Circulateur pac et antigel ?

Message par yoannd »

Bonjour,

J'ai de l'antigel dans mon installation par sécurité mais ausi pour les jours rouges tempo où la pac est interdite.

Il y a 2 sécurités sur les phr-phrt :
- anticollage : force circulateur pac 3s / 24h si pac à l'arrêt
- antigel : force circulateur pac si SD4 (sonde ext) < 0°

En fait les jours rouges et blancs le circulateur tourne toute la journée soit 280W ! Puisque j'ai du glycol je me suis dit que je pouvais couper le circulateur ou en tout cas mettre cette sécurité à -2° par exemple.

Les paramêtres concernés sont :
A20 : antigel spécial, consigne activation pompe eau = 2°
A21 : antigel spécial, consigne activation mode chauffage = 2°
A22 : antigel spécial, consigne désactivation = 3°
A23 :antigel spécial, activation fonction = 0 (état inactif ?)

Pour moi ça veut dire que d'usine nos circulateurs tournent en permanence dès qu'il fait 2° et s'arrêtent dès que la temp repasse au dessus de 3°.
Impossible de modifier ces paramêtres en mode installateur, n'y-a-t-il que Technibel pour le faire ??
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Re: Circulateur pac et antigel ?

Message par yoannd »

Une idée messieurs ?
Avez-vous aussi constaté que vos circulateurs tournent dés 2° ext ?
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Oui, oui, c'est ça. C'est le mode anti-gèle. C'est effectivement des paramètres entrés par le fabricant, avec le code 768, non modifiable sur site. Tous les paramètres ayants ce code ne sont pas modifiables. Il n'y a que les 258 qui le sont.
Donc, a partir de 2°, le circulateur tourne.
Il y a moyen de l'arrêter, je l'ai fais pour une installation en EJP, mais dans ce cas, il faut impérativement que l'eau du chauffage traverse la PàC, sinon il y a risque de gèl dans la machine.
Si tu veux savoir Yoannd, je te le dirai par MP
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

Georges :
Mon paramêtre H20 est déjà à 4 je l'ai changé l'an dernier ce qui a pas mal économisé de kw.
Rappel : quand H20 mis sur 4 le circulateur de la pac ne fonctionne QUE pendant les cycles de fonctionnement de celle-ci. S'il est sur 7 il fonctionne en permanence...

Cela ne pose aucun pb de régulation pour ceux comme moi qui ont l'aquaset avec sa propre sonde retour d'eau (juste avant la bouteille de mélange pour moi).

Mais même avec ce paramêtre sur 4 dès que temp ext < 2° la pac force son circulateur qu'elle fonctionne ou non ! :twisted: