regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
Bonjour a tous
je vais tenter d'être le plus clair possible !
j'ai équipée d'une pac air/eau marque ajtech type ajp@c ma maison de 200m2 sur 3niveaux (rdc 100m2 5 radiateurs dont 4 avec vannes thermo/ 1er étage 60m2 3 chambres et salle de bain 4 radiateurs dont 3 équipés vanne thermo et 2éme étage 40m2 2 chambres avec 2 vannes thermo)
ma chaudière est reliée au thermostat d'ambiance mobile vendu avec la chaudiere!
Ma question: comment régler les vannes thermo + thermostat d'ambiance dans toutes les pièces de la maison en alliant confort et économie.
3 plages horaires enregistrées dans le module interieur: 6h-19h 19.5°/ puis 20.5° jusqu'a miniuit et 18.5° jusqu'a 6h ;;;;température régulée par mon thermostat d'ambiance (temp le soir de 20.5°qui est bien placé au centre de la pièce a vivre
mon installateur m'a conseillé d'ouvrir toutes les vannes thermo du rdc à fond en permanence celle des étages en fonction de la température désirée ( on chauffe pas beaucoup les chambres car on aime pas ! ) c'est ce que j'ai fait jusqu'a maintenant (1 mois que la chaudière a été installée ). Qu'en pensez-vous ? une connaissance me dit qu'il faut demander plus via le thermostat et baisser les vannes thermo. si j opte pour ce dernier conseil j'ai peur que la pac tourne plus longtemps pour atteindre la temperature de consigne donc consomme plus????
2ème questions: comment régler l'hysteresie idéalement en sachant que par exemple la temperature de consigne la journée est de 19.5° et que je souhaite que la pompe se mette en marche à 19.3 et s'arrete à 19.7 la lattitude est peut-etre trop faible ? qu'en pensez-vous ? mais sauf erreur plus elle est faible plus le confort est grand???
Merci de vos conseils
Caracteristiques:
Très haute température (80°C disponible )
jusqu’à -20°C)
- 14,5 kW jusqu’à -10°C (puissance
constante quelle que soit la température d’eau)
- Inverter
- Réversible
- Liaison froide entre l’unité extérieure et le
module intérieur (pas de perte d’énergie)
- Commande tactile
- E-connectée
je vais tenter d'être le plus clair possible !
j'ai équipée d'une pac air/eau marque ajtech type ajp@c ma maison de 200m2 sur 3niveaux (rdc 100m2 5 radiateurs dont 4 avec vannes thermo/ 1er étage 60m2 3 chambres et salle de bain 4 radiateurs dont 3 équipés vanne thermo et 2éme étage 40m2 2 chambres avec 2 vannes thermo)
ma chaudière est reliée au thermostat d'ambiance mobile vendu avec la chaudiere!
Ma question: comment régler les vannes thermo + thermostat d'ambiance dans toutes les pièces de la maison en alliant confort et économie.
3 plages horaires enregistrées dans le module interieur: 6h-19h 19.5°/ puis 20.5° jusqu'a miniuit et 18.5° jusqu'a 6h ;;;;température régulée par mon thermostat d'ambiance (temp le soir de 20.5°qui est bien placé au centre de la pièce a vivre
mon installateur m'a conseillé d'ouvrir toutes les vannes thermo du rdc à fond en permanence celle des étages en fonction de la température désirée ( on chauffe pas beaucoup les chambres car on aime pas ! ) c'est ce que j'ai fait jusqu'a maintenant (1 mois que la chaudière a été installée ). Qu'en pensez-vous ? une connaissance me dit qu'il faut demander plus via le thermostat et baisser les vannes thermo. si j opte pour ce dernier conseil j'ai peur que la pac tourne plus longtemps pour atteindre la temperature de consigne donc consomme plus????
2ème questions: comment régler l'hysteresie idéalement en sachant que par exemple la temperature de consigne la journée est de 19.5° et que je souhaite que la pompe se mette en marche à 19.3 et s'arrete à 19.7 la lattitude est peut-etre trop faible ? qu'en pensez-vous ? mais sauf erreur plus elle est faible plus le confort est grand???
Merci de vos conseils
Caracteristiques:
Très haute température (80°C disponible )
jusqu’à -20°C)
- 14,5 kW jusqu’à -10°C (puissance
constante quelle que soit la température d’eau)
- Inverter
- Réversible
- Liaison froide entre l’unité extérieure et le
module intérieur (pas de perte d’énergie)
- Commande tactile
- E-connectée
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
oui c'est ça qu'il faut faire !!!( avec une loi d'eau réglé au minimum ) le système de chauffage ne sera pas très réactif particulièrement en cas de réglage de plage horaire. Mais il sera très économiquelouys a écrit :
Bonjour a tous
mon thermostat d'ambiance qui est bien placé au centre de la pièce a vivre
mon installateur m'a conseillé d'ouvrir toutes les vannes thermo du rdc à fond en permanence celle des étages en fonction de la température désirée ( on chauffe pas beaucoup les chambres car on aime pas ! ) c'est ce que j'ai fait jusqu'a maintenant (1 mois que la chaudière a été installée ). Qu'en pensez-vous ?
C'est débille !! tu demande une température forte avec le thermostat et tu empêche les radia de chauffer. Le thermostat ne sert plus a rien ...louys a écrit :
une connaissance me dit qu'il faut demander plus via le thermostat et baisser les vannes thermo. si j opte pour ce dernier conseil j'ai peur que la pac tourne plus longtemps pour atteindre la temperature de consigne donc consomme plus????
oui +ou - 0.2 c'est bien pour de l'inverter comme tu as.louys a écrit :
2ème questions: comment régler l'hysteresie idéalement en sachant que par exemple la temperature de consigne la journée est de 19.5° et que je souhaite que la pompe se mette en marche à 19.3 et s'arrete à 19.7 la lattitude est peut-etre trop faible ? qu'en pensez-vous ? mais sauf erreur plus elle est faible plus le confort est grand???
Un petit conseil : Les plage horaire en inter saison ça marche bien mais au creux de l'hivers c'est pas top.
Tous dépend des réglage de la PAC
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mar. oct. 15, 2013 2:24 pm
reglage pac
merci pour tes reponses mais pourquoi tu dis que les plages c'est pas top en pleine hiver ?
concernant la loi d'eau j'ai peur de baisser au mini car si il y a manque de réactivité ça va mettre une plombe a monter en temperature car actuellement il fait 8° ext le matin à 6h changement de plage( temperature de 18.5 à 19.5) il faut bien 1h30 pour prendre 1° donc si je baisse ça craint
concernant la loi d'eau j'ai peur de baisser au mini car si il y a manque de réactivité ça va mettre une plombe a monter en temperature car actuellement il fait 8° ext le matin à 6h changement de plage( temperature de 18.5 à 19.5) il faut bien 1h30 pour prendre 1° donc si je baisse ça craint
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mar. oct. 15, 2013 2:24 pm
regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
ce que je ne comprends pas c'est que dans les parametres de la pac il ya deux manip possible pour la loi d'eau l'un appelé loi d'eau qui permet de gerer une courbe des temperatures en fonction de la temperature ext et l'autre appelé adaptation loi d'eau ( simple on/off qui autorise la modif de la loi d'eau en fonction de la temperature "interieure relevé par le thermostat( cette derniere est sur on actuellement)
autre point auquel je ne trouve pas de réponse: mon thermostat se trouve au rdc dans la piece a vivre il coupe la pac quand il atteint la temp de consigne ;le probleme se trouve à l'etage dans la sdb au 1er et dans la chambre de ma fille au 2ème qui bosse forcement sur ces devoirs tard le soir; il fait parfois limite en temperature ! pourquoi pas bouger le termostat à la demande le mettre àl'étage si besoin .
merci d'avance
autre point auquel je ne trouve pas de réponse: mon thermostat se trouve au rdc dans la piece a vivre il coupe la pac quand il atteint la temp de consigne ;le probleme se trouve à l'etage dans la sdb au 1er et dans la chambre de ma fille au 2ème qui bosse forcement sur ces devoirs tard le soir; il fait parfois limite en temperature ! pourquoi pas bouger le termostat à la demande le mettre àl'étage si besoin .
merci d'avance
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: regler vannes thermo+thermostat d'ambiance et pac
Oui peut être et pourtant c'est quand ça met 3 plombes à monter que tu as le réglage le plus économiquelouys a écrit :merci pour tes reponses mais pourquoi tu dis que les plages c'est pas top en pleine hiver ?
concernant la loi d'eau j'ai peur de baisser au mini car si il y a manque de réactivité ça va mettre une plombe a monter en temperature car actuellement il fait 8° ext le matin à 6h changement de plage( temperature de 18.5 à 19.5) il faut bien 1h30 pour prendre 1° donc si je baisse ça craint
C'est un mode qui donne dela réactivité et du confort au système, plus la différence est grande entre la T°c de consigne et la T°c mesuré --> plus la température d'eau sera forte. ( décalage vers le haut de la loie d'eau)louys a écrit : ce que je ne comprends pas c'est que dans les parametres de la pac il ya deux manip possible pour la loi d'eau l'un appelé loi d'eau qui permet de gerer une courbe des temperatures en fonction de la temperature ext et l'autre appelé adaptation loi d'eau ( simple on/off qui autorise la modif de la loi d'eau en fonction de la temperature "interieure relevé par le thermostat( cette derniere est sur on actuellement)
Ca marche pas mal en général lorsque c'est bien régler.
La Meilleur place d'un thermostat est souvent dans un couloir au rdc à l'abris du rayonnement direct d'un poêle ou du soleil . Le soir avec 4 ou 5 personnes + le four et la cuisinière ça fait pas mal d'apport ...louys a écrit : autre point auquel je ne trouve pas de réponse: mon thermostat se trouve au rdc dans la piece a vivre il coupe la pac quand il atteint la temp de consigne ;le probleme se trouve à l'etage dans la sdb au 1er et dans la chambre de ma fille au 2ème qui bosse forcement sur ces devoirs tard le soir; il fait parfois limite en temperature ! pourquoi pas bouger le termostat à la demande le mettre àl'étage si besoin .
merci d'avance
Soit tu met le thermostat en haut, soit tu tricotes un pull à ta fille
Les 3/4 de mes "dépannages post installations " sont des doléances féminines
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
C'est pas que je te le déconseille, c'est juste que c'est pas très logique ... Mais si c'est comme cela que tu y trouve ton confort pour l'inter-saison, pourquoi pas après tout !!
En général soit on régule une zone avec un thermostat soit avec les têtes thermostatique.
En général soit on régule une zone avec un thermostat soit avec les têtes thermostatique.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972