DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 14kw Radiateurs - Pierrot49

Message par pierrot49 »

Salut, la voilà enfin ...

Présentation
Maison de 1979
-> Surface habitable Rdc 94 M² / Étage 62 M²
-> Isolation: Mur Parpaing de 20 + Air + Polystyrène de 6.5 / Sous Pente : LDV mini 70 mm / Fenêtres PVC & Alu double vitrage Argon
-> Localisation : Maine-et-Loire, Température de base (Angers) : -7°c
Ancien Chauffage :
-> Chaudière Saunier Duval (35Kw/de 1996) Gaz Propane / Citerne GPL
-> Émetteurs : 10 Radiateurs Fonte/Alu + 6 à venir
-> ECS : eau chaude instantanée chaudière Gaz
-> Cheminée à Insert pour l'appoint (13 Kw)

L'installation
-> Daikin Altherma 14 Kw + Résistance de 6 Kw ("Appoint")
-> Ballon ECS 300 L + Résistance de 3 Kw ("Surchauffage")
-> Bouteille de Mélange Thermador 25 L sur le retour
Extérieur / Intérieur
ImageImage

Les parametres

Image

Schéma hydraulique
Schéma hydraulique à venir

Supervision / Surveillance
Matériel
-> PC / Via Epia
-> Capteurs de température ds18s20-par sur bus 1wire
-> Interface 1wire <-> série : max232 + ds2480b
-> Compteur Landis+Gyr 126 ST :oops:
Logiciels
-> Linux / Debian
-> Générateur de graphiques: RRDtool
-> Téléinfo : OK (script "maison")

Image


Graphique de la première semaine

Image
Graphique des 2 premiers mois
Image

Consommations 2009-2010:
  • octobre 2009 : 226 Kwh
  • novembre 2009 : 606 Kwh
  • décembre 2009 : 1395 Kwh
  • janvier 2010 : 2081 Kwh
  • février : 1063 Kwh
  • mars : 725 Kwh
Soit une moyenne de 33,7 Kwh / jour
Et un total de 6096 Kwh


Consommations 2010-2011:
  • octobre 2010 : 422 Kwh (43 €)
  • novembre 2010 : 851 Kwh ( 90 €)
  • décembre 2010 : 1583 Kwh (170 €)
  • janvier 2011 : 1125 Kwh (120 €)
  • février 2011 : 856 Kwh (90 €)
Soit une moyenne de 32 Kwh (3,4 €) / jour
Et un total (pour le moment) : 4837 Kwh / 513 €

A+
Modifié en dernier par pierrot49 le dim. mars 17, 2013 7:01 pm, modifié 41 fois.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

salut pierrot

a mon avis, si t'es en rade, les résistances te seront pas d'un grand secours, vu qu'en général ça se met en erreur

je vois que t'as une bouteille de mélange ( les photos sont petites), tu vas monter quoi la dessus ? tu gardes ton gaz en // ?
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

fredoche a écrit :salut pierrot

a mon avis, si t'es en rade, les résistances te seront pas d'un grand secours, vu qu'en général ça se met en erreur

je vois que t'as une bouteille de mélange ( les photos sont petites), tu vas monter quoi la dessus ? tu gardes ton gaz en // ?
Salut,

Ha possible ... de toute façon 3 ou 6 Kw le prix est très proche alors ... et de toute manière c'est disjoncté : mon apport c'est ma cheminé faudrait vraiment un très grand froid pour que je mette ça en route

La bouteille est sur le retour, non pas de gaz en // car je ne pouvais pas la garder; à droite c'est les départ vers les nourices.

mais je vais mettre d'autre photos ce sera + clair.

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

Mise à jour des photo et de la présentation

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

Le graph complet d'un semaine de fonctionnement de la PAC:

[Edit: déplacé en tête de page]

Avec une moyenne de 18/19 Kwh par jour (ECS compris).

A+
Modifié en dernier par pierrot49 le lun. nov. 02, 2009 2:41 pm, modifié 1 fois.
mardoulon
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 3:08 pm
Localisation : Vaucluse

Votre graphe complet

Message par mardoulon »

Bonjour pierrot49,

Ma PAC (DAIKIN ALTHERMA HT 14 kw) a été mise en route ce jeudi 29. Pour le moment tout colle.

Avec quels outils obtiens-tu ton graph que je touve sensationnel ?

Merci pour ces précisions.
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Re: Votre graphe complet

Message par pierrot49 »

mardoulon a écrit :Bonjour pierrot49,
Salut!
mardoulon a écrit :Ma PAC (DAIKIN ALTHERMA HT 14 kw) a été mise en route ce jeudi 29. Pour le moment tout colle.
Tu nous fera une petite présentation avec des photos ??

mardoulon a écrit :Avec quels outils obtiens-tu ton graph que je touve sensationnel ?
Merci pour ces précisions.
Merci ! Ils sont fait avec l'outil RRDtool (c'est Suisse) ; le site est ici http://oss.oetiker.ch/rrdtool/gallery/index.en.html

A+
mardoulon
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 3:08 pm
Localisation : Vaucluse

Re: Votre graphe complet

Message par mardoulon »

Merci pierrot49,
pierrot49 a écrit :Tu nous fera une petite présentation avec des photos ?
Je vais faire ça, ainsi que les caractéristiques de l'installation.
pierrot49 a écrit : Ils sont fait avec l'outil RRDtool ?
Merci pour le lien, malheureusement mes connaissances en anglais ne sont que scolaires et ça remonte à... la nuit des temps.

Autre sujet :
Je viens d'acheter un thermomètre infrarouge à visée laser. Et, surprise, la température du retour d'eau à la PAC est plus élevée que la sortie de la PAC. Je m'attendais - d'après ma logique - au contraire : température plus élevée à la sortie qu'au retour, Non ?

Un possesseur d'ALTHERMA HT (14kws) fait-il ces mesures ? Trouve-t-il le même "décalage" ?

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Re: Votre graphe complet

Message par pierrot49 »

mardoulon a écrit :Merci pierrot49,
pierrot49 a écrit :Tu nous fera une petite présentation avec des photos ?
Je vais faire ça, ainsi que les caractéristiques de l'installation.
Super !
mardoulon a écrit :
pierrot49 a écrit : Ils sont fait avec l'outil RRDtool ?
Merci pour le lien, malheureusement mes connaissances en anglais ne sont que scolaires et ça remonte à... la nuit des temps.
Une petit doc/tutoriel en français pour comprendre comment ça marche :

http://www.ed.zehome.com/?page=rrdtool

A+
mardoulon
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 3:08 pm
Localisation : Vaucluse

Re: Votre graphe complet

Message par mardoulon »

pierrot49 a écrit :Une petit doc/tutoriel en français pour comprendre comment ça marche
Merci, mais ce logiciel semble ne tourner que sous Linux, je suis sous Windows.
Bien sûr, il faut capter les infos sur la PAC. Comment ? Où ?
Ce serait bien d'avoir une section dédiée sur ce forum, je pense que les utilisateurs de PAC doivent être intéressés pour connaître régulièrement ces informations.

A+
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: Votre graphe complet

Message par VincentN »

mardoulon a écrit :Ce serait bien d'avoir une section dédiée sur ce forum, je pense que les utilisateurs de PAC doivent être intéressés pour connaître régulièrement ces informations.
Salut,
Bon, on va dire que c'est le lundi matin est que tu n'es pas encore réveillé :lol: :lol: :lol:
Cette section existe et tu y trouveras toutes les infos nécessaires :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=49
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Re: Votre graphe complet

Message par pierrot49 »

mardoulon a écrit :Merci, mais ce logiciel semble ne tourner que sous Linux, je suis sous Windows.
non il existe bien une version Windows
http://www.gknw.net/mirror/rrdtool/rrdt ... in-w32.zip
mais c'est effectivement un logiciel issue du monde unix/linux
mardoulon a écrit :Bien sûr, il faut capter les infos sur la PAC. Comment ? Où ?
En fait ce sont des capteurs DS18S20 qui sont posés en divers endroit pour capter les températures.

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

Mise à jour + Ajout du tableau des paramètres

UP ^

A+
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

Premiers relevé de conso sur 1 mois ; chauffage + ECS

[Déplacer dans le post de base]

graph de température sur ces 2 mois:

C'est beaucoup ou pas ?

Image

Qu'en pensez-vous ?

A+
Modifié en dernier par pierrot49 le mar. janv. 05, 2010 8:23 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

nouveau bilan; après ce quelques jour de froid:
  • D'une moyenne de 20 Kwh par jour ECS + chauffage soit environs 1,9 €;
    je suis passé à 72 Kwh pour le 15/12 (jour le + froid) soit environs 6,8 €
  • Malgré la doc Daikin qui ne me laissait espéré que 40 ou 45°C d'eau dans les températures négatives
    j'ai pu relever près de 52°C à -5°C vu par la PAC et -7°C au thermomètre
  • J'ai l'impression que j'ai un problème avec la vanne 3V ESBE; je m'explique :
    je ne fait qu'un cycle d'ECS de 4h45 à 6h30 ; hors j'ai constaté deux fois hier et avant hier que j'avais une tempéraure d'ECS de 48°C à 6h30 et le soir à 18h30
    elle est passé à environs 50°C alors qu'aucun cycle n'est déclenché : j'ai l'impression que la vanne ferme mal. Comment la régler ??
  • La température moyenne de mon séjour a tout de même chuté;
    même s'il faut savoir que c'est la pièce la + froide de la maison et que la capteur est environs à 50cm du sol ...
  • J'ai aussi commencer à faire mon étage et là stupeur en démontant l'isolation existante :
    elle est quasi nul pour la moitier de ma toiture (au dessus du séjour !) : laine de verre de 40 écraser avec des crotte de souris dedans !! je suis loin de la RT2005 !!
Mon graphe de la semaine en cours:
Image

A+
Répondre