quelle pac choisir ?
-
- Assidu
- Messages : 56
- Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am
quelle pac choisir ?
Bonjour a tous
Je crée un nouveau sujet mais peut être aurais je du continuer mon sujet sur (sofath complément d'air ne fonctionnne pas).
Donc comme vous le savez on remplace le système air /gaz par un système air /eau.
Casse du carrelage de la chappe maigre et création d'un plancher chauffant sur 2 niveaux ;
La pac proposée était une DDietrich alézio 11 kw.Ce matin le frigoriste est venu retirer le gaz de la machine et dans la discussion je lui demandais s'il y avait 2 thermostats ou plutôt 2 sondes d'ambiance afin de reguler au mieux la zone jour (bien exposée) et la zone nuit (mal exposée).Il me dit que le réglage par loi d'eau sera le même pour le haut et le bas mais qu'il est possible d'améliorer la régulation du haut par ballon tampon et autres artifices que je n'ai pas retenu.
Il me dit qu'il éxiste des pacs avec une double régulation et donc une loi d'eau pour chaque zone et qu'il serait peut être mieux d'opter pour ce type de pac ;
Pourquoi pas ???? il me propose une atlantic extensa 10 kw
Que pensez vous d'atlantic (fugitsu siements )?
quelles sont les autres pacs offrant ce choix ?
merci
Je crée un nouveau sujet mais peut être aurais je du continuer mon sujet sur (sofath complément d'air ne fonctionnne pas).
Donc comme vous le savez on remplace le système air /gaz par un système air /eau.
Casse du carrelage de la chappe maigre et création d'un plancher chauffant sur 2 niveaux ;
La pac proposée était une DDietrich alézio 11 kw.Ce matin le frigoriste est venu retirer le gaz de la machine et dans la discussion je lui demandais s'il y avait 2 thermostats ou plutôt 2 sondes d'ambiance afin de reguler au mieux la zone jour (bien exposée) et la zone nuit (mal exposée).Il me dit que le réglage par loi d'eau sera le même pour le haut et le bas mais qu'il est possible d'améliorer la régulation du haut par ballon tampon et autres artifices que je n'ai pas retenu.
Il me dit qu'il éxiste des pacs avec une double régulation et donc une loi d'eau pour chaque zone et qu'il serait peut être mieux d'opter pour ce type de pac ;
Pourquoi pas ???? il me propose une atlantic extensa 10 kw
Que pensez vous d'atlantic (fugitsu siements )?
quelles sont les autres pacs offrant ce choix ?
merci
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Bonsoir Perf,
Est-ce vraiment nécessaire de compliquer l'installation. Je me demande si tu ne pourrais pas te simplifier la vie et par conséquent aussi des dépenses en moins en utilisant la solution que j'ai choisie.
Comme toi j'ai deux niveaux à chauffer en PCBT: le rdc et le sous sol.
J'ai donc effectué tous mes réglages en me basant sur le PCBT du rdc sacahnt que c'est le domaine de Madame et qu'elle est frileuse température de consigne à 23°C). Une fois celui ci réglé, j'ai tout simplement effectué les réglages du PCBT du sous sol en limitant les débits au niveau des collecteurs (étant donné qu' à 21 à 22 °C, c'est suffisant pour moi au niveau de mon bureau et mon atelier au sous sol).
Dans ton cas si les chambres sont à l'étage et qu'en général on chauffe un peu moins les chambres, cette solution me paraît acceptable.
Attention cependant: une étude très précise du PCBT devra être effectuée afin de connaitre les débits théoriques de chaque boucle / pièce du PCBT. Après il te faudra certainement affiner et équilibrer le tout.
Est-ce vraiment nécessaire de compliquer l'installation. Je me demande si tu ne pourrais pas te simplifier la vie et par conséquent aussi des dépenses en moins en utilisant la solution que j'ai choisie.
Comme toi j'ai deux niveaux à chauffer en PCBT: le rdc et le sous sol.
J'ai donc effectué tous mes réglages en me basant sur le PCBT du rdc sacahnt que c'est le domaine de Madame et qu'elle est frileuse température de consigne à 23°C). Une fois celui ci réglé, j'ai tout simplement effectué les réglages du PCBT du sous sol en limitant les débits au niveau des collecteurs (étant donné qu' à 21 à 22 °C, c'est suffisant pour moi au niveau de mon bureau et mon atelier au sous sol).
Dans ton cas si les chambres sont à l'étage et qu'en général on chauffe un peu moins les chambres, cette solution me paraît acceptable.
Attention cependant: une étude très précise du PCBT devra être effectuée afin de connaitre les débits théoriques de chaque boucle / pièce du PCBT. Après il te faudra certainement affiner et équilibrer le tout.
Cordialement
Laurent
Laurent
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: quelle pac choisir ?
bonjour perf,
Un simple réglage du débit d'eau sur les distributeurs permettra de moduler correctement la T°C ambiante en fonction de la zone (exemple 18°C dans la zone nuit et 21°C dans la zone jour)
L'Extensa Atlantic est une bonne PAC avec une régulation complète et il est inutile de mettre une PAC sur dimensionnée qui va te couter plus cher avec le risque d'avoir des courts- cycles en mi saison si l'installation est mal étudiée.
Cordialement,
Alain30.
Avec un PC (zone jour+ un PC zone nuit), il est inutile d'utiliser deux lois d'eau avec deux circuits indépendants (kit deux zones).perf a écrit :on remplace le système air /gaz par un système air /eau.
Casse du carrelage de la chape maigre et création d'un plancher chauffant sur 2 niveaux ;
La pac proposée était une DDietrich alézio 11 kw.Ce matin le frigoriste est venu retirer le gaz de la machine et dans la discussion je lui demandais s'il y avait 2 thermostats ou plutôt 2 sondes d'ambiance afin de reguler au mieux la zone jour (bien exposée) et la zone nuit (mal exposée).Il me dit que le réglage par loi d'eau sera le même pour le haut et le bas mais qu'il est possible d'améliorer la régulation du haut par ballon tampon et autres artifices que je n'ai pas retenu.
Un simple réglage du débit d'eau sur les distributeurs permettra de moduler correctement la T°C ambiante en fonction de la zone (exemple 18°C dans la zone nuit et 21°C dans la zone jour)
Bien sur, la plus part des marques de PAC ont en option un kit deux zones, Atlantic possède ce kit, mais je me répète: inutile dans ton cas.perf a écrit : Il me dit qu'il éxiste des pacs avec une double régulation et donc une loi d'eau pour chaque zone et qu'il serait peut être mieux d'opter pour ce type de pac ;
Pourquoi pas ???? il me propose une atlantic extensa 10 kw
Que pensez vous d'atlantic (fugitsu siements )?
quelles sont les autres pacs offrant ce choix ?
merci
L'Extensa Atlantic est une bonne PAC avec une régulation complète et il est inutile de mettre une PAC sur dimensionnée qui va te couter plus cher avec le risque d'avoir des courts- cycles en mi saison si l'installation est mal étudiée.
Cordialement,
Alain30.
-
- Assidu
- Messages : 56
- Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Ouiperf a écrit :bonsoir
Si j'ai bien compris on reste sur du classique et on joue uniquement sur le débit d'eau dans le distributeur ou nourrice.
Normalement sur une installation PAC air/eau- PC bien étudiée un BT ne sera pas vraiment nécessaire, toutefois si la PAC est sur dimensionnée tu risques un fonctionnement en court-cycle en mi-saison surtout avec une inverter en loi d'eau.perf a écrit : Et le ballon tampon utile ou pas utile 100 m2 11 kw maison de 1993?
Et si j'avais le choix ,atlantic ,daikin ou Ddiétrich ou mitsu ecodan ???;
Merci
Pourquoi vouloir mettre une PAC de 11 KW alors que:
tu as 6.5 KW de déperditions à -7°C pour 100 m2, 240m3, 20°C ambiant, DJU=2157 G=1et une conso entre 2800 et 3500KWh/an.
Une PAC air/eau se dimensionne entre 80 et 100% des déperditions.
Tu peux prendre 100% mais pas plus? Donc si tu prends l'Extensa c'est au maximum la 8 KW et non la 10 KW qu'il faut.
L'extensa 8 KW a une puissance de 6.55 KW à -7°C extérieur et 35°C en sortie eau PC .
Même l'extensa 6 (avec l'option résistance) pourrait convenir.
Ta conso de 2800-3500 KWh/an correspond à un COP compris entre 3 et 3.5 parfaitement conforme à la réalité d'une air/eau.
Je te parle d'Atlantic parce que je connais bien, mais Daikin, mitsu ou d'autre doivent donner aussi de bons résultats.
Attention il faut au moins 4cm d'isolant + 5cm de chape anhydrite + 1.5 cm de carrelage.
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Mitsu ou daikin c'est kifkif bouricot ...perf a écrit :bonsoir
Si j'ai bien compris on reste sur du classique et on joue uniquement sur le débit d'eau dans le distributeur ou nourrice.
Et le ballon tampon utile ou pas utile 100 m2 11 kw maison de 1993?
Et si j'avais le choix ,atlantic ,daikin ou Ddiétrich ou mitsu ecodan ???;
Merci
De Dietrich utilise des groupe mitsu il me semble.
Atlantic c'est du Fujitsu en groupe exter. Et c'est loin d'avoir la fiabilité d'une mitsu.
Je choisirai une hydrobox sans hésitation. J'en ai posé une 20 aines et zéro enmerde...
Pour la régulation :
1 - un thermostat principal + ajustement des débit pièces par pièce
OU
2- un thermostat principal + un autre thermostat coupant les boucles avec des micromoteur pour les pièces ayant de fort apport (solaire ou cheminé).
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Assidu
- Messages : 56
- Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am
bonsoir à tous
Après réflexion j'ai contacté mon installateur chauffage et on va partir sur une 8kw ce qui me parait effectivement très bien en terme de puissance ;
Pas de ballon tampon et pas de kit 2 zones
Je vais opter pour une mitsu ecodan hydrobox duo power inverter car pas besoin de zubadan dans ma contrée (49) .
C'est quoi la différence entre la 75 m2 et 75 m6 puisque c'est la même puissance?
Après réflexion j'ai contacté mon installateur chauffage et on va partir sur une 8kw ce qui me parait effectivement très bien en terme de puissance ;
Pas de ballon tampon et pas de kit 2 zones
Je vais opter pour une mitsu ecodan hydrobox duo power inverter car pas besoin de zubadan dans ma contrée (49) .
C'est quoi la différence entre la 75 m2 et 75 m6 puisque c'est la même puissance?
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
je comprends pas ta question. Les ref des bécanes sont en train d'évoluer cette annéeperf a écrit : C'est quoi la différence entre la 75 m2 et 75 m6 puisque c'est la même puissance?
La PUHZ-RP 71 VHA4 devient PUHZ-SW75 VHA .
Tu a choisi de la bonne camme avec 5 ans de garantie si ton installateur est agrée mitsu.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
aucune différence.
Avant il y avais la même ref pour un groupe de clim que pour un groupe de pompe a chaleur.
C'est exactement le même matos sauf que les switch de la carte électronique ne sont pas placés pareil.
Sinon rien de changé a ma connaissance.
Avant il y avais la même ref pour un groupe de clim que pour un groupe de pompe a chaleur.
C'est exactement le même matos sauf que les switch de la carte électronique ne sont pas placés pareil.
Sinon rien de changé a ma connaissance.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Très assidu
- Messages : 190
- Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am
On peut tres bien choisir une PAC surdimenssionnée pour pouvoir avoir du repondant ECS etc... Pour une inverter digne de ce nom c'est vraiement le moindre des problemes et ceci à la condition de bien respecter les specifs constructeur sans BT...
Une PAC est de toute facon TOUJOURS surdimmensionnée pendant les periodes de chauffe intermediaires.
Une PAC est de toute facon TOUJOURS surdimmensionnée pendant les periodes de chauffe intermediaires.