R03=55cedro 35 a écrit :anjji , peux-tu donner les valeurs de r03,r04,r18,r20 et r31.
Merci.
R04=6
R18=1.5
R20=0
R31=-2
Cdlt
Anjji
Le régulateur de ma pac est un microchiller 2 se de carel : http://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 220732.pdfcedro 35 a écrit :Désolé , je pensais que ta régule fonctionnait comme la mienne mais au vue des valeurs que tu communique ce n'est pas le cas ou autrement il y aurait une .ouille!
Pour info:
R03 permet de régler le point de consigne.
R04 permet de régler le différentiel de t° pour le redemarrage du compresseur.
R18 permet de régler la valeur maxi de l'augmentation de t° au dessus de R03.
R20 permet de regler la température extérieure à partir de laquelle la loie d'eau est activée.
R31 permet de régler la valeur pour laquelle la t° d'eau augmente par degré inférieur a la t°R 20.
Bonjour Bubus,bubus a écrit :re
commentaires en vrac:
plus je lis ,moins je comprends : pourquoi S1=0 ?
je m'attendais à avoir égalité entre SSUP (consigne BT) et S1(consigne circuit direct) ;
bizarre aussi l'égalité entre SSUP et S2 (consigne du pcbt ), comme si ton réseau rad tournait avec la même consigne que le pcbt
avec tout ça, il me semble que ton circuit rad n'est pas reconnu par Honey.. mais
est ce que le circul du réseau rad arrive à se couper (mesure tension sur sorties 11,12 du W6560 ) ?
dans tes relevés je pense que tu as augmenté sur thermostat la consigne demandée
pour des essais je pense qu'au contraire il ne faudrait pas tenir compte de l'ambiance ; cette prise en compte serai à ajuster plus tard
la consigne chaud Carel est r03 ,sa plage de réglage (hiver r15 < consigne < r16)
la loi d'eau peut se désactiver en mode chiller (si H01=2) par r17=0 et en mode pac (si H01=3) par r31=0 ( à confirmer par Cedro35)
moi je mettrai sur Carel
r03=55° ( valeur maxi de r16 !) si tu veux +, augmenter r16
r17=0; r31=0 (pour être sûr)
h05=2
sur relevé, je n'arrive pas à vérifier si régul Honey.. coupe pac qd TSUP > SSUP
il faudrait vraiment arriver à passer barrage standart et contacter SAV Honeywell pour confirmer ou infirmer que réseau Rad ne semble pas être reconnu avec en plus ton pb de non accés à certain paramètre
sinon il reste la solution de Cedro35 de réguler la pac par sa propre loi H2O sur une consigne qui correspond au réseau Rad et c'est Honey.. qui régule V3V
ton pb de T° sur 2 pcbt n'est pas lié à la régul à mon avis mais plutôt à circuit bouché ou non équilibré
l'eau qui ne s'évacue pas en fond de pac ; je connais pas ton modèle mais il doit bien y avoir un orifice pour évacuer l'eau des dégivrages de l' échangeur FF/air; il est peut être bouché ou pac pas de niveau ce qui peut amener H2O à stagner
si elle reste, tu vas au devant de pbs de prises en glace par le bas de l'évapo
a plus