AJTECH - AIR/EAU - RZP 125dv1 - Fabrizio
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
AJTECH - AIR/EAU - RZP 125dv1 - Fabrizio
Bonjour à tous,
Je suis le forum depuis des semaines et je trouve passionnant de voir autant de personnes échangés leur compétences afin de résoudre les problèmes des autres.
Étant nouveau je vais présenter mon installation:
Maison de 2004 situé à la frontière du Morbihan et de l'Ile et Vilaine d'une surface à chauffer de 120m2 dont 60 en PC et le reste sur radiateurs.
Ma Pac est une RZP 125dv1 avec module interne ajtech. voici des photos:
Voilà pour les photos.La PAC est installé depuis décembre 2008.Elle n'a pas fonctionné correctement les premiers mois.Elle se mettait en défaut L4 et l'unité externe ne fonctionnait plus.
La panne a été réparé en octobre 2009 par un technicien daikin. Apparemment un résidu de gaz de nettoyage de l'usine du circuit faisait qu'elle montait en pression. Bref n'étant pas du tout de la parti je lui fais confiance.
Depuis, Elle tourne correctement. L'hiver dernier qui a été rigoureux, elle a maintenu une température correct dans la maison entre 20°et 21.
Maintenant en surfant sur le forum, j'ai pu lire beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre comment fonctionne La PAC et j'aimerais pouvoir régler correctement la bécane afin d'éviter des casses prématurées.
Mais avant d'aller plus loin j'aimerais qu'on m'explique la carte électronique si joint car je n'ai pas vu la carte d'amplification dans le module ajetch.
Ensuite, je pense que j'ai un petit soucis car sur la bécane externe j'ai 2 leds rouge allumés.
Merci de vos réponses.
Fabrizio
Je suis le forum depuis des semaines et je trouve passionnant de voir autant de personnes échangés leur compétences afin de résoudre les problèmes des autres.
Étant nouveau je vais présenter mon installation:
Maison de 2004 situé à la frontière du Morbihan et de l'Ile et Vilaine d'une surface à chauffer de 120m2 dont 60 en PC et le reste sur radiateurs.
Ma Pac est une RZP 125dv1 avec module interne ajtech. voici des photos:
Voilà pour les photos.La PAC est installé depuis décembre 2008.Elle n'a pas fonctionné correctement les premiers mois.Elle se mettait en défaut L4 et l'unité externe ne fonctionnait plus.
La panne a été réparé en octobre 2009 par un technicien daikin. Apparemment un résidu de gaz de nettoyage de l'usine du circuit faisait qu'elle montait en pression. Bref n'étant pas du tout de la parti je lui fais confiance.
Depuis, Elle tourne correctement. L'hiver dernier qui a été rigoureux, elle a maintenu une température correct dans la maison entre 20°et 21.
Maintenant en surfant sur le forum, j'ai pu lire beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre comment fonctionne La PAC et j'aimerais pouvoir régler correctement la bécane afin d'éviter des casses prématurées.
Mais avant d'aller plus loin j'aimerais qu'on m'explique la carte électronique si joint car je n'ai pas vu la carte d'amplification dans le module ajetch.
Ensuite, je pense que j'ai un petit soucis car sur la bécane externe j'ai 2 leds rouge allumés.
Merci de vos réponses.
Fabrizio
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour Fabrizio et bienvenu sur CT
J'ai trouvé ceci sur mes docs :
si HAP (led verte) clignote et H1P et H2P sont allumés fixes alors Termistor en erreur ??? C'est certainement une erreur qui doit pouvoir être effacée sur marche/arrêt de l'unité.
Effectivement, dans le module intérieur tu n'as pas de carte d'amplification.
Pourtant il me semble qu'AjTech la livrait à cette époque, mais peut être que l'installateur ne la pas mise en place, c'est déjà arrivé. Elle est pourtant bien utile.
Cordialement.
J'ai trouvé ceci sur mes docs :
si HAP (led verte) clignote et H1P et H2P sont allumés fixes alors Termistor en erreur ??? C'est certainement une erreur qui doit pouvoir être effacée sur marche/arrêt de l'unité.
Effectivement, dans le module intérieur tu n'as pas de carte d'amplification.
Pourtant il me semble qu'AjTech la livrait à cette époque, mais peut être que l'installateur ne la pas mise en place, c'est déjà arrivé. Elle est pourtant bien utile.
Cordialement.
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
Suite à la manip les 2 leds se sont éteintes , puis en remettant en marche la PAC s'est remise en route et s'est arrétée aussitôt. Sur le boîtier daikin il m'indiquait un code J6 qui a disparu au bout de quelques minutes . Les 2 leds rouges se sont rallumés . En regardant la liste des codes de "mal-fonctions" voici ce qui est indiqué:
"Dysfonctionnement de la température de l'échangeur de chaleur
système de capteurs (unité extérieure) " traduit par un traducteur en ligne ......
J' avais signalé ce défaut à l'installateur l'année dernière mais aucune réponse de sa part. Je n'avais pas insisté vu que le code disparaissait au bout d'un moment.
Je viens de lui laisser un message pour qui me recontacte rapidement.
Pouvez-vous m'en dire plus?
Merci
Fabrizio
"Dysfonctionnement de la température de l'échangeur de chaleur
système de capteurs (unité extérieure) " traduit par un traducteur en ligne ......
J' avais signalé ce défaut à l'installateur l'année dernière mais aucune réponse de sa part. Je n'avais pas insisté vu que le code disparaissait au bout d'un moment.
Je viens de lui laisser un message pour qui me recontacte rapidement.
Pouvez-vous m'en dire plus?
Merci
Fabrizio
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour Fabrizio,
Je pense que si l'installateur n'est pas spécialiste Daikin il devrait faire intervenir ce type de technicien car nous ne sommes plus vraiment dans les compétences d'un installateur aussi chevronné soit-il. A moins que tu sois tombé sur la perle rare
Cela va se traduire certainement par un changement de thermistor ou plus grave par le changement de la carte électronique si le thermistor en question n'est pas HS.
Fais nous part des suites données.
Cordialement.
Je pense que si l'installateur n'est pas spécialiste Daikin il devrait faire intervenir ce type de technicien car nous ne sommes plus vraiment dans les compétences d'un installateur aussi chevronné soit-il. A moins que tu sois tombé sur la perle rare
Cela va se traduire certainement par un changement de thermistor ou plus grave par le changement de la carte électronique si le thermistor en question n'est pas HS.
Fais nous part des suites données.
Cordialement.
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
Bonjour Ummolae,
Ma régulation est sur sonde ambiance installé dans une chambre. L'installateur m'a bien expliqué ce principe ( système inverter ) même si j'ai eu du mal a comprendre au départ. De ce côté là, je crois qu'il a été sérieux.
En 41.01 j'ai la température de la sonde: 19° pour une demande de 19°.
Mon seul souci est l'hystérie entre la sonde de la chambre et la température réel de celle ci.
En effet j'ai constaté que la t° descend à 18.4° avant que la PAC ne s'enclenche et la sonde CTN indique depuis longtemps 18° au tableau ( généralement bascule à 18.6° ) .
Le circulateur est en vitesse 3 pour les radiateurs et le circulateur du PC est en vitesse 2 avec une sonde contact qui l'arrête si besoin . Mais après avoir parcouru le forum je l'ai schinté en augmentant la demande afin de faire tourner le circulateur en continu. Dans la pièce de vie je tourne entre 20.5° et 21° voir plus si le soleil est de la partie.
Je n'ai pas de sondes One-wire mais étant chez moi actuellement j'ai pu surveiller son fonctionnement et en la comparant avec les vôtres je pense que l'inverter marche correctement car elle a des cycles longs avec une consommation instantané sur une longue durée autour de 11A et un retour de fluide entre 40et 44degrés visible en 42.02 .
Fabrizio.
Ma régulation est sur sonde ambiance installé dans une chambre. L'installateur m'a bien expliqué ce principe ( système inverter ) même si j'ai eu du mal a comprendre au départ. De ce côté là, je crois qu'il a été sérieux.
En 41.01 j'ai la température de la sonde: 19° pour une demande de 19°.
Mon seul souci est l'hystérie entre la sonde de la chambre et la température réel de celle ci.
En effet j'ai constaté que la t° descend à 18.4° avant que la PAC ne s'enclenche et la sonde CTN indique depuis longtemps 18° au tableau ( généralement bascule à 18.6° ) .
Le circulateur est en vitesse 3 pour les radiateurs et le circulateur du PC est en vitesse 2 avec une sonde contact qui l'arrête si besoin . Mais après avoir parcouru le forum je l'ai schinté en augmentant la demande afin de faire tourner le circulateur en continu. Dans la pièce de vie je tourne entre 20.5° et 21° voir plus si le soleil est de la partie.
Je n'ai pas de sondes One-wire mais étant chez moi actuellement j'ai pu surveiller son fonctionnement et en la comparant avec les vôtres je pense que l'inverter marche correctement car elle a des cycles longs avec une consommation instantané sur une longue durée autour de 11A et un retour de fluide entre 40et 44degrés visible en 42.02 .
Fabrizio.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
BonjourFabrizio a écrit : Mon seul souci est l'hystérie entre la sonde de la chambre et la température réel de celle ci. En effet j'ai constaté que la t° descend à 18.4° avant que la PAC ne s'enclenche et la sonde CTN indique depuis longtemps 18° au tableau ( généralement bascule à 18.6° ) .
Le circulateur est en vitesse 3 pour les radiateurs et le circulateur du PC est en vitesse 2 avec une sonde contact qui l'arrête si besoin .
L'hystérisis du système est bien connu, c'est d'ailleurs pour le diminuer que la carte d'amplification du signal de sonde a été réalisée, il sera peut être bon de demander à ton installateur de la rajouter à ton système.
Concernant les circulateurs, sur un groupe RZP 125 ( 13,7 kW ), pour rester avec un delta T°C échangeur autour de 5°C, il est impératif d'avoir un débit de 2,35 m3/h, pour le circulateur secondaire qui alimente le PC, je pense qu'il serait mieux de le positionner en vitesse 3 avec un fonctionnement permanent, surtout pas d'arrêts intempestifs qui vont provoquer des variations de charge de la PAC.
Avec un delta T°C faible, on uniformise la température moyenne du PC, la PAC fonctionne dans de meilleures conditions avec un meilleur rendement.
Sur mon installation, j'ai éliminé le thermostat de commande du circulateur du PC pour le mettre en fonctionnement permanent, la sonde d'ambiance a été placée dans le salon qui est la pièce à vivre principale de la maison.
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
Cest pour cela que je l'ai mis en marche permanente . Quand je regarde ma T° entrée et sortie collecteurs du PC j'ai un Delta de 3°.il est impératif d'avoir un débit de 2,35 m3/h, pour le circulateur secondaire qui alimente le PC, je pense qu'il serait mieux de le positionner en vitesse 3 avec un fonctionnement permanent, surtout pas d'arrêts intempestifs qui vont provoquer des variations de charge de la PAC.
Fabrizio.
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
Bon , après quelques déboires et du retard de la part du technicien et de Daikin qui avait fourni la mauvaise sonde, celle-ci a finit par être monté début avril . Évidemment vu le temps très clément et les températures douces, il va falloir attendre l'hiver prochain pour savoir si tout fonctionne correctement. Mais dès le changement, je n'ai eu aucun code d'erreur et de leds rouges allumés à signaler( après test de courte durée). Désolé pour le retard de cette réponse.
Bon été à tous
Fabrizio
Bon été à tous
Fabrizio