Viessmann Vitocal 200 G BWP 110 capteur vertical - kalima

Message par kalima »

Bonsoir,

J’ai l’intention de changer ma chaudière vétuste au fioul contre une pac géothermie et j’aimerais avoir votre avis sur le devis en pièce jointe.

Notre maison néo bretonne de 1978 en parpaing est construite sur un terrain plutôt humide, nous avons fait isoler les 2 pignons par l’extérieur et changer les ouvertures (double vitrage).

Nous habitons à quelques kilomètres de la mer, St Brieuc sur la côte nord de la Bretagne.

La maison de compose d’un sous sol (garage, chaufferie), d’un rdc (cuisine, chambre, salle de séjour), et d’un étage (2 chambres, petit bureau) ; 150 m2 environ pour l’ensemble.

En pièce jointe un devis, quelles sont vos impressions, notamment sur le forage 110 mètres, j’ai reçu un autre devis avec 2 forages de 80 mètres.


http://img50.xooimage.com/files/1/b/6/pac-228b1c4.jpg
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir Voisin,

Premièrement votre devis en géothermie est très correct pour une fois, ça change des devis à 30 000€.
Je ne connais les PAC uniquement de noms, il y a un post à ce sujet, vous l'avez peut-être lu, ici: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10699 .

Sinon, la question importante, avez-vous vraiment besoin d'une PAC HT, car les performances seront très médiocre, sur ce type de machine le COP serra d'environs de 2 :?

Sinon, vous êtes focalisé sur une PAC géothermique ? Une bonne PAC aérothermique marche très bien avec notre climat doux, cela vous ferais gagnez quelques millier d'euros :wink:
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Enfin un devis raisonnable bien que cette marque je connais pas, SAV???
Sur votre devis il y a un ballon d'eau chaude dont le prix n'est pas donné , je suppose qu'il est inclus dans le prix de la PAC et qu'il est chauffé via la PAC .

Pour le COP , il sera meilleur si la T° de l'eau du chauffage est la + basse possible (45 à 50°C serait déjà pas mal, 35° à 40°C sera mieux).
Mais cela dépend du schéma hydraulique retenu : si l'on chauffe l'eau d'un ballon à température constante 60°C comme une chaudière alors le COP restera mauvais.

Je suppose que vous êtes sur des radiateurs standards, afin d'abaisser la T° d'eau , vous pouvez :
- ouvrir au maxi les coudes et robinets (remplacer les thermostatiques par des ordinaires, sauf peut-être au 1ier étage)
- améliorer l'étanchéité et l'isolation des fenêtres , des murs, des plafonds ou rampants sous toiture.
- augmenter la surface d'échange des radiateurs par exemple radiateur double panneaux ou double hauteur ou ajoutés, puissance multipliée par 2 ou 2,5 par rapport aux déperditions.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
kalima
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
Localisation : Saint-Brieuc

Message par kalima »

Je suis un néophyte dans le domaine des pac.

Je me suis orienté vers la géothermie pour différentes raisons :

• La pompe à chaleur qui se trouve à l’intérieur de l’habitation à l’abri des intempéries
• Le crédit d’impôt
• l’absence de bruit extérieur

J’ai eu également une proposition en aérothermie (pac Amzair) pour 14 000 euros.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Ca vous choque pas la longueur de forage de 110 mètres pour une pac de 12 kw?

Chez moi ca fait plutot du 2 x 80 mètres mini voir même 2 x 95 en partant sur des valeurs usuelles classique. 1 x 110 ca fait du 85 w/ml soir en gros la puissance maxi atteignable dans un terrain saturé d'eau...
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

C'est du R407c ou R410A? Pour un compresseur EVI tourne sous du R407c...
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

babar a écrit :Ca vous choque pas la longueur de forage de 110 mètres pour une pac de 12 kw?

Chez moi ca fait plutot du 2 x 80 mètres mini voir même 2 x 95 en partant sur des valeurs usuelles classique. 1 x 110 ca fait du 85 w/ml soir en gros la puissance maxi atteignable dans un terrain saturé d'eau...
C'est bien peu profond en effet, mais du granite saturé de flotte (c'est la Bretagne) c'est quand même comme tu dis ce qu'il y a de plus permissif sur les profondeurs de forage, au pire, le COP sera plus faible de quelques dixièmes avec à terme une asymptote de fonctionnement en fin d'hiver avec un couple captage à -4/0°C au lieu d'être à 0/+4°C

Les logiciels des foreurs permettent de simuler l'évolution des tempé de la sonde en fonction de l'energie puisée, au bout de X années.

De toute façon, vu le prix modique du forage dans ce devis (35 /€m) autant rajouter 50 m pour travailler dans de super conditions thermodynamique !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

De toute façon, vu le prix modique du forage dans ce devis (35 /€m) autant rajouter 50 m pour travailler dans de super conditions thermodynamique !
Ba ouais! pour une sonde qui va rester plusieurs dizaine d'année, c'est vraiment de l'économie de bout de chandelle je trouve! Mais ca permet de se placer niveau tarif mais malheureusement au détriment des performances...
Les logiciels des foreurs permettent de simuler l'évolution des tempé de la sonde en fonction de l'energie puisée, au bout de X années.
Mouais...les foreurs ils forent la longueur qu'on leur dit, basta et au pire c'est au coeff 50 w/ml. Par contre aucune notion d'extraction annuelle ou on peut descendre en dessous des 50 w!
Enfin bon c'est vrai qu'en bretagne niveau puissance on est pas trop mal :D
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
kalima
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
Localisation : Saint-Brieuc

Message par kalima »

Mon projet avance mais j’ai abandonné l’offre avec le forage de 110 mètres.

J’ai par contre reçu 2 offres concurrentes avec des forages identiques 2 X 90 mètres mais avec des PAC différentes, pourriez vous m’aider pour faire un choix entre ces 2 machines.

La première est la viesmann vitocal 200-G 9,7kw et la seconde proposition avec la viesmann vitocal 300-G 12,1kw.

J’utilise actuellement une vieille chaudière et je consomme environ 2 100 litres de fioul par an pour le chauffage et l’ecs.

A votre avis qu’elle est la proposition la plus cohérente ?
kalima
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
Localisation : Saint-Brieuc

Message par kalima »

Merci RV45 pour ces précieux renseignements,

La 200-G devrait me convenir et avec l’argent économisé, je vais pouvoir améliorer l’isolation de mon habitation (plafond du sous sol).

A suivre…
kalima
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
Localisation : Saint-Brieuc

Message par kalima »

Les travaux sont lancés, changement de la puissance et du compteur par EDF et les forages viennent de finir aujourd’hui (2 x 75 m).

Le premier forage
Image

Et le deuxième
Image
kalima
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
Localisation : Saint-Brieuc

Message par kalima »

Un petit message pour partager avec vous l’avancement des travaux.

Les tranchées sont rebouchées, voici en photo, l’arrivée dans le sous sol de mon habitation.

L’installation devrait être complètement terminé dans une quinzaine de jours. A suivre…

Image
geekas
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 9:43 am

Message par geekas »

bonjour
le devis que tu as joint dans ton premier message n'est apparemment plus actuel. Comment a t il évolué au niveau coût ?
Je suis moi aussi en cotes d'armor et je me "tate" pour changer de chauffage comme toi (passer du fuel à la géothermie ou aerothermie). Mais le cout de la geothermie me parait prohibitif. J'ai eu des devis que je trouve excessifs
Pourrait tu me dire en MP avec quelle entreprise tu as traité et si tu est satisfait
kalima
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
Localisation : Saint-Brieuc

Message par kalima »

Bonsoir,

L’installation est finie et fonctionne depuis quelques heures.

Je vais maintenant m’occuper d’améliorer l’isolation de mon habitation.

Image

Image
kalima
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. nov. 16, 2010 8:44 pm
Localisation : Saint-Brieuc

Message par kalima »

RV45 a écrit :Bonjour Kalima,

Très belle installation. Merci beaucoup pour ton retour d'installation. Ton projet n'a pas trainer. Bonne fin de saison de chauffage.
Merci à toi pour tes précieux conseils.

Bon dimanche,

Image
Répondre