Ben oui dans un sens. Mais j'ai vu des cas où on ne se mettait justement pas en défaut HP (débit limite pour cette sécu) ni en défaut un niveau du débitmètre parce qu'il avait été shunté par l'installateur (ce que beaucoup pratiquent)
Jetez donc quand même un coup d'oeil a ce niveau là, ça ne coûte rien, et ça prend 5 minutes. Peut-être que je me trompe, mais bon c'est quand même con de ne pas prendre le temps de vérifier de ce côté là.
"le manque de débit a été envisagé dès le départ, mais cela ne tient pas, sur un débit insuffisant la PAC se serait mis en arrêt par défaut HT ou HP, hors, ce n'est pas le cas. "
Tous les cas que j'ai vu où il y avait un manque de débit d'eau (une dizaine environ), aucun ne s'est mis en défaut HP, à cause ou grâce à l'inverter qui va venir brider les régimes du groupe extérieur...
"On note par ailleurs que la consommation du compresseur se cale sur 2 kW environ, cela indique que la régulation ne fait pas son travail, il devrait monter beaucoup plus haut sur une consigne élevée."
Justement ça peut indiquer que la régulation fait très bien son travail, car ne réussissant pas à évacuer les calories captées, le groupe extérieur va se "brider" ou bloquer au régime auquel la quantité évacuée n'est plus inférieure à la quantité captée sur l'air; d'où un régime compresseur à 50%, des ventilateurs qui tournent lentement, une pac qui tourne constamment, une température d'eau faible (car pas assez d'énergie produite par le groupe)...
J'ai vu un client qui, soit disant pour protéger ses radiateurs, avait ajouté du sable dans le réseau de chauffage (et qui bien sûr ne nous l'avait pas dit). Résultats similaires à ce qui est décrit. Cependant, la PAC tournait avec le filtre à tamis plein, la température d'eau ne dépassait pas 35°C départ bouteille casse-pression, la température sortie échangeur grimpait rapidement mais pas au-delà de 50°C, la pac tournait lentement, le compresseur se bridait à 40/50%, les pressions frigo étaient bonnes... Bref, j'ai vérifié le filtre, il était plein comme une huître. Bien sûr le débitmètre avait été shunté. J'ai nettoyé et remis en place, résultat le filtre s'est rebouché en 1 minute (débitmètre qui claque). On a nettoyé tout le réseau, et depuis ça marche impec.
Deuxième cas. Un client d'une autre entreprise n'arrive plus à monter sa température d'eau au-dessus de 40°C. La PAC ne givre quasimment plus (donc travaille à tout petit régime), et il y a 3 kW de résistances élec d'enclenchées. La PAC tourne apparemment "correctement" sauf que le groupe extérieur ne veut pas monter dans les régimes. La sortie d'eau échangeur passe en 10 min de 40 à 60°C, et ensuite la PAC coupe à l'aquastat. Résultat, encore filtre plein. Nettoye le filtre, remet en place. Le lendemain idem, ça recommence. On regarde encore le filtre, et là à nouveau encrassé. En fait il s'avérait que le réseau était emboué et que le ballon tampon était rempli de merdes. Résultat il a fallu tout vider, rincer, et c'est reparti comme en l'an quarante....
Faites ce que bon vous semble, mais ce serait bête de passer à côté d'un problème comme ça, qui est si simple à résoudre avant de rentrer dans la complexité