points de non-conformités ont servi de base à la fiche d'Audit Qualisol.
Tu pourras regarder les autres points toi-même sur ton installation.
Il y a des photos pour illustrer chaque point.
En fait, c'est même décomposé en 3 anomalies :
- Soupape de sécurité non raccordée à un réceptacle
- Réceptacle du fluide caloporteur absent
- Affichages de la marque et du type d'antigel absents
Cordialement,
T.Streiff