ballon tampon rentable ou pas sur pac

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

dujack a écrit :MHz, penses tu qu'une carte de limitation de puissance type krp58-m51 permettrait d'allonger les cycles et donc d'éviter la prise en glace du groupe extérieur?
euh, je pense qu'en limitant la puissance ca peuit allonger les cycles oui ( si moins de puisssance est fournie, ca mettra d'autant plus de temps à remonter la T°C de retour d'eau) ,
par contre ca ne t'eviteras pas le givrage, et prise en glace selon conditions.

Pour eviter la prise en glace il faut controler les parametres et la methode de detection du givrage evaporateur ( deltaT, ou deltaP) et /ou installer un cable degivrant afin de permettre l'ecoulement de l'eau de la glace fondue lors des degivrages succesifs..
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
dujack
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm

Message par dujack »

Mon principal problème c'est que mes cycles étant tellement court, je ne passe jamais en dégivrage (qui est de 20mn ou 40mn, je ne sais plu) et c'est donc pour cela que je souhaite allonger les cycles, soit par une carte (170€) soit avec un ballon tampon. Et comme les parametres ne sont pas modifiable chez Airmat, j'ai pas trop le choix.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

dujack a écrit :Mon principal problème c'est que mes cycles étant tellement court, je ne passe jamais en dégivrage (qui est de 20mn ou 40mn, je ne sais plu) et c'est donc pour cela que je souhaite allonger les cycles, soit par une carte (170€) soit avec un ballon tampon. Et comme les parametres ne sont pas modifiable chez Airmat, j'ai pas trop le choix.
Je me souviens que tu rechauffais aussi ton ECS, il faudrait reutiliser ce ballon, ca ferait "tampon" aussi,
As-tu la place pour lun autre ballon? (entre les deux je choisirai plutot qqu chose de fiable et pas de l'electronique ( durée de vie ~7ans)

As-tu un schema de ton installation? ca demande à etre etudié!
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
dujack
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm

Message par dujack »

Merci pour ton aide
J'ai supprimé le chauffage de l'eau sanitaire par la pas car cela me provoquait des variations de température dans la maison (de 3 a4degré). Par contre ce ballon, j'en ai besoin justement pour mon eau. Quand a mettre un ballon,je peux en mettre un dans mon garage c'est à dire à deux mètres du groupe intérieur.
Concernant l'électronique, je ne suis pas d'accord sur tes 7 ans de durée de vie. Cela dépend des composants utilisés. C'est d'ailleurs mon métier, dans l'aéronautique...
Je part justement en essai de qualif cette semaine et je pourrais te faire un schéma de mon installation en rentrant.
Répondre