Bonjour
J'ai mis en route ma pompe à chaleur et elle affiche un message d'erreur E41 sur la PAC régulateur ECH210BDT. Sur le programmateur j'ai un message d'erreur PPE - 0r qui s'affiche. Vous savez d'où cela vient, cela me le fait chaque année au moment de la remise en route ?
Merci d'avance
Pascal
PS : les caractéristiques de ma PAC sont décrites
Démarrage pompe à cheleur Technibel
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2013 5:54 pm
- Localisation : Simiane-Collongue
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
C'est la panne la plus courante et la plus facile à réparer
E41 = Défaut fluostat (débit)
Cela indique que l'eau ne circule pas sur le primaire (donc dans la PAC).
Généralement c'est le circulateur qui s'est grippé à cause de l'inactivité estivale.
Il faut dévisser la grosse vis au milieu (un peu d'eau va couler) et tourner avec un gros tournevis plat le rotor pour le dégripper.
Ensuite remettre la vis d'étanchéité et redémarrer la PAC
E41 = Défaut fluostat (débit)
Cela indique que l'eau ne circule pas sur le primaire (donc dans la PAC).
Généralement c'est le circulateur qui s'est grippé à cause de l'inactivité estivale.
Il faut dévisser la grosse vis au milieu (un peu d'eau va couler) et tourner avec un gros tournevis plat le rotor pour le dégripper.
Ensuite remettre la vis d'étanchéité et redémarrer la PAC
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Bonjour,
Si la cause est bien celle que décrit Tigrou et vu que cela se répète tous les ans, il suffirait de faire tourner le circulateur (pompe) une minute toute les semaines pour éviter qu'elle ne se grippe. Certaines régulations de PAC ont cette fonction pour la période estivale. Cela peut se faire manuellement, il suffit d'y penser.
Si la cause est bien celle que décrit Tigrou et vu que cela se répète tous les ans, il suffirait de faire tourner le circulateur (pompe) une minute toute les semaines pour éviter qu'elle ne se grippe. Certaines régulations de PAC ont cette fonction pour la période estivale. Cela peut se faire manuellement, il suffit d'y penser.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2013 5:54 pm
- Localisation : Simiane-Collongue
circulateur bloqué
Bonjour
Je ne vois pas quel vis il faut dévisser. Sur le cote du circulateur il y a une encoche mais elle ne tourne pas, il faut démonter le cireculateur rouge (vis allen) ?
Si tu as une photo
merci d'avance
Pascal
Je ne vois pas quel vis il faut dévisser. Sur le cote du circulateur il y a une encoche mais elle ne tourne pas, il faut démonter le cireculateur rouge (vis allen) ?
Si tu as une photo
merci d'avance
Pascal
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
bonsoir,
c'est une vis qui est placée sur l'axe du circulateur, coté moteur electrqiue. Lorsque tu la devisses, tu dois voir l'axe, et le debloquer avec un tournevis.
Ensuite tu fais un essai, et si OK tu remets la vis qui fera l'etancheité
Ci-joint une photo, si c'est un salmson SXM, il faudra d'abord enlever le cache noir
c'est une vis qui est placée sur l'axe du circulateur, coté moteur electrqiue. Lorsque tu la devisses, tu dois voir l'axe, et le debloquer avec un tournevis.
Ensuite tu fais un essai, et si OK tu remets la vis qui fera l'etancheité
Ci-joint une photo, si c'est un salmson SXM, il faudra d'abord enlever le cache noir
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Actif
- Messages : 24
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2013 5:54 pm
- Localisation : Simiane-Collongue
Rotor bloqué
Bonjour MHz
Merci beaucoup pour tes indications. cà y est, il est débloqué
Pas facile de démonter le cache pour accéder au rotor. J'ai dû prendre une pièce de monnaie avec une pince
Bon week end
Pascal
Merci beaucoup pour tes indications. cà y est, il est débloqué
Pas facile de démonter le cache pour accéder au rotor. J'ai dû prendre une pièce de monnaie avec une pince
Bon week end
Pascal