Message par Gillou »

je n ai pas l eau de la ville ,j ai un forage ,une pompe a forage.
Oui je suis en Air/Eau
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Gillou a écrit :je n ai pas l eau de la ville ,j ai un forage ,une pompe a forage.
Oui je suis en Air/Eau
Es-tu sûr que ta pompe n'est pas en tri ?
Si elle est en tri, en cas de passage en mono, il faudra aussi changer le moteur de la pompe.

A+
Gillou
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 9:07 pm

Message par Gillou »

Lucien77 a écrit :
Gillou a écrit :je n ai pas l eau de la ville ,j ai un forage ,une pompe a forage.
Oui je suis en Air/Eau
Es-tu sûr que ta pompe n'est pas en tri ?
Si elle est en tri, en cas de passage en mono, il faudra aussi changer le moteur de la pompe.

A+
Pour cela je regarde sur le tableau le disjoncteur correspondant à la pompe?
Si elle a 2 fils ,c 'est qu'elle est en mono ,c'est ça?
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Du coup,
Avant passage en mono, vérifier si le ballon ECS , la table de cuisson et le four (si électriques) sont en tri.

A+
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Gillou a écrit :Pour cela je regarde sur le tableau le disjoncteur correspondant à la pompe?
Si elle a 2 fils ,c 'est qu'elle est en mono ,c'est ça?
Oui, idem pour les autres appareils électriques.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Lucien77 a écrit :Du coup,
Avant passage en mono, vérifier si le ballon ECS , la table de cuisson et le four (si électriques) sont en tri.

A+
Je dirai même plus : fais appel à un électricien (un bon, un vrai, pas comme l'installateur de la PAC).
Ne le prends pas mal Gilou mais tes compétences en électricité me semblent trop restreintes pour que tu puisse correctement analyser ton circuit électrique.
Entre le ballon surpresseur, le ballon ECS,… et toutes les petites subtilités d'une installation faites ± dans les règles de l'art, il y a matière à se planter quand on ne connait pas bien.
Si le passage en mono nécessite des transformations de la part d'ERDF, elles ne seront pas gratuites. Si en plus c'est pour avoir plus d'e**erdes ou de frais, mieux vaut envisager de rester en tri et de changer la PAC.
Bref, il faut bien tout diagnostiquer avant d'agir. :wink:
franco81290
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : jeu. nov. 28, 2013 8:27 pm

Message par franco81290 »

Bonjour,
faire équilibrer les phases par un vrai électricien.
surement le cumulus qui doit pomper sur la même phase que la pac.
ou désactiver les résistances complémentaires de la pac si équipé.
n'avez vous pas un radiateur électrique en complément qui s'allume la nuit?
bonne journée.
Répondre