Choix puissance d'abonnement pour une PAC vitocall 200 S

Message par Cachalots »

Bonjour,


Je suis entrain de faire le bilan des puissances de mon bâtiment et je suis septique de l'utilisation de cette pompe à chaleur en monophasé.


Actuellement la puissance et limité par ERDF à 12 kW donc 60 A max sur le dispositif de coupure général.


Sur cette pompe à chaleur il y en mode chauffage avec les résistances électriques une puissance de 9 kW lorsque les températures extérieur ne permettront plus le fonctionnement normale de cette pompe. Sans parler du courant de démarrage des rotors bloqué et recharge des condensateurs.


Image

Uploaded with ImageShack.us

Je suis entrain de me posée la question suivante , les 12 kW en mono suffiront t'elle???


En sachant qu'il y a une table cuisson de 6 kW et d'autre circuit spécialisé ou les puissances ne sont pas négligeable.


J'aimerai savoir sur les installations faite avec ce type de pompe si les 12 kW en mono ne sont pas insuffisant?
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Bonjour,

Quand j'ai fait l'étude pour mon installation électrique j'ai également hésité concenrant le choix de l'abonnement EDF.

Comme toi j'ai une PAC de 9.1kW chauffage avec en plus:

1 cumulus
1 lave linge
1 sèche linge
1 lave vaiselle
1 plaque vitro céramique
1 four
1 frigo

pour les appareils les plus gourmands.

J'avais également une offre de ERDF qui spécifiait que la puissance max serait de 12kW.

J'ai choisi un abonnement de 9kW mono qui me convient bien car madame peut faire tourner 2 machines + pAC + cumulus + un peu du reste pendant les heures creuses, ce qui représente environ 75% de notre consommation totale annuelle.

Un abonnement de 6 kW aurait certainement également suffit pour la majorité du temps mais je pense que la proportion de conso en heures creuses aurait été plus faible et donc plus importante en heure pleine.

Si tu as une installation similaire avec le même type d'équipements, tu devrais pouvoir faire le même choix sachant que tous les appareils ne vont pas consommer en même temps avec un petit peu d'organisation.
Cordialement

Laurent
Cachalots
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. juil. 24, 2013 8:30 pm

Message par Cachalots »

Bonjour,
Je te remercie pour ta réponse qui me rassure partielement.
La PAC est une VITOCALL 200 s Type AWS-AC, de 4 à 13 kW
Pompe à chaleur air/eau, version Split pour le chauffage et le rafraîchissement.
Le problème qui se pose est par des températures de - 15 cette PAC doit compenser de puissance par des résistance d'appoint ou de compensation intégré sur l'unité intérieur et ces résistances sont de 3 fois 3 KW donc au mini en mono de 40 A à 45 A.
Je vois mal comment avec 12 KW et avec un démarrage du groupe extérieur comment c'est possible.
Je me pose la question si le 18 kw triphasé n'est pas plus approprié.
Merci
Cachalots
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

les 3 résistances d'appoint sont elles nécessaires??

il est possible de mettre un délesteur qui coupera les résistances si dépassement abonnement
Cachalots
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. juil. 24, 2013 8:30 pm

Message par Cachalots »

Bonjour,

Merci pour ta réponse

Justement j'en sais rien le chauffagiste est parti en vacance.
Mais j'ai eu les instructions pour le câblage des résistances 7 fois 2.5 mm² et comme nous sommes dans le 57 prés de METZ les températures descendent sur un quinzaine de jour sans problème à -10° et des pic à - 18° et avec un bâtiment à 250 m² avec isolation conforme à la RT 2012.
Donc j'imagine au mini un appoint 6 KW
Mais effectivement le délestage j'aurai voulue l'éviter.
Mais si il y pas le choix.

Merci

Cachalots
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

il y a des outil sur le forum pour calculer les déperdition(je ne sais plus ou c'est rangé)
il y a aussi le site de elf: http://experience-pac.voila.net/

pour le délesteur il peut être vite amorti par la différence de cout entre les abonnement, j'en ai mis un comme ça j'ai un abonnement de 6KVA :D
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1319
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
ici yoannd.xls en particulier
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=404
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Cachalots
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. juil. 24, 2013 8:30 pm

Message par Cachalots »

Bonjour,

Je vous remercie pour la générosité de vos réponses qui m'aiderons énormément dans ma prise de décision.

Cordialement