bonjour,
en train de monter une installation de 3 KWc, l'installateur me propose 2 onduleurs de 1,5 kw au lieu de 1 de 3 kw, je me demande si c'est une solution qui me ferait gagner un peu de kw ?
merci aux spécialistes de m'informer
2 onduleurs au lieu de 1
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : jeu. oct. 23, 2008 9:55 pm
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : jeu. oct. 23, 2008 9:55 pm
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Pas forcément, ça dépend du toit... présence d'ombre portée, cheminée, Velux, jacobine....
Si tes 2 pans sont identiques et peuvent recevoir 11 et 10, OK.
Encore faut il calculer pour savoir si y'a pas un coté prévilégié par l'ensoleillement qui optimiserait la production. Ton installateur sait faire ce genre de calcul (il a les logiciels pour).
Si tes 2 pans sont identiques et peuvent recevoir 11 et 10, OK.
Encore faut il calculer pour savoir si y'a pas un coté prévilégié par l'ensoleillement qui optimiserait la production. Ton installateur sait faire ce genre de calcul (il a les logiciels pour).
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : jeu. oct. 23, 2008 9:55 pm
bonsoir,
merci GIVAIS pour votre réponse,
les 21 panneaux sont sur le même pan de toit , il n'y a pas d'ombre possible
comment doit-il (l'installateur) brancher les panneaux aux deux onduleurs
je pense qu'il met 2 onduleurs parce qu'il n'a pas eu l'onduleur qu'il souhaitait et que maintenant il est un peu coincé . Moi j'attends l'attestation de conformité pour continuer.
merci GIVAIS pour votre réponse,
les 21 panneaux sont sur le même pan de toit , il n'y a pas d'ombre possible
comment doit-il (l'installateur) brancher les panneaux aux deux onduleurs
je pense qu'il met 2 onduleurs parce qu'il n'a pas eu l'onduleur qu'il souhaitait et que maintenant il est un peu coincé . Moi j'attends l'attestation de conformité pour continuer.
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Ben je suis pas professionnel, mais 2 onduleurs :
avantage : en cas de pannes d'un, tu as l'autres qui est là.
inconvénients : 2 onduleurs à changer dans 10 ans, 2 pertes de rendements cumulés...
des parafoudres et disjoncteurs en sup...
Il va probablement mettre 10 panneaux en série sur 1 onduleur, et 11 panneaux sur l'autres.
avantage : en cas de pannes d'un, tu as l'autres qui est là.
inconvénients : 2 onduleurs à changer dans 10 ans, 2 pertes de rendements cumulés...
des parafoudres et disjoncteurs en sup...
Il va probablement mettre 10 panneaux en série sur 1 onduleur, et 11 panneaux sur l'autres.