Bonjour à tous,
Et oui l' EJP est de retour aujourd'hui!
Auparavant je pouvais arrêter le circulateur de ma pac en mettant p34=0.
Ayant changé de version en changeant la platine électronique, je me retrouve avec comme paramètre pour p34 soit 1 soi 3.
A quoi corresponde ces valeurs ?
Et peut-on désactiver le circulateur les jours de relève pour diminuer ces 5 KWS journalier inutile consommé.
Il faut cependant qu'il se mette en route de temps en temps pour éviter le gel du circuit d'eau... (comme avant avec p34= 0)
Merci d'avance
Bonne journée
JJBL
Parametre P34
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 9:07 pm
- Localisation : Picardie
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Parametre P34
Bonsoir JJBL,jjbl a écrit :Bonjour à tous,
Et oui l' EJP est de retour aujourd'hui!
Auparavant je pouvais arrêter le circulateur de ma pac en mettant p34=0.
Ayant changé de version en changeant la platine électronique, je me retrouve avec comme paramètre pour p34 soit 1 soi 3.
A quoi corresponde ces valeurs ?
Et peut-on désactiver le circulateur les jours de relève pour diminuer ces 5 KWS journalier inutile consommé.
Il faut cependant qu'il se mette en route de temps en temps pour éviter le gel du circuit d'eau... (comme avant avec p34= 0)
Merci d'avance
Bonne journée
JJBL
Ayant la version 6 de la carte de régulation et la version 1.02 du terminal je ne pourrais t'aider (P34 = 0 ou 1) mais VincentN doit pouvoir
Sinon le SAV CIAT 08 92 22 22 80 ou 08 92 05 93 93
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: Parametre P34
Bonsoir,
Je n'ai jamais réussi à récupérer la listes et les valeurs des nouveaux paramètres.
Mon emploi du temps sera un peu plus cool en janvier, je re-tentrai ma chance.
Ca fait bien longtemps que VincentN a jeté l'éponge face au mutisme de Ciat.alain30 a écrit :… mais VincentN doit pouvoir
Je n'ai jamais réussi à récupérer la listes et les valeurs des nouveaux paramètres.
Mon emploi du temps sera un peu plus cool en janvier, je re-tentrai ma chance.
Je cois que c'est la seule solution… si tant est qu'ils veuillent bien répondre à un particulier sur ce genre de paramètre !alain30 a écrit : Sinon le SAV CIAT 08 92 22 22 80 ou 08 92 05 93 93
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Bonsoir, je ne sais pas de quelle version de logiciel tu disposes, si c'est la V11 ===>P34 = Asservissement marche du circulateur et gestion économique du circulateur
0 = Arrêt si fonctionnement chaudière
1 = Marche en continue
2 = Mode économique avec arrêt si fonctionnement chaudière
3 = Mode économique avec arrêt circulateur si P48>P17+2
Si c'est pour une V10 ou autre, je pourrais te dire ça lundi...
Bonne soirée...
Ps: Si ça interesse du monde, je peux les mailer...
0 = Arrêt si fonctionnement chaudière
1 = Marche en continue
2 = Mode économique avec arrêt si fonctionnement chaudière
3 = Mode économique avec arrêt circulateur si P48>P17+2
Si c'est pour une V10 ou autre, je pourrais te dire ça lundi...
Bonne soirée...
Ps: Si ça interesse du monde, je peux les mailer...
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir Fab77100,Fab77100 a écrit :Bonsoir, je ne sais pas de quelle version de logiciel tu disposes, si c'est la V11 ===>P34 = Asservissement marche du circulateur et gestion économique du circulateur
0 = Arrêt si fonctionnement chaudière
1 = Marche en continue
2 = Mode économique avec arrêt si fonctionnement chaudière
3 = Mode économique avec arrêt circulateur si P48>P17+2
Si c'est pour une V10 ou autre, je pourrais te dire ça lundi...
Bonne soirée...
Si tu as les docs du Microconnect en V10 et V11, il serait intéressant de les mettre en ligne sur le forum.
Certain d'entre-nous ont eu des mise à jour de régulation mais Ciat n'a jamais pu fournir la doc !
Tu peux me les envoyer par mail, je les mettrai en ligne.
Merci.
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Re: Parametre P34
L'un de ces n° est l'ancien n° d'un technicien direct et l'autre le n° des pièces de rechange. Ces 2 services sont destinés aux Pro !alain30 a écrit : Sinon le SAV CIAT 08 92 22 22 80 ou 08 92 05 93 93
Il vaut mieux appeler le 0810 810 142 moins cher et destiné aux particuliers.
Le SAV Habitat (donc PAC) mais pro également = 0826 96 31 05