cycle court et delta T très faible
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
Bonsoir
Pour l'instant elle fait des cycles d'environ 45 minutes (20min allumée et 25 minutes éteint) c'est déjà mieux qu'avant sur ce point je verrai demain coté température si elle maintient les 21° souhaités...je pense peut etre augmenter R04 vers 4.5/5 pour allonger les cycles ainsi que r03 vers 35
Bonne soirée
Cdlt
Anjji
Pour l'instant elle fait des cycles d'environ 45 minutes (20min allumée et 25 minutes éteint) c'est déjà mieux qu'avant sur ce point je verrai demain coté température si elle maintient les 21° souhaités...je pense peut etre augmenter R04 vers 4.5/5 pour allonger les cycles ainsi que r03 vers 35
Bonne soirée
Cdlt
Anjji
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
Bonjour,
Depuis mise en place de la loi d'eau samedi sur la PAC cycle d'environ 40-45 minutes (20/25 off 15/20 on) temperature intérieur un peu supérieur à 21° avec c'est vrai des températures extérieures relativement clémentes. j'ai voulu allonger les cycles en passant R04 de 3 à 4 hier soir et depuis je constate le cycle est toujours plus ou moins de même durée mais avec un allongement de la partie "on" et une diminution de la partie "off" ... comment l'expliquer ?
Cdlt
Anjji
Depuis mise en place de la loi d'eau samedi sur la PAC cycle d'environ 40-45 minutes (20/25 off 15/20 on) temperature intérieur un peu supérieur à 21° avec c'est vrai des températures extérieures relativement clémentes. j'ai voulu allonger les cycles en passant R04 de 3 à 4 hier soir et depuis je constate le cycle est toujours plus ou moins de même durée mais avec un allongement de la partie "on" et une diminution de la partie "off" ... comment l'expliquer ?
Cdlt
Anjji
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
Bonjour,
as-tu modifié la vitesse de ton circulateur pac?
Ton cycle "on" est plus long puisque tu retarde le redémarrage du compresseur de 1° pour atteindre la meme consigne , la t° ext a peut-etre aussi diminuée un peu?
La meilleure solution dans ton cas serai quand même de pouvoir remplacer ton ballon tampon par au moins un 300l.
as-tu modifié la vitesse de ton circulateur pac?
Ton cycle "on" est plus long puisque tu retarde le redémarrage du compresseur de 1° pour atteindre la meme consigne , la t° ext a peut-etre aussi diminuée un peu?
La meilleure solution dans ton cas serai quand même de pouvoir remplacer ton ballon tampon par au moins un 300l.
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
Bonsoir,
J'ai voulu regarder mon deltaT sur la pac et je me suis aperçu que j'avais l'alarme df1 active à priori c'est une erreur de dégivrage (par ces températures c'est bizarre non ?) a priori cela n'empeche pas la pac de fonctionner j'ai réarmer manuellement .sinon deltaT faible de0.1 ça aussi c'est bizarre ?
Cdlt
Anjji
J'ai voulu regarder mon deltaT sur la pac et je me suis aperçu que j'avais l'alarme df1 active à priori c'est une erreur de dégivrage (par ces températures c'est bizarre non ?) a priori cela n'empeche pas la pac de fonctionner j'ai réarmer manuellement .sinon deltaT faible de0.1 ça aussi c'est bizarre ?
Cdlt
Anjji
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
Bonsoir,
df1 n'est pas un signal de défaut mais indique l'application d'un dégivrage, tu peux le supprimer en appuyant sur les 2 touches flèchée de droite sur le carel simultanément pendant 5s.
Pour ton delta, tu as bien fait ton relevé B01 et B02 sur ton carel pac en fonction , compresseur en route depuis au moins 5 minutes?
df1 n'est pas un signal de défaut mais indique l'application d'un dégivrage, tu peux le supprimer en appuyant sur les 2 touches flèchée de droite sur le carel simultanément pendant 5s.
Pour ton delta, tu as bien fait ton relevé B01 et B02 sur ton carel pac en fonction , compresseur en route depuis au moins 5 minutes?
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
Bonjour à tous,
je déterre ce sujet puisqu'à après l'hiver et le froid voila l'été et ses chaleurs et je me pose des questions par rapport au réglage loi d'eau qui a été mis en place cet hiver. dois je faire des modifications ? éteindre la PAC ? y at'il possibilité de mettre le plancher au sol en mode réfrigérant ? ...
Cordialement
je déterre ce sujet puisqu'à après l'hiver et le froid voila l'été et ses chaleurs et je me pose des questions par rapport au réglage loi d'eau qui a été mis en place cet hiver. dois je faire des modifications ? éteindre la PAC ? y at'il possibilité de mettre le plancher au sol en mode réfrigérant ? ...
Cordialement