Givrage de PAC aerothermique
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Givrage de PAC aerothermique
Ci-dessous, un graphe obtenu sur une PAC Daikin RZQ 125 durant une nuit froide vers -3/4°C avec un taux d'humidité relative supérieur à 85% et sans résistance d'appoint, la machine assurant seule le chauffage de la maison.
Sur les repères A et B, on peut constater une augmentation progressive et rapide de la puissance absorbée par le compresseur en fonction du taux de colmatage de l'évaporateur, la puissance thermique non extraite au niveau évaporateur, se retrouve sur l'augmentation de puissance prélevée sur le réseau électrique afin que le système maintienne la puissance thermique nécessaire à la maison.
Cela veut dire, que le givrage de l'évaporateur réduit le COP instantanée de la machine dans des proportions importantes, la maison chauffée ayant une perte thermique à -3/4°C de 10,35 kW, sur la période A ou B, la puissance absorbée passe de 3,2kW à 4,4 kW soit un COP qui varie de 3,23 à 2,35.
On s'aperçoit également que le dégivrage est moins couteux en énergie qu'une PAC qui givre dans ces conditions, en conséquence, en cas de froid négatif avec des taux d'humidité importants (> à 70%), en Rose, l'énergie absorbée par le dégivrage, en Bleu, l'énergie absorbée par le givrage excessif
Il sera profitable de passer le groupe en dégivrage rapide de 40 minutes (paramètre dégivrage à 16.3.03) le gain en énergie sera appréciable, de plus on évitera de faire forcer les ventilateurs et d'ennuyer ses voisins par leur bruit intempestif.
Sur les repères A et B, on peut constater une augmentation progressive et rapide de la puissance absorbée par le compresseur en fonction du taux de colmatage de l'évaporateur, la puissance thermique non extraite au niveau évaporateur, se retrouve sur l'augmentation de puissance prélevée sur le réseau électrique afin que le système maintienne la puissance thermique nécessaire à la maison.
Cela veut dire, que le givrage de l'évaporateur réduit le COP instantanée de la machine dans des proportions importantes, la maison chauffée ayant une perte thermique à -3/4°C de 10,35 kW, sur la période A ou B, la puissance absorbée passe de 3,2kW à 4,4 kW soit un COP qui varie de 3,23 à 2,35.
On s'aperçoit également que le dégivrage est moins couteux en énergie qu'une PAC qui givre dans ces conditions, en conséquence, en cas de froid négatif avec des taux d'humidité importants (> à 70%), en Rose, l'énergie absorbée par le dégivrage, en Bleu, l'énergie absorbée par le givrage excessif
Il sera profitable de passer le groupe en dégivrage rapide de 40 minutes (paramètre dégivrage à 16.3.03) le gain en énergie sera appréciable, de plus on évitera de faire forcer les ventilateurs et d'ennuyer ses voisins par leur bruit intempestif.
-
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : mer. sept. 27, 2006 2:40 pm
- Localisation : loctudy 29750
givrage ge la PAC
salut Ummolae
Peux tu me dires de quoi parles t-on avec le givrage de la PAC
tu connais l'emplacement de ma PAC et je n'ai à ce jour jamis constaté un
givrage sur les ailettes.
Suis je hors normes ou ai-je un problème
A+
JEF
Peux tu me dires de quoi parles t-on avec le givrage de la PAC
tu connais l'emplacement de ma PAC et je n'ai à ce jour jamis constaté un
givrage sur les ailettes.
Suis je hors normes ou ai-je un problème
A+
JEF
JEF Le Guilvinec
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3298
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3298
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Salut Jeff
Le givrage d'une PAC c'est comme cela, bien sur je n'ai jamais vu la mienne dans cet état de surgivrage qui l'étouffe complètement.
Je ne pense pas que tu sois hors normes, ma PAC à bien givrée cet hiver, comme nous sommes dans la même région, la tienne a dûe givrer également, généralement cela givre la nuit, le jour c'est très rare, donc cela a pu t'échapper.
Sur ma PAC le dégivrage est réglé sur un rythme de 2h, parfois quand il fait très froid avec de l'humidité, je passe en régime de dégivrage toutes les 45 minutes, dans ce cas l'évaporateur est constamment propre.
2 cas pour toi, tu ne regardes jamais ta PAC la nuit (je suis un couche tard) ou ta PAC est réglée sur un dégivrage toutes les 45' et peut être les deux
Le givrage d'une PAC c'est comme cela, bien sur je n'ai jamais vu la mienne dans cet état de surgivrage qui l'étouffe complètement.
Je ne pense pas que tu sois hors normes, ma PAC à bien givrée cet hiver, comme nous sommes dans la même région, la tienne a dûe givrer également, généralement cela givre la nuit, le jour c'est très rare, donc cela a pu t'échapper.
Sur ma PAC le dégivrage est réglé sur un rythme de 2h, parfois quand il fait très froid avec de l'humidité, je passe en régime de dégivrage toutes les 45 minutes, dans ce cas l'évaporateur est constamment propre.
2 cas pour toi, tu ne regardes jamais ta PAC la nuit (je suis un couche tard) ou ta PAC est réglée sur un dégivrage toutes les 45' et peut être les deux
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Re: Givrage de PAC aerothermique
Bonsoir à tous, salut Ummolae ,ummolae a écrit :Sur les repères A et B, on peut constater une augmentation progressive et rapide de la puissance absorbée par le compresseur en fonction du taux de colmatage de l'évaporateur, la puissance thermique non extraite au niveau évaporateur, se retrouve sur l'augmentation de puissance prélevée sur le réseau électrique afin que le système maintienne la puissance thermique nécessaire à la maison.
Effectivement le graphique est assez révélateur en soit, toutefois je me permet d'apporter ma contribution au sujet de ce post étant donné que son intitulé porte sur les Pac aérothermiques, et non pas seulement sur les groupes RZQ/Ajtech.
Ce que je constate sur ma Pac n'est pas du tout identique à ton explication étant donné que chez moi la puissance absorbée de l'UE sera la même quelque soit le degrés d'obstruction de l'évaporateur , ci dessous mon graphique avec les dégivrages d'entourés en rouge :
Et ceci s'explique aussi du fait je pense que les cycles de dégivrages se font différemment entre ces deux UE, je m'explique , sur les RZQ comme je l'ai compris(du moins je pense ) se font sur une base cyclique définit par une période que l'on imposera en fonction de son climat(humide ou sec) ,que l'évaporateur soit givré ou pas, l'UE dégivrera même si ce n'est pas utile de le faire, la condition sine qua non sera le temps impartit de fonctionnement.
Alors que dans mon cas(voir entourés rouge sur graphique) on pourras s'apercevoir que la courbe de fonctionnement sera brutalement interrompu par le dégivrage mais n'augmentera pas comme cela serait le cas sur un groupe RZQ et sera à nouveau en demande importante(pic de 3,5Kw) si suite à ce dégivrage la loi d'eau nécessite une demande importante afin de remonter le plus rapidement la consigne fixée par la régulation pour ensuite à nouveaux retrouver un régime stabilisé de compensation thermique
Es tu d'accord sur cette explication visant principalement à distinguer cette différence de fonctionnement entre ces deux UE
Ludo67
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
-
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : mer. sept. 27, 2006 2:40 pm
- Localisation : loctudy 29750
givrage PAC
re Ummolae
éffectivement la nuit je dors mais le matin par températures basses avant d'aller chercher mon journal Equipe (rugby oblige) je vérifie ma PAC.
J'ai constaté de l'eau gelée par l'évacuation sur le socle mais je n'ai jamais vu du
givre sur les ailettes.
Tu sais que ma PAC est orientée coté nord et à 30cm du mur.
Le vent chez nous par temps froid est un vent d'est et je pense que ma pac
est protégée de part sa position
A+
jef
éffectivement la nuit je dors mais le matin par températures basses avant d'aller chercher mon journal Equipe (rugby oblige) je vérifie ma PAC.
J'ai constaté de l'eau gelée par l'évacuation sur le socle mais je n'ai jamais vu du
givre sur les ailettes.
Tu sais que ma PAC est orientée coté nord et à 30cm du mur.
Le vent chez nous par temps froid est un vent d'est et je pense que ma pac
est protégée de part sa position
A+
jef
JEF Le Guilvinec
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3298
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3298
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Givrage de PAC aerothermique
Je suis bien sur d'accord avec ton explication, car les 2 machines ne se ressemblent pas tant sur la régulation externe que sur la régulation interne, les séquences de dégivrage ne sont pas organisées de la même manière, de plus la RZQ n'est pas Zubadan, ensuite ma PAC ne possède pas de résistances d'appoint, donc la surpuissance nécessaire pour contrebalancer la perte sur l'évaporateur doit être pompée sur le réseau EDF pour maintenir la température intérieure.Ludo67 a écrit :Es tu d'accord sur cette explication visant principalement à distinguer cette différence de fonctionnement entre ces deux UE
Il y a beaucoup de différences entre nos 2 installations, donc pas beaucoup de comparaison à faire.
Pour voir ce qui se passe sur tes dégivrages, il te faudra augmenter la taille de ton graphique juste sur un dégivrage pour en avoir le détail.
-
- Très assidu
- Messages : 155
- Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
- Localisation : Région de Vienne (Isère)
Re: Givrage de PAC aerothermique
Bonjour,ummolae a écrit : Il sera profitable de passer le groupe en dégivrage rapide de 40 minutes (paramètre dégivrage à 16.3.03) le gain en énergie sera appréciable, de plus on évitera de faire forcer les ventilateurs et d'ennuyer ses voisins par leur bruit intempestif.
effectivement je te confirme Ummolae que depuis que j'ai ( sur tes conseils d'ailleurs ) passé le dégivrage sur 45 minutes lorsque le temps est froid et humide ( souvent du brouillard ici en vallée du rhône ), tout va bien mieux coté bruit et aussi il me semble coté consommation.
La seule contrainte est de faire la manip ( principalement le soir ) dans un sens et de refaire dans l'autre le matin quand c'est plus clément ( c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'aimerai déplacer la commande dans le salon )
Mais bon pour l'instant ça va par contre plutôt mal car la PAC est à l'arrêt, le réparateur vient dans l'après midi normalement ( tu m'a répondu sur mon post sur la température d'eau PC avec mon beau code U0 ).
Mais bon coté givrage , je sais que cette solution de raccourcir les cycles me va bien...
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
-
- Assidu
- Messages : 66
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2011 9:11 pm
- Localisation : 45
Bonjour a tous
Une idée à valider par vos echanges d'experience....?
Afin d'eviter le givrage des evaporateurs dans le goulet -3° +3° la solution pour les posseseurs de machines inverter, ne serait elle pas de laisser fonctionner les Pac "non stop" pour reprendre les termes d'Ummo "en compensation thermique".
Cela ne permettrait il pas d'eviter les givrages excessifs qui se produisent en debut de chauffe?
Dans l'attente de vos retours.
Westfalia
Une idée à valider par vos echanges d'experience....?
Afin d'eviter le givrage des evaporateurs dans le goulet -3° +3° la solution pour les posseseurs de machines inverter, ne serait elle pas de laisser fonctionner les Pac "non stop" pour reprendre les termes d'Ummo "en compensation thermique".
Cela ne permettrait il pas d'eviter les givrages excessifs qui se produisent en debut de chauffe?
Dans l'attente de vos retours.
Westfalia
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjour Westfaliawestfalia a écrit : Afin d'eviter le givrage des evaporateurs dans le goulet -3° +3° la solution pour les posseseurs de machines inverter, ne serait elle pas de laisser fonctionner les Pac "non stop" pour reprendre les termes d'Ummo "en compensation thermique".
Cela ne permettrait il pas d'eviter les givrages excessifs qui se produisent en debut de chauffe?
Il apparait évident qu'un fonctionnement en régime continu fera une extraction thermique continue et régulière sur l'évaporateur, le fonctionnement en accoup provoquera une extraction thermique importante sur l'évaporateur qui aura tendance à sur-givrer et accumuler de la glace sans possibilité de nettoyage autre que le dégivrage, pas toujours prévu pour faire fondre un amas de glace important.
Un fonctionnement en courts cycles sera catastrophique pour avoir un évaporateur propre, sans parler du rendement qui sera lamentable.
C'est exactement le même principe que le diagramme d'intensité au démarrage d'un moteur de puissance, sauf que pour un moteur, il y aura un abaissement de la température produite par la ventilation naturelle ou forcée, alors que sur un évaporateur soumis à une température négative, rien de fera fondre la glace en dehors du cycle de dégivrage..
-
- Assidu
- Messages : 66
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2011 9:11 pm
- Localisation : 45
ummolae a écrit : Bonjour Westfalia
Il apparait évident qu'un fonctionnement en régime continu fera une extraction thermique continue et régulière sur l'évaporateur, le fonctionnement en accoup provoquera une extraction thermique importante sur l'évaporateur qui aura tendance à sur-givrer et accumuler de la glace sans possibilité de nettoyage autre que le dégivrage, pas toujours prévu pour faire fondre un amas de glace important.
Ummo bonjour
Je viens de verifier ce matin de façon empirique cette affirmation.
Effectivement le fait que la machine fonctionne de façon continue limite considerablement les givrages, mais pas totalement malheureusement...
Les givrages commencent vers 2h00 du matin et jusqu'à 9h00 10h00 du matin pour ma part...
Le givrage sur la Pac est uniforme, je pense que les resistances d'appoint ont pour fonction de garantir l'atteinte des valeurs de consigne de la Pac, mais cela n'a pas d'influence sur le colmatage de l'evapo.
Seul une baisse de modulation de puissance de la Pac permet d'espacer les givrages (avec toutes les consequences que cela induits dans le cas ou l'installation est tout juste dimentionnée.
Je comprend maintenance pourquoi dans vos posts, vous soutenez qu'une Pac inverter sur dimentionnée ne presente que des avantages....mis à part le palier mini de consommation du compresseur qui sera plus élevé qu'une Pac normallement dimentionnée..
Sur ce je vais refaire un test cette nuit en baissant le % de modulation du compresseur......
Bien cordialement
Westfalia
-
- Assidu
- Messages : 66
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2011 9:11 pm
- Localisation : 45
-
- Assidu
- Messages : 66
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2011 9:11 pm
- Localisation : 45
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjourwestfalia a écrit :Comment expliquer ces differences ?
En premier lieu, la puissance absorbée maximum de ce groupe est de 5,4 kW, je suis donc au maxi sur le démarrage, pour ta machine qui consommerait 6,1 kW je ne vois que la présence d'une consommation auxiliaire sur la ligne d'alimentation de la PAC, la puissance transmise par le compteur étant par nature exacte.
-
- Assidu
- Messages : 66
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2011 9:11 pm
- Localisation : 45
Merci pour cette reponse
Il est curieux de noter les differences de fonctionnement de nos deux machines.
Hormis les 3 mises en route nocturnes, la mienne a une nette tendance à "osciller" jusqu'à trouver le point de fonctionnement pour compenser les deperditions de la maison.
C'est comme si la tienne "etait bridée" au niveau de sa puissance..?
Je pense que c'est une des raisons qui explique que ton evaporateur est quasiment jamais givré.
Dans l'attente de te lire.
Il est curieux de noter les differences de fonctionnement de nos deux machines.
Hormis les 3 mises en route nocturnes, la mienne a une nette tendance à "osciller" jusqu'à trouver le point de fonctionnement pour compenser les deperditions de la maison.
C'est comme si la tienne "etait bridée" au niveau de sa puissance..?
Je pense que c'est une des raisons qui explique que ton evaporateur est quasiment jamais givré.
Dans l'attente de te lire.