Explosion PAC Aqualis 65HT tri
Bonjour,
J'étais jusqu'à avant hier équipé d'une Aqualis 65HT en triphasé et qui a explosé durant la journée de mardi.
En rentrant mardi soir, défaut d4.2 indiquant un problème de sonde, admettons..., le temps de retrouver des sondes neuves dans mon sous sol bien rangé , je sors et là, c'est le drame :
Si quelqu'un a déjà vu quelque chose du genre ...
J'étais jusqu'à avant hier équipé d'une Aqualis 65HT en triphasé et qui a explosé durant la journée de mardi.
En rentrant mardi soir, défaut d4.2 indiquant un problème de sonde, admettons..., le temps de retrouver des sondes neuves dans mon sous sol bien rangé , je sors et là, c'est le drame :
Si quelqu'un a déjà vu quelque chose du genre ...
Modifié en dernier par nico60 le jeu. févr. 03, 2011 2:11 pm, modifié 1 fois.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Explosion PAC Aqualis 65HT tri
Bonjournico60 a écrit : Si quelqu'un a déjà vu quelque chose du genre ...
Il semblerait que ce soit la bouteille anti-coups de liquide qui a explosée, marque CARLY-SA, il a du y avoir une balaise surpression ou un défaut de fabrication, 4 Kg de R 410 A à 40 bars, ç'à déménage
La machine est détruite, j'espère qu'elle est encore sous garantie sinon, va falloir demander à CIAT et à CARLY de faire un petit geste ( après expertise pour savoir qui a fait quoi).
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. févr. 03, 2011 11:00 am
Effectivement, elle est détruite mais plus sous garantie, mise en service 12/2004. J'ai fait appel à mon assurance, ils envoient un expert le 08/03/2011 en convoquant l'installateur et le fabriquant de la PAC. En attendant, je fais installer une Daikin Altherma HT 16Kw la semaine prochaine car plus de chauffage...
CIAT a été contacté par mon l'installateur mais pas de réponse pour le moment.
Le problème est que si les enfants avaient été dans le jardin à ce moment de la journée, çà l'aurais pas fait : des morceaux sont partis à 10m de la PAC.
CIAT a été contacté par mon l'installateur mais pas de réponse pour le moment.
Le problème est que si les enfants avaient été dans le jardin à ce moment de la journée, çà l'aurais pas fait : des morceaux sont partis à 10m de la PAC.
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. févr. 03, 2011 11:00 am
Le problème, c'est que je suis coincé niveau délai, rien de possible avant mi-mars et avec les températures en ce moment, j'ai pas trop le choix. LA PAC était l'unique moyen de chauffage de la maison (installée par l'ancien proprio) et avec laquelle j'ai pas passé un seul hiver sans problème depuis 3 ans. En éspérant refaire une nouvelle installation un peu plus pro.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Boudiou
J'aurais pas voulu être là quand c'est arrivé.
Je pencherai sur un problème de soudure sur la bouteille mais, même si ce n'est pas Ciat qui la fabrique, en tant que constructeur de la PAC il doivent assumer.
C'est un peu comme dans l'automobile. Peugeot (par exemple) prends en charge les problèmes d'un ABS fabriqué par Bosch et après ils règlent leurs affaires entre-eux si besoin.
J'espère pour toi que cette procédure qui va opposer assurance et fabricant ne va pas s'éterniser. J'ai donné (pour un problème bien moins grave) et ça à tout de même duré 9 mois !
Courage et tiens nous informer tout au long.
Je crois que Ciat à des oreilles qui trainent par ici, je ne pense pas qu'ils s'accommoderaient d'une mauvaise presse.
J'aurais pas voulu être là quand c'est arrivé.
Je pencherai sur un problème de soudure sur la bouteille mais, même si ce n'est pas Ciat qui la fabrique, en tant que constructeur de la PAC il doivent assumer.
C'est un peu comme dans l'automobile. Peugeot (par exemple) prends en charge les problèmes d'un ABS fabriqué par Bosch et après ils règlent leurs affaires entre-eux si besoin.
J'espère pour toi que cette procédure qui va opposer assurance et fabricant ne va pas s'éterniser. J'ai donné (pour un problème bien moins grave) et ça à tout de même duré 9 mois !
Courage et tiens nous informer tout au long.
Je crois que Ciat à des oreilles qui trainent par ici, je ne pense pas qu'ils s'accommoderaient d'une mauvaise presse.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
On dirait que le disque de fermeture s'est découpé et non pas dessoudé, comme une boîte de conserve. Il devait y avoir une faiblesse à la place du pli d'emboutissage et une fois que le processus commence, la découpe va jusqu'au bout. Il existe des cordons pyrotechniques qui permettent de découper des pièces métalliques (séparation des étages d'un lanceur par exemple), l'effet est similaire.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
Chose qui peut arriver si....
La régul ne répond plus et mano contact Hp hs .
Et là vous avez une bombe au r407 ou 410 (pour le 410...pression plus élevées...)
Attention au pac CO2 !!!!
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Bonsoir
Mamo, en plus sur la chaine de sécurité il y a un ipsotherme dans le compresseur qui doit coupé en température.
HP il doit il y avoir, mais je ne pense pas que se soit l'origine, plutôt une conséquence récurrente qui a du affaiblir l'organe.
D'ailleurs je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un filtre quant on voit cette masse brune derrière la PAC sur la photo 3 on dirait l'intérieur d'un filtre.
Question à élucider, si Nico 60 le veut bien.
Richard 84
Mamo, en plus sur la chaine de sécurité il y a un ipsotherme dans le compresseur qui doit coupé en température.
HP il doit il y avoir, mais je ne pense pas que se soit l'origine, plutôt une conséquence récurrente qui a du affaiblir l'organe.
D'ailleurs je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un filtre quant on voit cette masse brune derrière la PAC sur la photo 3 on dirait l'intérieur d'un filtre.
Question à élucider, si Nico 60 le veut bien.
Richard 84
- JFLA76
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 6:48 pm
- Localisation : Morville sur Andelle (76)
- Contact :
Bonjour,
Connaissant l'installation, la masse brune derriere est de la mousse de polyurethane qui sert d'isolant au depart de la pac.
Il n'est pas question de filtre. les deux tuyaux partent vers la maison et sont enterres.
jean-Francois.
Connaissant l'installation, la masse brune derriere est de la mousse de polyurethane qui sert d'isolant au depart de la pac.
Il n'est pas question de filtre. les deux tuyaux partent vers la maison et sont enterres.
jean-Francois.
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
Pour moi,ce n 'est pas la bouteille anti-coup de liquide vu la dispo des tuyaux ....
Je pense plus à un déshy au filtre bouché...
Ou alors un nid d'oiseaux cardiaques tombés derrière la pac ? .
Je pense plus à un déshy au filtre bouché...