voila la courbe de ce matin.

une autre petite question: pourquoi la consommation de la pac augmente progressivement lorsqu'elle fonction, la pression?

Image
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
Bon ben on voit bien que les cycles se sont allongés et espacés suite au changement du P20.
Tu peux peut-être encore essayer de pousser le P20 à 5 mais j'ai peur qu'avec les VC ça commence à se ressentir.
De toute façon, 2 cycles / heure c'est déjà pas mal.


Sinon, concernant l'augmentation de puissance, tu as trouvé l'explication : augmentation de la pression, donc de la charge sur le compresseur >> Il consomme plus pour tourner à la même vitesse.
aurelien62300
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 19, 2007 7:19 pm
Localisation : lens

Message par aurelien62300 »

et la la température extérieur est de -8°. c'est la qu'on apprécie la géothermie.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Oui, l'augmentation de consommation en fonctionnement est du à la pression de condensation qui augmente.
La consommation du compresseur augmente lorsque le taux de compression augmente.
Taux compression = Pression condensation / Pression evaporation