MHz a écrit :
p9.pdf : Qp < somme (Qs)
les 2 cas de figures sont bien sur possibles mais avec Qp < somme (Qs) la T°C retour du primaire sera inférieure à celles des secondaires, d'où meilleur COP pour la PAC
Ouaip dac avec bubus ... le cas n°8 de la page 9 de ton pdf "bouteille de mélange" est complètement bannis des principes de base enseignés en matière de climatisation par eau glacée !!!
En chauffage c'est toléré a partir du moment ou l'on a une chaudière fuel capable de bazarder de l'eau a 80 ° et que l'on veux du 60° en départ secondaire....
Travaillant avec un DT de 5 c'est bel et bien le retour d'eau + 5 ° qui détermine ta température de départ Mr MHZ !!! Donc un COP dégradé puisqu'il faut produire de l'eau plus chaude mais en quantité inférieur ...
On travail à fort débit mais avec un faible DT. C'est tous le PB de la PAC ...