Reglage courbe de chauffe
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 10:03 am
Reglage courbe de chauffe
Bonjour,
Sur quels paramètres doit on agir pour améliorer la régulation.
Je m’explique, avec une consigne à 20° et une température extérieure de 4 à 10 degrés environ, la consigne est respectée. Si la température extérieure baisse, la température intérieure monte, il fait trop chaud et à l’inverse par des températures extérieures plus douces, la température intérieure baisse jusqu'à devenir presque insuffisante.
Je voudrais pouvoir affiner le réglage sans être obligé de modifier la consigne en permanence.
Sur quels paramètres doit on agir pour améliorer la régulation.
Je m’explique, avec une consigne à 20° et une température extérieure de 4 à 10 degrés environ, la consigne est respectée. Si la température extérieure baisse, la température intérieure monte, il fait trop chaud et à l’inverse par des températures extérieures plus douces, la température intérieure baisse jusqu'à devenir presque insuffisante.
Je voudrais pouvoir affiner le réglage sans être obligé de modifier la consigne en permanence.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Salut
Je t'ai envoyé le mot de passe et les recommandations par mp.
Tu essayes de passer le paramêtre H31 sur 0 au lieu de 1, puis tu réinitialise ta pac. Après la régulation devrait se faire à partir de l'aquaset, s'il y a encore un inconfort on verra ensemble pour les paramêtres aquaset.
Au boulot !
Je t'ai envoyé le mot de passe et les recommandations par mp.
Tu essayes de passer le paramêtre H31 sur 0 au lieu de 1, puis tu réinitialise ta pac. Après la régulation devrait se faire à partir de l'aquaset, s'il y a encore un inconfort on verra ensemble pour les paramêtres aquaset.
Au boulot !
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 10:03 am
Bonjour,
J’ai modifié le paramètre H31, maintenant = 0 depuis une semaine mais pas de différence, la température extérieure est très clémente en ce moment et la température intérieure continue à baisser quand la température extérieure monte, C’est sûrement le paramétrage du module aquaset. Voici mes paramètres qu’en pensez-vous.
20= -15
21= -6
22= -4
23= 17
24= 2
29= 25
30= 35
32= 20
35= 30
36= 15
J’ai modifié le paramètre H31, maintenant = 0 depuis une semaine mais pas de différence, la température extérieure est très clémente en ce moment et la température intérieure continue à baisser quand la température extérieure monte, C’est sûrement le paramétrage du module aquaset. Voici mes paramètres qu’en pensez-vous.
20= -15
21= -6
22= -4
23= 17
24= 2
29= 25
30= 35
32= 20
35= 30
36= 15
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Salut
Tu es sur plancher chauffant ?
Si c'est le cas il faut que tu estimes son inertie...
Surement qu'il faut revoir le paramêtre 24 car un abaissement de 2° dans une maison bien isolée sur PC peut être néfaste au confort. Essayes donc sur une journée en laissant l'aquaset sur confort (20°).
Si tu es sur radiateur il faut peut être monter ta courbe de chauffe en passant en premier le paramêtre 32 de 20° à 25°. Les autres paramêtres sont ok
Tu es sur plancher chauffant ?
Si c'est le cas il faut que tu estimes son inertie...
Surement qu'il faut revoir le paramêtre 24 car un abaissement de 2° dans une maison bien isolée sur PC peut être néfaste au confort. Essayes donc sur une journée en laissant l'aquaset sur confort (20°).
Si tu es sur radiateur il faut peut être monter ta courbe de chauffe en passant en premier le paramêtre 32 de 20° à 25°. Les autres paramêtres sont ok
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 10:03 am
Bonjour,
Je suis sur plancher chauffant et je n’utilise pas le mode eco.
Mon problème c’est que la température intérieure varie à l’inverse de la température extérieure.
Si la température extérieure monte, à l’intérieur on passe au dessous de 20° (consigne)
Si la température extérieure descend à l’intérieur, on à environ 22° voire plus.
Comment modifier la courbe pour que la température intérieure soit plus stable ?
Je suis sur plancher chauffant et je n’utilise pas le mode eco.
Mon problème c’est que la température intérieure varie à l’inverse de la température extérieure.
Si la température extérieure monte, à l’intérieur on passe au dessous de 20° (consigne)
Si la température extérieure descend à l’intérieur, on à environ 22° voire plus.
Comment modifier la courbe pour que la température intérieure soit plus stable ?
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Je t'ai répondu : ta courbe est surement trop basse il faut passer le paramêtre 32 de 20° à 25° et voir si c'est mieux.
L'origine de cette fluctuation peut aussi venir des emplacemets des sondes, sonde temp extérieur et sonde ambiance de l'aquaset. Les apports solaires ou autres sources de chaleur peuvent "fausser" la régulation qui ne voit plus les besoins réels en chauffage de la maison.
L'origine de cette fluctuation peut aussi venir des emplacemets des sondes, sonde temp extérieur et sonde ambiance de l'aquaset. Les apports solaires ou autres sources de chaleur peuvent "fausser" la régulation qui ne voit plus les besoins réels en chauffage de la maison.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
- Assidu
- Messages : 46
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 10:03 am