explosion vase d'expansion
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. févr. 10, 2009 4:22 pm
- Localisation : gironde
explosion vase d'expansion
bonjour à tous
besoin des lumières de pros!
je cherche désespérément une raison technique expliquant pourquoi une vidange sous pression des circuits de chauffage de mon installation = planchers chauffants + radiateurs est arrivée à faire exploser mon vase d'expansion!
Merci de pas répondre "c'est la pression!"
je cherche pourquoi avec un vase en l'état qui a explosé '( desserti) membrane non déchirée, groupe sécurité neuf .... et pas d'autres dégats (heureusement ) sur les circuits hydrauliques ?
merci de vos éclaicissements
besoin des lumières de pros!
je cherche désespérément une raison technique expliquant pourquoi une vidange sous pression des circuits de chauffage de mon installation = planchers chauffants + radiateurs est arrivée à faire exploser mon vase d'expansion!
Merci de pas répondre "c'est la pression!"
je cherche pourquoi avec un vase en l'état qui a explosé '( desserti) membrane non déchirée, groupe sécurité neuf .... et pas d'autres dégats (heureusement ) sur les circuits hydrauliques ?
merci de vos éclaicissements
aussi haut que l'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul!
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: explosion vase d'expansion
C'est quoi "une vidange sous pression" ?mondouble a écrit :bonjour à tous
besoin des lumières de pros!
je cherche désespérément une raison technique expliquant pourquoi une vidange sous pression des circuits de chauffage de mon installation = planchers chauffants + radiateurs est arrivée à faire exploser mon vase d'expansion!
Merci de pas répondre "c'est la pression!"
je cherche pourquoi avec un vase en l'état qui a explosé '( desserti) membrane non déchirée, groupe sécurité neuf .... et pas d'autres dégats (heureusement ) sur les circuits hydrauliques ?
merci de vos éclaicissements
Que je sache il n'y a pas de PRESSION dans un circuit de vidange!
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Ne s'agit il pas de remplacement total de l'eau du circuit et sous pression qui a été effectuée pour une raison X ou Y ?
Même si il y avait une ouverture de purge quelconque le fait de remettre de l'eau avec une pression sur le crircuit peut trés bien avoir comme conséquence une surpression et donc voila le résultat.
Il aurait fallut ouvrir la purge du vase d'expansion et remplir au fur et à mesure en vérifiant la pression de 1.5 bar en général.
Le ou les accélérateurs étaient surement en arret donc l'eau avait du mal à circuler dans les circuits.
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que mon raisonnement tient du bon sens.
Ne s'agit il pas de remplacement total de l'eau du circuit et sous pression qui a été effectuée pour une raison X ou Y ?
Même si il y avait une ouverture de purge quelconque le fait de remettre de l'eau avec une pression sur le crircuit peut trés bien avoir comme conséquence une surpression et donc voila le résultat.
Il aurait fallut ouvrir la purge du vase d'expansion et remplir au fur et à mesure en vérifiant la pression de 1.5 bar en général.
Le ou les accélérateurs étaient surement en arret donc l'eau avait du mal à circuler dans les circuits.
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que mon raisonnement tient du bon sens.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. févr. 10, 2009 4:22 pm
- Localisation : gironde
suite..
précision si j'ai pas été clair:
pompe circulation arrêtée - circuits fermés sauf 1 puis autre circuit etc.
il s'agit d'un rinçage vidange de circuit après avoir mis un produit ( qui est resté 1 mois) pour mettre les boues en suspension avant pose d'une nouvelle chaudière...
pompe circulation arrêtée - circuits fermés sauf 1 puis autre circuit etc.
il s'agit d'un rinçage vidange de circuit après avoir mis un produit ( qui est resté 1 mois) pour mettre les boues en suspension avant pose d'une nouvelle chaudière...
aussi haut que l'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul!
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re
Il s'agit donc d'un rinçage sous pression et pas simplement d'une vidange par gravité.
Le circuit a-t-il été soumis à une alimentation d'eau de ville si oui qu'elle est la pression de l'eau de ville?
Le circuit a-t-il été soumis à la pression d'une pompe dont la pression maxi n'a pas été maitrisée (surpression dûe à l'absence de débit)?
Y a-t-il des robinets thermotatiques , les têtes ont-elles été enlevées ?
A+
Il s'agit donc d'un rinçage sous pression et pas simplement d'une vidange par gravité.
Le circuit a-t-il été soumis à une alimentation d'eau de ville si oui qu'elle est la pression de l'eau de ville?
Le circuit a-t-il été soumis à la pression d'une pompe dont la pression maxi n'a pas été maitrisée (surpression dûe à l'absence de débit)?
Y a-t-il des robinets thermotatiques , les têtes ont-elles été enlevées ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. févr. 10, 2009 4:22 pm
- Localisation : gironde
les circuits ont été vidangés ( rincés) sous pression par une pompe les uns après les autres pour n'en vidanger qu'un à la fois et garder du débit, ( de la vitesse pour enlever les boues..) pas de thermostatiques, tous enlevés : je soupçonne l'oubli d'ouvrir un circuit avant de mettre la pression !
mais pourquoi le couvercle d'un vase expansion ( en état ) vérifié un an avant a t il sauté et pourquoi le groupe de sécurité n'a pas ouvert ? et pourquoi ( dieu merci ! ) mes tuyaux plancher chauffant ne se sont pas dessertis des nourrices ou n'ont pas explosés ?
mais pourquoi le couvercle d'un vase expansion ( en état ) vérifié un an avant a t il sauté et pourquoi le groupe de sécurité n'a pas ouvert ? et pourquoi ( dieu merci ! ) mes tuyaux plancher chauffant ne se sont pas dessertis des nourrices ou n'ont pas explosés ?
aussi haut que l'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul!
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Groupe de sécu. défaillant ou vase d'expansion défectueux.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. févr. 10, 2009 4:22 pm
- Localisation : gironde
c'est ce que j'aurai pensé si vase vérifié moins 1 an ( azote ) et groupe changé à cette occasion !
reste une piste : pensez vous que l'oubli d'ouvrir une vanne a pu envoyer la pression dans un sens ou la vanne du groupe n'a pas pu jouer son role ?
reste une piste : pensez vous que l'oubli d'ouvrir une vanne a pu envoyer la pression dans un sens ou la vanne du groupe n'a pas pu jouer son role ?
aussi haut que l'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul!
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Sur certains circuits il y a un clapet anti retour d'eau ou décharge ( je ne connais pas les termes exacts) il se pourrait que tu en ais un et c'est ce qui aurait crée le problème.
La difficulté c'est de savoir comment et conçu le circuit ,ou sont les vannes de coupures ,ou est l'arrivée d'eau de remplissage, ou sont les purges etc.
Normalement sur PC il y a un collecteur avec les arrivées et retours ainsi que l'arrivée et retour général qui va à la chaudière et le vase d'expension.
Donc on pourrais mettre un remplissage coté collecteur mais la je ne vois pas si il ne va pas se créer une surpression dans le vase.
Les spécialistes vont surement réagir a ce que je viens de dire.
Sur certains circuits il y a un clapet anti retour d'eau ou décharge ( je ne connais pas les termes exacts) il se pourrait que tu en ais un et c'est ce qui aurait crée le problème.
La difficulté c'est de savoir comment et conçu le circuit ,ou sont les vannes de coupures ,ou est l'arrivée d'eau de remplissage, ou sont les purges etc.
Normalement sur PC il y a un collecteur avec les arrivées et retours ainsi que l'arrivée et retour général qui va à la chaudière et le vase d'expension.
Donc on pourrais mettre un remplissage coté collecteur mais la je ne vois pas si il ne va pas se créer une surpression dans le vase.
Les spécialistes vont surement réagir a ce que je viens de dire.
mondouble a écrit :c'est ce que j'aurai pensé si vase vérifié moins 1 an ( azote ) et groupe changé à cette occasion !
reste une piste : pensez vous que l'oubli d'ouvrir une vanne a pu envoyer la pression dans un sens ou la vanne du groupe n'a pas pu jouer son role ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2