Réglage courbe de chauffe De Dietrich Alezio S

Répondre
Sylvian38
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. nov. 07, 2022 6:37 pm

Réglage courbe de chauffe De Dietrich Alezio S

Message par Sylvian38 »

Bonjour à tous,

Je suis un peu perplexe tant au réglages de ma PAC De Dietrich Alezio S.

Mon installation est en ventilo convecteurs et je ne trouve pas comment régler cette fameuse courbe.

Pour le moment, mon super installateur dont je tairai le nom m'a mis en mode ventilo convecteurs, température max 75°, pied de courbe confort à 15° et une pente un 1.6.

Je trouve que les températures d'eau sont beaucoup trop chaude car mes ventilo convecteurs avec la loi d'eau programmé arrivent à chauffer des pièces à 25 degrés (due à un soucis sur un ventilo convecteurs qui a le thermostat qui déconne). Exemple ce soir : température extérieure 8 degrés et eau à 46 degrés.

A mon sens je mettrai température max 60 degrés. Pied de courbe à 30 et une pente à 0.5.

Qu'en pensez vous ?

Cordialement,

Sylvian
crazymac
Très assidu
Très assidu
Messages : 152
Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
Localisation : Sud-ouest

Re: Réglage courbe de chauffe De Dietrich Alezio S

Message par crazymac »

Bonjour
Je n’y connais rien en ventilo convecteur mais une pente à 1,6 est pour un maison à l’isolation presque inexistante. Une pente à 0,5 c’est pour un plancher chauffant
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »