Cette fois-ci, à la fois ma PàC respire correctement et son fidèle maître également!
Donc passage jeudi après-midi du dépanneur. Après quelques petits travaux (jaquette compresseur, remplacement mano...), il a attaqué le gros du travail : éradication de la gestion par pseudo loi d'eau qui provoquait des court-cycles permanent pour repasser à la gestion par sonde d'ambiance!
Il a fallu se dépatouiller avec le bidouillage précédent. Ma collection de documentations a été très utiles en particulier sur le câblage.
En tout 4 heures de boulot mais le résultat semble être à la hauteur :
- Fini les court-cycles! La pàc démarre quand c'est nécessaire, je suis passé de 31
kW de conso quotidienne à 8
kW pour des journées équivalentes.
- J'obtiens une température correcte, avec une consigne de 20°, la pàc démarre à 19,6. J'essaierai de peaufiner ça. Hystérésis de 1°, pas mal, non?
Le changement de la carte de limitation de puissance pour un modèle spécifique radiateurs (c'est écrit dessus) modifie sensiblement les choses. Auparavant la cavalier était sur -1, et 100% en puissance maxi donc je suppose que je fonctionnait en
tout ou rien. Avec cette nouvelle carte, le cavalier est sur +1 et 80% en puissance maxi, ce qui signifie, si j'ai bien compris que la puissance maxi de 100% est produite quand la température extérieur est inférieur à 7°. Cala semble se confirmait selon mes premières observations. Je posterai un graphe dés que possible.
Je pense que cela dois réduire la conso électrique.
Donc relative à ma carte de limitation de puissance :
Il ne me reste plus qu'à remettre la gaine isolante sur le circuit frigo. Le dépanneur m'a conseillé de vidanger mon circuit d'eau de chauffage car quelques dépôts se forment (comme l'a confirmé le filtre) probablement du à la teneur en glycol trop faible (
de toute façon inutile selon lui). L'année prochaine pour cette opération.
Je retiens quelques enseignements de ces 2 ans :
- 2 fabricants (Daikin, Ajtech) compliquent sérieusement la résolution du problème d'autant plus quand ils trainent les pieds.
C'est pas ma faute, c'est l'autre
- Bien lire le contrat avant de signer : 10 ans de garantie, de nombreux changements de pièces (je pense que seuls les ventilos sont d'origine) et pas un centime de ma poche. Reste encore 5 ans de garantie!
- Une panne qui en fait n'en était pas une (excédent d'huile dans le circuit frigo) résolu en 1h par le frigoriste local venu sur ma demande alors que les fabricants et installateur n'ont jamais effleuré cette piste au cours de leurs nombreuses visites (une quinzaine minimum)
- Ne pas désespérer malgré une impuissance qui n'est pas seulement un sentiment. Rester autant se faire se peut en position de lotus, persévérer et rechercher par soi-même des solutions tout en conservant une attitude ralaxo-zen. Solutions et soutiens où ChaleurTerre s'inscrit parfaitement grâce aux membres et modos que je remercie sincèrement.
- Reste une vague sensation que des machines ont été vite produites pour répondre à la demande et aux crédits d'impôts.
Bon, je pense que cette fois je suis sorti du tunnel...dde ce long tunnel!
J'ai vu la lumière.
Quelle aventure!
PS: 13/11 Rectification : ajout