PAC : ajout d'un 2eme bloc extérieur ou remplacement ?

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
sagres
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. juin 18, 2013 11:19 am
Localisation : Ain

PAC : ajout d'un 2eme bloc extérieur ou remplacement ?

Message par sagres »

Bonjour,

J'ai besoin de vos lumières pour améliorer le système de chauffage de ma maison.

Voici d'abord une brève présentation : j'habite dans l'Ain, au pied du Jura à 550m d'altitude. J'ai acheté une maison de 180 m2 sur deux étages il y a 7 mois. Elle est orienté sud/sud est. Elle date de 1995, construction en parpaing sur vide sanitaire. L'isolation des murs est du 10+100mm en polystyrène. Au niveau de la toiture, je suis en train de tout reisoler en 180+100mm de laine de bois. Les fenêtres ont toutes moins de 5 ans et sont en PVC, double vitrage 4/20/4 + argon.

Au niveau chauffage, il y a : des radiateurs électrique ecotherm (qu'on n'utilise pas), une cheminée (appoint), un plancher chauffant électrique dans la veranda et une PAC air/air Hitachi avec 4 splits (un dans chaque chambre et un dans le salon).

Ce qui m'amène ici, c'est :
- un problème chronique de chauffage dans le salon (je pense que le split est sous dimensionné pour le salon qui fait 45 m2)
- le plancher chauffant électrique de la veranda (30 m2) a consommé un max cet hiver

Je suis entrain de chercher des solutions à ces problèmes et j'en vois deux :
- ajouter un deuxième bloc extérieur (air/air ou air/eau) et d'autres splits pour assurer une meilleure efficacité de chauffage (notamment dans la veranda, ce qui permettrait de ne pas utiliser le PC).
- supprimer ma PAC et splits actuels et partir sur une nouvelle installation d'une PAC air/eau + module ECS + radiateurs ou ventilo-convecteurs (Daikin Altherma par exemple). Cela oblige aussi à faire installer toute la plomberie.

Enfin, j'ai un projet futur de changer mon ballon d'eau chaude pour installer un modèle thermodynamique.

D'après vous, quelle est la meilleure solution (ou la moins pire) :
- avoir 2 PAC différentes (potentiellement marque et entretien différent, utilisation différente...)
- avoir 1 seule PAC qui s'occupe de tout, mais avec un cout plus élevé (et je fais quoi de mon ancienne PAC ?)

Merci. :wink:
MLB
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : mar. févr. 17, 2009 8:37 am

PAC pas autre chose?

Message par MLB »

perso je penserais à un poële, puisqu'il ne s'agit que d'appoint. Ce n'est pas ce qui se prépare côté ERDF qui me rassure côté kwh supplémentaires!
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

je rajouterai un ptit monosplit et garderai l'ancien système +un thermodynamique séparé.
Ca te coutera 3 fois moins cher et 2 foi moins de PB en cas de panne.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

d'accord avec arnal rajouter une 2iem split.
et si possible un poele ou cheminée en appoints.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

d'accord avec arnal rajouter une 2iem split.
et si possible un poele ou cheminée en appoints.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
sagres
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. juin 18, 2013 11:19 am
Localisation : Ain

Message par sagres »

Merci pour vos réponses.

arnal.dz -> au niveau de l'ajout du monosplit, tu parles d'une système portatif, non branché sur ma PAC ?

MHz -> nous utilisons déjà la cheminée en appoint quand il fait bien froid, mais elle ne chauffe pas toute la maison.

Au niveau split mural, j'en ai actuellement 4. Ma PAC (Hitachi RAM-90QH5) en accepte 5 max, alors qu'il m'en faudrait 2 de plus, un de plus dans le salon et un dans la veranda.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

tu as peut être 5 sorties, mais l'on utilise pas forcément les 5 !!!
Il y a en général 3 taille de split intérieur pour du petit résidentiel.

Avec un multi-split 5 sortie tu peux au max : (en général)
- mettre 3 gros et un moyen = 4 <----------- ta configuration probablement.
- 5 moyen =5
- 2 gros et 2 moyen = 4
- 2 gros et 3 petit =5


il faut que tu prennes les ref des 4 installés et voir si les puissance cumulé des split intérieurs te permette d'en rajouter un supplémentaire ; suivant les préconisations constructeurs.
Si ton installateur en a mis que 4 c'est que la machine ne peux pas faire +.

Petit truc important sur les clim réversible mutlti-split :
Faire un appoint de gaz R410 a si les longueur de tuyauteries totales dépassent une certaine longueur --> sinon manque de puissance :?
Idem pour la distance TOTALE MAXI des tuyauteries. 70 à 90 m maxi en général. Et sur une maison ça peux aller vite :roll: :roll:

Si tous cela est OK :
----- >il te faut (je suppose) rajouter un mono-split ( une unité exter + une unité inter)

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
sagres
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. juin 18, 2013 11:19 am
Localisation : Ain

Message par sagres »

Hello,

Je viens de vérifier mes splits, j'ai 2 petits (18NH6 dans 2 chambres de 15m2) et 2 moyens (25NH6 dans une chambre de 30m2 et 35NH6 dans le salon de 45m2).

Je pense clairement que les deux splits moyens sont sous dimensionnés pour la surface à brasser. Mais ce n'est pas moi qui ai fait faire l'installation et l'installeur a fait faillite (mauvais signe ?).

De plus, il va falloir que je me penche sérieusement sur ce problème de plancher chauffant électrique : EDF me demande 1500 Euros de rectification pour 7 mois de consommation (novembre à juin). :shock: :evil: Du coup il est hors de question de rallumer le PCE cet hiver. Il faut que je trouve une alternative pour chauffer à moindre cout les 30m2 de la veranda.
Répondre

Retourner vers « Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air »