PAC Eau chaude Hautec en retour PC qui givre et bloque à 36°

Message par david.marseille »

Bonjour à tous,
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas vu de cas similaire ni de section correspondant à ma PAC...
Je suis confronté (+ exactement je l'ai été les 2 derniers jours) à un problème de givre sur la partie "radiateur" à côté de l'évaporateur de ma PAC HAUTEC HWBW-K qui me fournit l'eau chaude en retour de plancher chauffant.
Elle n'arrêtait pas de tourner hier matin et 36°C seulement dans le ballon...
Je me dis bon, ça va monter... mais le soir en rentrant du boulot ma chère et tendre me dit que l'eau n'est pas montée (au contraire) bien que ça n'ait pas arrêté de fonctionner.
Je dépose le couvercle et constate du givre sur tout le radiateur et les tuyauteries qui y vont..
Je me mets à passer le sèche-cheveux pour dégivrer, l'eau monte timidement, mais pas des masses.
Du coup, je l'ai coupée toute la nuit pour qu'elle dégivre complètement. Ce matin je l'ai réenclenchée, et l'eau est montée jusqu'à 46°C (normal, donc) et les tuyauteries ne sont pas givrées.
Désolé d'avoir été un peu long, mais je voulais ne rien vous cacher :-)

Quelle est votre analyse SVP ? Y aurait-il qq chose de cassé ou qui commence à se dérégler ? Que pourrais-je faire pour éviter que ça se reproduise ?

Merci d'avance de votre aide.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue

je ne suis pas spécialiste frigo mais cela ressemble curieusement à un manque de gaz, lorsque la pac givre exagérément et que la température de l'eau ne monte pas!
si le probleme se reproduit, il faudra faire venir un frigoriste je pense.

c'est comment le principe de chauffer l'ecs en retour de pc?
Peux tu mesurer le delta T? (différence entre le départ et le retour pac)
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

ouai pb de charge / détendeur HS ou filtre frigo colmaté.

Si ça c'est mis à marcher "normalement" ensuite, c'est probablement le détendeur qui est cuit.

intervention d'un frigolo conseillé :
contrôle des pressions / surchauffe / sous refroidissement et le diagnostique sera facile à poser.


a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
david.marseille
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. sept. 24, 2013 5:18 pm
Localisation : Vaucluse

Message par david.marseille »

arnal.dz a écrit :ouai pb de charge / détendeur HS ou filtre frigo colmaté.

Si ça c'est mis à marcher "normalement" ensuite, c'est probablement le détendeur qui est cuit.

intervention d'un frigolo conseillé :
contrôle des pressions / surchauffe / sous refroidissement et le diagnostique sera facile à poser.


a+
Merci beaucoup de ta réponse. Je vais me mettre en quête d'un frigoriste du coin qui connaitrait Hautec...
Je vous tiendrai au courant.
david.marseille
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. sept. 24, 2013 5:18 pm
Localisation : Vaucluse

Message par david.marseille »

dbercy a écrit :bonjour et bienvenue

je ne suis pas spécialiste frigo mais cela ressemble curieusement à un manque de gaz, lorsque la pac givre exagérément et que la température de l'eau ne monte pas!
si le probleme se reproduit, il faudra faire venir un frigoriste je pense.

c'est comment le principe de chauffer l'ecs en retour de pc?
Peux tu mesurer le delta T? (différence entre le départ et le retour pac)
Merci de ton accueil et de ta réponse.
Je vais chercher un frigoriste dans le coin pour une petite révision, s'il s'y connait en Hautec...
L'install fonctionnait super bien jusque là...
Et en ce qui concerne le delta T, je ne vois pas pour l'instant comment avoir la temp d'entrée mais je vais chercher.
Merci encore de votre aide !