pac basse temperature radiateur tole

Message par gothna »

Bonjour, après plusieurs devis et proposition je vous explique mon problème.
pour une petite maison de 55 m² avec 5 radiateurs existant(certainement en tole acier) un vendeur me propose une pac daikin basse température de 8 kw avec production d'eau chaude en remplacement de chaudière fuel cette maison je viens de l'acquérir je vais isoler le plancher du grenier, le plancher de la cave ainsi qu'une isolation des murs par l'extérieur.
comment savoir si les radiateurs peuvent être compatible basse température.
MLB
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : mar. févr. 17, 2009 8:37 am

en "remplacement"?

Message par MLB »

conseil perso : en "plus" de...
- une chaudière fuel moderne chauffant un local isolé est très performante (tu consommeras peut-être moins de 5l/jour, selon ta région)
- une panne de PAC et t'es pas dans la m... dans la mesure où tu ne pourrras qu'attendre le réparateur, bien spécialisé, alors qu'une panne fuel c'est rarement méchant, et ça ne réclame pas de connaissances particulières.
j'ai un voisin qu'avait du bois/fuel, il a bien fait de mettre une PAC + fuel qu'il a payé 11000€ en tout : c'est bien mieux que le même prix pour une grosse PAC seule. Il a du mal à gérer l'ECS l'été sur la PAC car il ne veut pas trop lire le mode d'emploi... j'en connais pas mal qui sont comme lui pour leurs gadgets électroniques ou mécaniques....
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1319
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
J'ai une PAC depuis 2008 si c'est vrai que je gagne énormément par rapport au fioul ( moyenne 2000 €/an) il faut tout de même prendre en compte le modèle de PAC qui n'est pas du même fonctionnement que les DAIKIN ( mon gendre en a une depuis 5 ans) et autres.

Il te faut bien lire les docs qui sont d'un intérêt quant au vrai fonctionnement de ces dernières surtout le point =de température le plus bas de fonctionnement par des températures très basses.
Si tu ajoutes ECS là c'est pire pour les DAIKIN elles ont systématiquement un appoint dans le ballon ce que je n'ai pas avec la mienne.

Donc mon conseil, ISOLE très bien est ca devrait suffire à te faire gagner avec ton fioul, les DAIKIN ou autres de ce genre ne te ferons que très peu gagner sans compter la dépense indispensable pour ces modèles d'un contrat annule de maintenance que je n'ai pas non plus.
Regarde le wiki
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... s:20102012

[
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour ,

-citation : comment savoir si les radiateurs peuvent être compatible basse température?

-Réponse : Demande aux anciens propriétaires à qu'elle T°C d'eau la chaudière fioul fonctionnait pour avoir un confort voulu au plus fort de l'hivers .
Sinon mesure tes radiateurs et donnes nous les cotes ( L;H;E)

Il serai intéressant /
- de connaitre la consommation de fuel pour une saison( chauffage +ECS)
-de savoir si les artisans ont bien pris en compte les futur travaux d'isolation
-d'avoir tes devis chiffrés en détail
-combien de pièces tu as + m2
-combien de personne habiteront dans la maison
- qu'un modérateur dirige ton post dans la bonne section :twisted:

As tu un conduit de cheminée existant ?

Parce qu'avec 55m2 à chauffé et des travaux d'isolations prévu ,je me dirigerai vers un poêle hydro +ballon tampon + ECS électrique branché sur poêle l'hivers .
Enfin ce n'est que mon avis

cordialement
ced
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
gothna
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. sept. 29, 2013 1:08 pm
Localisation : LIMOGES

Message par gothna »

bonjour,
la maison est des années 50, je ne connais pas l'ancien propriétaire, de ce fait je ne connais pas les consos la chaudière fuel et des années 60 et ne marche surement plus il ne reste que le circuit de chauffage existant à prendre en considération il y a 4 pièces avec chacune un radiateur plus la salle de bain avec un radiateur.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1319
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

gothna a écrit :bonjour,
la maison est des années 50, je ne connais pas l'ancien propriétaire, de ce fait je ne connais pas les consos la chaudière fuel et des années 60 et ne marche surement plus il ne reste que le circuit de chauffage existant à prendre en considération il y a 4 pièces avec chacune un radiateur plus la salle de bain avec un radiateur.
Bonjour
tes radiateurs sont surement étalonnés pour delta 60° soit 90°/70° trés haute température donc PAC hum !!!
Il est meilleur de travailler avec un delta inférieur à 30° max soit ((58°+52° )/2)-20=30° ou 58° est la max départ radiateur qu'une très bonne PAC peut donner par grand froid avec apports 52° est la temp retour 20° est la consigne moyenne des pièces
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/radiateur.htm
Radiateurs fonte
http://www.radiateurfonte.com/radiateur ... siques.php
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
gothna
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. sept. 29, 2013 1:08 pm
Localisation : LIMOGES

Message par gothna »

je suis désolé mais j'ai du mal à comprendre toutes ces données techniques je vais mardi prendre les dimensions et quelques photos des radiateurs.
d'après les dire de certain il vaudrait mieux opter pour une chaudière fuel, une fois la maison bien isolée !!
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

gothna a écrit :je suis désolé mais j'ai du mal à comprendre toutes ces données techniques je vais mardi prendre les dimensions et quelques photos des radiateurs.
d'après les dire de certain il vaudrait mieux opter pour une chaudière fuel, une fois la maison bien isolée !!
A vrai dire, la techno PAC n'est pas pertinente pour les petites maisons et les petit consommateurs : l'investissement initial est trop important, impossible à amortir. En dessous de 20 000 kWh/an, mieux vaut faire autre chose.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
gothna
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. sept. 29, 2013 1:08 pm
Localisation : LIMOGES

Message par gothna »

apres avoir pris vos considerations en compte,je pense faire installer en premier lieu une pac air/air mitsibichi msz fh avec 2 splits muz fh lorsque je serai dans les lieus je compte rehabilite le systeme de chauffage en changeant la chaudiere par une chaudiere fuel recente ou un poele hydro. la question que je me pose le système air/air est-il fiable ?
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

gothna a écrit :apres avoir pris vos considerations en compte,je pense faire installer en premier lieu une pac air/air mitsibichi msz fh avec 2 splits muz fh lorsque je serai dans les lieus je compte rehabilite le systeme de chauffage en changeant la chaudiere par une chaudiere fuel recente ou un poele hydro. la question que je me pose le système air/air est-il fiable ?
Le air/air marche très bien, et ne pose pas de pb particulier de fiabilité. Son principal avantage est la réversibilité (chauffage et clim), son inconvénient, c'est le brassage d'air, si la maison est mal isolée, les splits brassent beaucoup pour contrecarrer les déperditions, c'est pas tres agréable. Dans le bien isolé, cet pb disparait.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.