DAIKIN AIR/EAU Altherma BT 8kW - NuX - Corrèze (19)

Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Oui, il s'agit de dégivrage cyclique, déclenché par un seuil de température.
C'est pas très évolué comme system, je sais pas s'il y a moyen de faire mieux sur cette PAC.
Tori
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : mar. oct. 18, 2011 12:15 pm

Message par Tori »

Bonjour NuX,

Je suis en train d'essayer de régler ma PAC BT pour qu'elle ne fasse pas de courts cycles quand les T° extérieures sont douces comme en ce moment. J'ai vu qu'avec shak-ran vous parlez du paramètre 9-04 que tu as passé de 1 à 3. Est-ce que c'est bien ça qui t'as permis de régler le problème ? Merci de ta réponse. :)
PAC Daikin Altherma BT 6 kw sur plancher chauffant
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Merci Stephk, c'est bien ce qu'il me semblait, en effet, un peu "archaïque" comme procédé.

Bonjour Tori, je t'ai répondu sur ton sujet de réglage, en espérant que cela règle ton souci ;)
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Conso du mois de Novembre: 169,6kW soit 17,32€
T° moyenne extérieure Novembre: 11,35°
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Conso du mois de Décembre: 322.4kW soit 35.54€
T° moyenne extérieure Décembre: 7.19°

Bonne année à tous ! :D
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Après lecture sur le forum je me suis en quête de réflexion sur mon delta du PC, qui était de l'ordre d' ~1° :(
J'ai donc essayé différentes vitesses de circulateur et je suis depuis quelques jours sur la position 1:
- Delta de 5°
- Disparition de bruit du circulateur qui résonnait un peu dans la maison

Sinon je n'ai pas vu de dégradation de confort dans la maison.
Vu les t° plus fraiche, j'en profite pour peaufiner ma loi d'eau :)

Voici les courbes "type" que j'ai en ce moment:
Image

Je trouve ca juste un peu dommage que les cycles de dégivrages soit fixe, mais bon on peut pas tout avoir :lol:
naturealex
Très assidu
Très assidu
Messages : 178
Enregistré le : mar. sept. 13, 2011 7:21 pm
Localisation : Saint pierre es champs 60

Message par naturealex »

Bonjour,
moi quand je vois tes courbes avec une conso de 1kw avec -2 et des pointes à même pas 2kw après les dégivrages , ça me laisse rêveuse , les dégivrages sont très réguliers bon de l'autre côté c'est bien tu n'as pas besoin de plus de 30° en départ pac avec ton PC alors c'est sûr que il n'y a pas de comparaison avec la mienne .Les PC , ça a l'air bien quand même!!!
Elle à l'air de bien ronronner, bon essais pour les petites touches d'affinages.
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Message par shak-ran »

Très bien ce graphe. Ta Pac ronronne.
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Merci à vous :D
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Lors de t° douces la PAC n'y arrive toujours pas, l'Inverter ne fait plus son job:
Image

On voit bien: elle consomme environ 600w puis elle décroche en cycle court. J'ai essayé de remonter ma loi d'eau... Wait and See

En attendant c'est dommage qu'elle ne régule pas plus: ma loi d'eau ne transpose pas du tout à ce que j'ai réellement besoin pour la maison, sauf pour les t° extérieures les plus froides.
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Bon, je continue dans mes réglages, je pense que ca commence à être pas mal:

Image

7h d'inverter sans coupure :D
Merci encore à shak-ran et aux autres pour toute l'aide apporté :wink:
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Conso du mois de Janvier: 426.4kW soit 47,48€
T° moyenne extérieure Janvier: 5,10°
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Les résistances d'appoints s'enclenchent à chaque cycle de dégivrage.
Peut t'on les désactiver ? la PAC ne se met pas à genoux même par -15°, et lors des cycles de dégivrage, la PAC utilise les calories du PC non ?
J'ai cherché dans le forum, j'ai pas trouvé les infos...

Sinon j'ai commandé un thermostat sans fil, mon thermostat filaire n'est pas bien placé dans la maison et je ne souhaitais pas repasser des fils ailleurs.
Les réglages sont les mêmes de l'un à l'autre ?
boy
Très assidu
Très assidu
Messages : 111
Enregistré le : ven. nov. 18, 2011 9:55 pm

Message par boy »

NuX a écrit :Les résistances d'appoints s'enclenchent à chaque cycle de dégivrage.
Peut t'on les désactiver ? la PAC ne se met pas à genoux même par -15°, et lors des cycles de dégivrage, la PAC utilise les calories du PC non ?
J'ai cherché dans le forum, j'ai pas trouvé les infos...

Sinon j'ai commandé un thermostat sans fil, mon thermostat filaire n'est pas bien placé dans la maison et je ne souhaitais pas repasser des fils ailleurs.
Les réglages sont les mêmes de l'un à l'autre ?
Salut Nux, pour ma part, aprés avoir fait plusieurs modifs, rien n'y faisait.
J'ai donc couper le disjoncteur a l'intèrieur du module intèrieur qui alimente les résistances, et elles ne s'enclenchent plus.
Si ça peut t'aider

A+
DAIKIN Altherma 11 KW Inverter 137M2 PC Gironde
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Pas de risques pour la PAC de couper cet appoint électrique ?
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »