erreur E41 sur pac TEchnibel ???
Dans la notice c'est noté debit eau ??? Quelqu'un a une info à ce sujet ??
erreur E41 sur pac TEchnibel ???,
- svrfoto
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. juin 25, 2007 9:36 pm
- Localisation : 57 (metz)
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir,
Effectivement, c'est un problème de débit d'eau sur l'échangeur à plaques. Soit tu as de l'air dans le circuit, soit tu as une vanne fermée, soit un débit trop faible. Si tu as du bruit dans les tuyaux, tu as de l'air. Il faut purger et vérifier la pression du circuit d'eau.
A + Georges32
Effectivement, c'est un problème de débit d'eau sur l'échangeur à plaques. Soit tu as de l'air dans le circuit, soit tu as une vanne fermée, soit un débit trop faible. Si tu as du bruit dans les tuyaux, tu as de l'air. Il faut purger et vérifier la pression du circuit d'eau.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- svrfoto
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. juin 25, 2007 9:36 pm
- Localisation : 57 (metz)
Ok merci cela doit etre ça car j'ai essayé de la mettre en rte ce soir .Georges32 a écrit :Bonsoir,
Effectivement, c'est un problème de débit d'eau sur l'échangeur à plaques. Soit tu as de l'air dans le circuit, soit tu as une vanne fermée, soit un débit trop faible. Si tu as du bruit dans les tuyaux, tu as de l'air. Il faut purger et vérifier la pression du circuit d'eau.
A + Georges32