Fuite purgeur chauffage d appoint
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 3:50 pm
Fuite purgeur chauffage d appoint
Bonjour je possède une altherma EKHBH008BA pour l unité interieur couplé a un module extérieur EKHWS200B3V3
cet hiver j ai dût remettre de la pression a 2 reprises car descensu a 0,8 au lieubdes 1,2 initial.
Jusqu ici rien de trop méchant mais hier la pression était tombé a 0 je remonte jusqu'à 1,2 et elle retombe pour se maintenir a 0,8.
J'ai vu que de l eau avait coulé mais pas parle le flexible de la soupape de décharge de pression.
Après avoir enlever le capot j'ai vu que la fuite venait du purgeur du chauffage d'appoint situé tout en haut de l unité intérieur.
Pouvez vous m éclairer sur mon problème car même si un chauffagiste doit venir la semaine prochaine la peur de se faire avoir lorsqu on ne connait pas le sujet est toujours là a cause d'abus de certains (et ceci dans tout corps de métier confondu)
Merci d avance
cet hiver j ai dût remettre de la pression a 2 reprises car descensu a 0,8 au lieubdes 1,2 initial.
Jusqu ici rien de trop méchant mais hier la pression était tombé a 0 je remonte jusqu'à 1,2 et elle retombe pour se maintenir a 0,8.
J'ai vu que de l eau avait coulé mais pas parle le flexible de la soupape de décharge de pression.
Après avoir enlever le capot j'ai vu que la fuite venait du purgeur du chauffage d'appoint situé tout en haut de l unité intérieur.
Pouvez vous m éclairer sur mon problème car même si un chauffagiste doit venir la semaine prochaine la peur de se faire avoir lorsqu on ne connait pas le sujet est toujours là a cause d'abus de certains (et ceci dans tout corps de métier confondu)
Merci d avance
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
ca ressemble a un purgeur qui fuit. il suffit de le changer ! ca coute 3 francs six sous
nop
nop
-
- Très assidu
- Messages : 121
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
- Localisation : TOULOUSE
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
Bonsoir.
oui nop a raison. 6 a 8 euros. Ca se change en 15 minutes.
fred
oui nop a raison. 6 a 8 euros. Ca se change en 15 minutes.
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 3:50 pm
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
En voila une nouvelle qu est bonne. Pas de réglage spécial où tout autre chose pouvant rendre la chose plus compliqué ?
En tout cas il y a l air d avoir plein d info intéressante sur ce forum. Je pense que je vais apprécié.
Merci pour ces réponses rapide.
En tout cas il y a l air d avoir plein d info intéressante sur ce forum. Je pense que je vais apprécié.
Merci pour ces réponses rapide.
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
non , rien de compliqué , mettez a l'arret la pac (thermostat sur off) attendez , 5 min pour etre tranquille (certaine ont des temporisations sur la marche du circulateur) , fermez les vannes , déposez le capot , faites chuter la pression a 0 via la soupape de sécurité rouge , remplacer le purgeur , ouvrez les vannes , remonter la pression a 1,5Bars , vérifiez si y'a plus de fuite , remontez le capot et remettez en route et voila !
nop
nop
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 3:50 pm
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
Bon pas de moqueries mais quand je suis retourné voir le purgeur dans l'idée de le remplacer, je me suis aperçu que la vis de purge en plastique était desserré. Donc j'ai re vissé la vis et remonté la pression a 1.4 et elle est juste retombé à 1.3 et pour l'instant reste stable.
Merci encore pour vos réponses rapides et bien détaillées.
Romain
Merci encore pour vos réponses rapides et bien détaillées.
Romain
-
- Très assidu
- Messages : 190
- Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
C'est un purgeur automatique qu'il faut en principe laisser ouvert. Fuite => ou démonter nettoyer ou changer.
Cdlt
Cdlt
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 3:50 pm
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
Ah mince je ne connaissais pas ce type de purgeur. J'ai donc acheté un purgeur automatique pour 11,05€
Je monte sa demain soir.
Merci et bonne journée
Je monte sa demain soir.
Merci et bonne journée
-
- Très assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
attention , il y a plusieurs tailles pour les purgeurs ! 1/2 , 3/4 , même en 3/8 (peut être pas dispo chez leroy merlin)
de mémoire il est monté a la patte étanche sur les altherma
nop
de mémoire il est monté a la patte étanche sur les altherma
nop
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
Salut
Je te dirai laisse comme ça si tu n'as pas de bruit d'air dans la tuyauterie.
Si le purgeur automatique ne fonctionne plus il devient manuel
Tu purges pas tout les quatres matin.
Et si tu veux le changer fait le le jour au tu nettoies le filtre.
Je te dirai laisse comme ça si tu n'as pas de bruit d'air dans la tuyauterie.
Si le purgeur automatique ne fonctionne plus il devient manuel
Tu purges pas tout les quatres matin.
Et si tu veux le changer fait le le jour au tu nettoies le filtre.
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 3:50 pm
Re: Fuite purgeur chauffage d appoint
Bonsoir effectivement le purgeur était en 3/8 dispo chez Cedeo.
Rapidement changé car l opération est relativement simple.
Merci du coup de main
Rapidement changé car l opération est relativement simple.
Merci du coup de main