remplacement évaporateur

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
neopac26
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. oct. 15, 2011 6:53 pm

remplacement évaporateur

Message par neopac26 »

bonjour,

est il possible d'envisager de remplacer un évaporateur (fuyant) de pac air /eau par un autre d'une pac d'une autre marque aux dimensions quasi similaires. les puissances sont équivalente mais la première fonctionne aus r410 et la seconde au R407?

merci pour vos contributions
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Bonsoir,
A priori oui.
Ça dépend comment est constitué cet évaporateur.
Normalement il faut aussi changer le corps du détendeur
Le détendeur pour du R407 est différent , il est prévu et réglé pour compenser le glissement du R407.
Je ne donne qu'un avis, je ne suis pas frigoriste !
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: remplacement évaporateur

Message par arnal.dz »

neopac26 a écrit :bonjour,

est il possible d'envisager de remplacer un évaporateur (fuyant) de pac air /eau par un autre d'une pac d'une autre marque aux dimensions quasi similaires. les puissances sont équivalente mais la première fonctionne au r410 et la seconde au R407?

merci pour vos contributions
Le premier évapo n'est vraiment pas réparable ?? C'est un casse-croûte de remplacer un évapo sur un PAC ... Si tu es un virtuose du chalumeau vas -y !!! sinon :roll:

Si le dimensionnement est identique pas de souci.
Par contre l'évapo de remplacement doit avoir tourner avec les même huiles ( les fabriquant de compresseurs ont leur huiles) en général c'est de l'huile POE pour du R407 ou R410 . Sinon il faut faire un rinçage avec un solvant.

De toute facon il faut toujours faire un rinçage avec un solvant par sécurité sur du matoss d'ocaz.

Pour le détendeur y'a rien a changer puisque'il faut rester au même gaz car le compresseur est prévu pour du R410.A. Si c'est de l'inverter de toute façon ce sont des détendeur électronique .

bon courrage
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
neopac26
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. oct. 15, 2011 6:53 pm

Message par neopac26 »

merci, le premier évaporateur a été réparé une fois et ça a tenu 15 jours. il semblerai que ce soit une maladie des carrier 30rh011, le mien avait juste fait 4 hivers. Mon frigoriste n'était pas trop pour la réparation, et il semble qu'il avait raison. Celui que j'ai trouvé provient d'une PAC CIAT Aqualis Caleo 70 HT. Comme carrier me dit que l'evaporateur n'a pas évolué, je n'ai pas envie de repartir pour 4 ans seulement.

Arnal dz, je vois que tu es aussi spécialiste des capteurs solaires, puis je te demander un conseil en MP sur une boucle solaire que je voudrai inserer dans mon install de chauffage?
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

neopac26 a écrit : Arnal dz, je vois que tu es aussi spécialiste des capteurs solaires, puis je te demander un conseil en MP sur une boucle solaire que je voudrai inserer dans mon install de chauffage?
crée un post avec un schémas de l'existant +ce que tu veux faire ; histoire d'en faire profiter la communauté.
Et je te donnerai mon avis,

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
neopac26
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. oct. 15, 2011 6:53 pm

le matos durable et fiable ça existe.

Message par neopac26 »

ok je vais faire un nouveau post pour le complément solaire.
concernant l'évaporateur, le constructeur a pris la pièce en garantie. mon frigoriste m'a dit que 4 ans c'était malheureusement fréquent comme durée de vie, avec les pac actuelle. mon expérience montre que j'ai plus de frais de réparation ( sans parler visite annuelle) , que de conso électrique de chauffage avec la pac (600€/an).
en conclusion, je suis content de la conso , mais pas de la fiabilité et de la durée de vie. question , y a t il des modèles ou des constructeurs qui donnent satisfaction sur les 3 tableaux?
Répondre