quelle pac choisir ?

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Répondre
perf
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am

quelle pac choisir ?

Message par perf »

Bonjour a tous
Je crée un nouveau sujet mais peut être aurais je du continuer mon sujet sur (sofath complément d'air ne fonctionnne pas).
Donc comme vous le savez on remplace le système air /gaz par un système air /eau.
Casse du carrelage de la chappe maigre et création d'un plancher chauffant sur 2 niveaux ;
La pac proposée était une DDietrich alézio 11 kw.Ce matin le frigoriste est venu retirer le gaz de la machine et dans la discussion je lui demandais s'il y avait 2 thermostats ou plutôt 2 sondes d'ambiance afin de reguler au mieux la zone jour (bien exposée) et la zone nuit (mal exposée).Il me dit que le réglage par loi d'eau sera le même pour le haut et le bas mais qu'il est possible d'améliorer la régulation du haut par ballon tampon et autres artifices que je n'ai pas retenu.
Il me dit qu'il éxiste des pacs avec une double régulation et donc une loi d'eau pour chaque zone et qu'il serait peut être mieux d'opter pour ce type de pac ;
Pourquoi pas ???? il me propose une atlantic extensa 10 kw
Que pensez vous d'atlantic (fugitsu siements )?
quelles sont les autres pacs offrant ce choix ?
merci
joscar29
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : dim. nov. 28, 2010 3:47 pm
Localisation : nord finistére

reponse

Message par joscar29 »

Bonjour
Si je ne me trompe pas je crois que la Modul'o Genius de chez Yack (Mitsubishi Heavy Industrie) peut réguler deux zones différente
bonne recherche.
joscar29
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Message par Popeye68 »

Bonsoir Perf,

Est-ce vraiment nécessaire de compliquer l'installation. Je me demande si tu ne pourrais pas te simplifier la vie et par conséquent aussi des dépenses en moins en utilisant la solution que j'ai choisie.

Comme toi j'ai deux niveaux à chauffer en PCBT: le rdc et le sous sol.

J'ai donc effectué tous mes réglages en me basant sur le PCBT du rdc sacahnt que c'est le domaine de Madame et qu'elle est frileuse température de consigne à 23°C). Une fois celui ci réglé, j'ai tout simplement effectué les réglages du PCBT du sous sol en limitant les débits au niveau des collecteurs (étant donné qu' à 21 à 22 °C, c'est suffisant pour moi au niveau de mon bureau et mon atelier au sous sol).

Dans ton cas si les chambres sont à l'étage et qu'en général on chauffe un peu moins les chambres, cette solution me paraît acceptable.

Attention cependant: une étude très précise du PCBT devra être effectuée afin de connaitre les débits théoriques de chaque boucle / pièce du PCBT. Après il te faudra certainement affiner et équilibrer le tout.
Cordialement

Laurent
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: quelle pac choisir ?

Message par alain30 »

bonjour perf,
perf a écrit :on remplace le système air /gaz par un système air /eau.
Casse du carrelage de la chape maigre et création d'un plancher chauffant sur 2 niveaux ;
La pac proposée était une DDietrich alézio 11 kw.Ce matin le frigoriste est venu retirer le gaz de la machine et dans la discussion je lui demandais s'il y avait 2 thermostats ou plutôt 2 sondes d'ambiance afin de reguler au mieux la zone jour (bien exposée) et la zone nuit (mal exposée).Il me dit que le réglage par loi d'eau sera le même pour le haut et le bas mais qu'il est possible d'améliorer la régulation du haut par ballon tampon et autres artifices que je n'ai pas retenu.
Avec un PC (zone jour+ un PC zone nuit), il est inutile d'utiliser deux lois d'eau avec deux circuits indépendants (kit deux zones).
Un simple réglage du débit d'eau sur les distributeurs permettra de moduler correctement la T°C ambiante en fonction de la zone (exemple 18°C dans la zone nuit et 21°C dans la zone jour)
perf a écrit : Il me dit qu'il éxiste des pacs avec une double régulation et donc une loi d'eau pour chaque zone et qu'il serait peut être mieux d'opter pour ce type de pac ;
Pourquoi pas ???? il me propose une atlantic extensa 10 kw
Que pensez vous d'atlantic (fugitsu siements )?
quelles sont les autres pacs offrant ce choix ?
merci
Bien sur, la plus part des marques de PAC ont en option un kit deux zones, Atlantic possède ce kit, mais je me répète: inutile dans ton cas.

Image

L'Extensa Atlantic est une bonne PAC avec une régulation complète et il est inutile de mettre une PAC sur dimensionnée qui va te couter plus cher avec le risque d'avoir des courts- cycles en mi saison si l'installation est mal étudiée.

Cordialement,

Alain30.
perf
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am

Message par perf »

bonsoir
Si j'ai bien compris on reste sur du classique et on joue uniquement sur le débit d'eau dans le distributeur ou nourrice.
Et le ballon tampon utile ou pas utile 100 m2 11 kw maison de 1993?
Et si j'avais le choix ,atlantic ,daikin ou Ddiétrich ou mitsu ecodan ???;
Merci
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

perf a écrit :bonsoir
Si j'ai bien compris on reste sur du classique et on joue uniquement sur le débit d'eau dans le distributeur ou nourrice.
Oui
perf a écrit : Et le ballon tampon utile ou pas utile 100 m2 11 kw maison de 1993?
Et si j'avais le choix ,atlantic ,daikin ou Ddiétrich ou mitsu ecodan ???;
Merci
Normalement sur une installation PAC air/eau- PC bien étudiée un BT ne sera pas vraiment nécessaire, toutefois si la PAC est sur dimensionnée tu risques un fonctionnement en court-cycle en mi-saison surtout avec une inverter en loi d'eau.

Pourquoi vouloir mettre une PAC de 11 KW alors que:
tu as 6.5 KW de déperditions à -7°C pour 100 m2, 240m3, 20°C ambiant, DJU=2157 G=1et une conso entre 2800 et 3500KWh/an.
Une PAC air/eau se dimensionne entre 80 et 100% des déperditions.
Tu peux prendre 100% mais pas plus? Donc si tu prends l'Extensa c'est au maximum la 8 KW et non la 10 KW qu'il faut.
L'extensa 8 KW a une puissance de 6.55 KW à -7°C extérieur et 35°C en sortie eau PC .
Même l'extensa 6 (avec l'option résistance) pourrait convenir.
Ta conso de 2800-3500 KWh/an correspond à un COP compris entre 3 et 3.5 parfaitement conforme à la réalité d'une air/eau.

Je te parle d'Atlantic parce que je connais bien, mais Daikin, mitsu ou d'autre doivent donner aussi de bons résultats.
Attention il faut au moins 4cm d'isolant + 5cm de chape anhydrite + 1.5 cm de carrelage.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

perf a écrit :bonsoir
Si j'ai bien compris on reste sur du classique et on joue uniquement sur le débit d'eau dans le distributeur ou nourrice.
Et le ballon tampon utile ou pas utile 100 m2 11 kw maison de 1993?
Et si j'avais le choix ,atlantic ,daikin ou Ddiétrich ou mitsu ecodan ???;
Merci
Mitsu ou daikin c'est kifkif bouricot ...
De Dietrich utilise des groupe mitsu il me semble.
Atlantic c'est du Fujitsu en groupe exter. Et c'est loin d'avoir la fiabilité d'une mitsu.

Je choisirai une hydrobox sans hésitation. J'en ai posé une 20 aines et zéro enmerde...

Pour la régulation :
1 - un thermostat principal + ajustement des débit pièces par pièce
OU
2- un thermostat principal + un autre thermostat coupant les boucles avec des micromoteur pour les pièces ayant de fort apport (solaire ou cheminé).
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
perf
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am

Message par perf »

bonsoir à tous
Après réflexion j'ai contacté mon installateur chauffage et on va partir sur une 8kw ce qui me parait effectivement très bien en terme de puissance ;
Pas de ballon tampon et pas de kit 2 zones
Je vais opter pour une mitsu ecodan hydrobox duo power inverter car pas besoin de zubadan dans ma contrée (49) .
C'est quoi la différence entre la 75 m2 et 75 m6 puisque c'est la même puissance?
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

perf a écrit : C'est quoi la différence entre la 75 m2 et 75 m6 puisque c'est la même puissance?
je comprends pas ta question. Les ref des bécanes sont en train d'évoluer cette année

La PUHZ-RP 71 VHA4 devient PUHZ-SW75 VHA .

Tu a choisi de la bonne camme avec 5 ans de garantie si ton installateur est agrée mitsu.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
perf
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : jeu. août 27, 2009 12:23 am

Message par perf »

bonjour
quelles sont les différences entre ces 2 pacs hormis l'appellation?
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

aucune différence.

Avant il y avais la même ref pour un groupe de clim que pour un groupe de pompe a chaleur.
C'est exactement le même matos sauf que les switch de la carte électronique ne sont pas placés pareil.

Sinon rien de changé a ma connaissance.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
reboot67
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am

Message par reboot67 »

On peut tres bien choisir une PAC surdimenssionnée pour pouvoir avoir du repondant ECS etc... Pour une inverter digne de ce nom c'est vraiement le moindre des problemes et ceci à la condition de bien respecter les specifs constructeur sans BT...
Une PAC est de toute facon TOUJOURS surdimmensionnée pendant les periodes de chauffe intermediaires.
Répondre

Retourner vers « Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air »