ryan a écrit :Pour en revenir au dimensionnement des PAC, ije dois donc conclure qu'au vue du calcul de déperdition, les PAC aérothermie (Nibe F2300 20kW) et geothermie (F1245 12kW) sont surdimensionnées?
Si on se fie à l'étude thermique de ton BE (qui n'ont pas l'habitude de sous estimer les deperditions !) OUI, c'est vraiment sur estimé !
Je répète, ta puissance nécessaire à la T de base est de 8kW, donc les deux propos (géo est aéro) sont dimensionnée à 150% de tes besoins... Tres exagéré !
Jusqu'a 120% y'a rien a dire (si installation bien menée), au dessus, c'est pas serieux (plus cher, pour, dans le meilleur des cas, la même conso elec, et dans le pire des cas, plus de conso elec et une usure prématurée du matos)
Le surdimensionnement d'une PAC implique un surcout d'investissement. Est il également nuisible à sa fonction première, celle de chauffer une maison?
Si l'installation est faite de telle sorte que la PAC fonctionne sans cycles courts : gros BT, débits suffisants, hysteresis suffisant/ Inverterisation efficace, un surdimensionnement mesuré est quasi sans effet. Mais c'est plus cher, surtout en géothermie sur forage.
De mon point de vue, les 2 propos ne sont pas pertinentes.