Salut,
Il est évident que la T°C de départ associée au débit du fluide va influencer:
- La température superficielle du sol
- Les émissions thermiques hautes du plancher chauffant, donc la longueur de la boucle et par conséquent le pas.
Dans tous les cas, la température maximale du fluide ne devra
pas excéder 50°C (DTU 65.8 ) et la température du sol
28°C. Normalement une sécurité est intégrée à la régulation.
La chute de température d'un plancher chauffant se fait avec un delta T d'environ :
* 2 - 3°C ( pour les planchers nouvelles génération avec un pas entre 5 et 15 et une T°C maxi souvent < à 30°C - 35°C suivant la T°C extérieure)
* Qui peut aller jusqu'à 8 - 10°C ( pour les planchers comme kosy33 avec un pas de 20 )
Si la température superficielle du sol dépasse 28°C (qui est la norme) il y a lieu de prendre une température de départ du fluide inférieure ou alors d'
augmenter la chute de température du fluide.(delta T entre départ et retour)
Par exemple, la température de départ de l'eau : 45°C maxi, ce qui donne une température moyenne, avec une chute de 10°C, de 40°C, afin de ne pas risquer de dépasser la température superficielle du sol, fixé par décret à 28°C.
Cordialement,
Alain30.
PS:
Edit:
Suite à une précision de Bubus qui me signale que le DTU 65.14 remplace le DTU 65.8 depuis le 20 Juillet 2006.
Toutefois, cela n'impacte pas la T°C maxi de sécurité qui reste à 50°C sur le fluide et la T°C maxi du PC de 28°C .Donc, le changement de DTU ne concerne pas ces deux paramètres
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/alain30/3_226.jpg)