ALPHA INNOTEC - EAU/EAU - SWC 100H/S + ECS - PatriceB

Message par PatriceB »

Bonjour

Bon et bien voila, ça y est, je fais vous présenter mon installation. Après plusieurs mois de lecture sur le forum des divers posts et conseils demandés je me suis lancé dans l'aventure.

J'ai été bien conseillé par vous tous [enfin je pense wink: ] (ce qui m'a permis de me faire une petite idée de la géothermie).

Parlons chiffre :
==================================================================

Image

(1) Achat de 7 radiateurs en fontes (170€)et un acier vertical (300€)
Remplacement des radiateurs alu par radiateurs fontes et acier.
Au total 8 radiateurs ont été remplacés et la puissance (et donc la taille de chacun d'eux) a été adapté à la taille des pièces.

(2) L'isolation des combles : 1500 € en ouate de cellulose soufflé pour un R>7
J'ai ce prix car c'est un ami qui va me faire l'isolation.


Devis PAC

Image

Devis Forage

Image



Caractéristiques de la PAC
==================================================================
Image

Image


...... Suite : LE FORAGE
Cordialement.

Patrice.
PatriceB
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. nov. 12, 2012 2:51 pm

Message par PatriceB »

Le FORAGE
==================================================================
L'installation a commencé fin janvier par le forage :

Un vendredi matin : il faisait très beau après un semaine de pluie mais très froid : 2°
Image
Début du forage du premier puits situé à 6 metres de la chaufferie.
Le foreur a creusé à 12 mètres avec une crépine de 5 m de long, le reste en tube plein.
Je suis à 11 mètres sur ce puits, après on atteint la couche d'argile (pas besoin d'aller plus bas, je suis tranquille et sûr d'avoir de l'eau).
J'ai eu l'occasion de visiter d'autres installations sur ma commune et on trouve bien de l'eau de 11 à 14 mètres. Me voilà rassurer...

le premier puits est fini (il reste encore du travail: pose du regard et tranchée)
Image


Le puits de rejet est situé en aval du premier puits et distant de 10 mètres : le forage est en cours
Image

la crépine : tous les 5 mm une rainure de 0,5mm pour laisser passer l'eau...
Image

Vue sur les 2 puits : le premier est recouvert d'une plaque en fonte (c'est plus sûr pour rouler avec un véhicule) et le second plaque en béton...
Image

Vue de la tête de puits d'aspiration : il reste un tuyau au cas où!!
Image

Entrée des gaines et tuyaux dans le cellier (j'en ai profité pour tirer une deuxième prise de terre).
On voit l’emplacement des anciennes bouteilles de gaz initialement créé lors de la construction de la maison
Image


C'est du boulot :
forage, tranchée, gaine.........
Cordialement.

Patrice.
PatriceB
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. nov. 12, 2012 2:51 pm

Message par PatriceB »

...... Suite : INSTALLATION de la PAC


Suite au forage, l'entreprise réalisant les travaux de géothermie, a effectuer le remplacement des radiateurs à mon domicile.
J'avais des radiateurs en fonte et en alu.
De problème de bruit d'air dans l'installation, je ne faisait que purger mon installation et rajouter de l'eau.

Donc j'ai remplacé 2 radiateurs (en alu) au RDC et ajouter un radiateur dans le couloir,
A l'étage, toute l'installation à été refaite en tube de Polyéthylène multicouche + remplacement et calibrage des radiateurs pièce par pièce. Installation d'une nouvelle nourrice de distribution dans le grenier.
Cela a pris plusieurs jours.

Mais bon, maintenant les radiateurs sont posés et chauffent correctement.
Je mets pas de photos, c'est des radiateurs rideaux en fonte. Le plus intéressant est a venir :

Passons à la PAC
==================================================================

Installation du filtre à sable, les tuyaux remontent dans le plafond du cellier.
On voit également mon ancienne pompe de puits sur la gauche.

Image

Image

Enfin voila la PAC
de gauche a droite : Ballon tampon (200 litres), PAC, ballon ESC(300 litres) - (les ballons sont doublés d'une enveloppe thermique)
Image

Ballon tampon
Image

La tuyauterie : une usine à gaz (mais non on s'y retrouve avec l'habitude)
Vue la configuration et la place disponible, la PAC a pris la place de la chaudière au gaz. Toutes les vannes sont regroupées en hauteur.
Image

1- chauffage étage : arrivée - 2 - chauffage étage : retour
3- chauffage rdc : arrivée - 4 - chauffage rdc : retour
5 - arrivée eau du puits
6 - retour eau du puits
7 - coffret sécurité pompe
8 - coffret sécurité électrique
Image


1 - pression eau glycolée
2 - pression cicuit radiateur
3 - vanne anti retour d'alimentation en eau circuit radiateur
Image

1 - l'échangeur à plaque
Image

1- arrivée eau du puits
2 - retour eau du puits
3 - départ eau glycolée
4 - retour eau glycolée
Image

ballon d'eau chaude
Image

La régulation
==================================================================


Image

ma courbe de chauffe
Image

les températures

Image

Image

Voila tout.
Bon maintenant il ne me reste plus qu'à amortir tout ça.

Les travaux ont été fait par une entreprise des Hautes Pyrénées (65). Si vous souhaitez ces coordonnées, c'est avec plaisir que je vous les fournirai.

Des questions.... ???
Cordialement.

Patrice.
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Des questions ?

Aucune :)
félicitations pour le reportage photo très complet et longue carrière à l'installation. :lol:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour PatriceB,

Belle présentation 8) merci
As tu changé ton abonnement /puissance ECS ?

j'ai vu que tes plages réglages pressions circuit radiateur et eau/ glycol sont dans la tranche au dessus de ma machine et celle de Delmair soit de 2 à3 bars , peut être que c'est différent avec une eau/eau ?
Tu as un pot à bou ? je ne l'ai pas vu .

RV45 et nappe vont êtres ravis
longue vie à ton installation

cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut,

Magnifique présentation Patrice !

Une vue d'ensemble qui parait solide : redimensionnement des radiateurs, puissance de la pompe à eau à 370W, cette installation a tout pour etre fiable et rentable.

Optimisations possibles à l'avenir : analyser l'eau, et, si l'eau s'avère propre et de bonne qualité, se passer de l’échangeur de barrage.

Une courbe de chauffe à 58°C pour -20°C dehors, c'est pas mal, du coup, une "haute" température (T max = 65°C) n'était peut être pas nécessaire, mais je pinaille....
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

re bonjour ,

Nappe ,pour ce modèle de PAC c'est HT obligatoire jusqu'à 12 kw !
nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PatriceB
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. nov. 12, 2012 2:51 pm

Message par PatriceB »

nénu a écrit : As tu changé ton abonnement /puissance ECS ?

j'ai vu que tes plages réglages pressions circuit radiateur et eau/ glycol sont dans la tranche au dessus de ma machine et celle de Delmair soit de 2 à3 bars , peut être que c'est différent avec une eau/eau ?
Tu as un pot à bou ? je ne l'ai pas vu .
J'ai demandé à EDF de passer en 9 Kw avec un compteur HP/HC car j'ai disjoncté 3 à 4 fois. L'intervention doit avoir lieu ce lundi dans la matinée.

L'eau glycolée est à limite des 2 bars, pour la pression de l'eau dans les radiateurs, l'installateur m'a dit que cela suffisait comme ça, donc voila j'ai pas rajouté d'eau pour arriver à 2 bars.
Pour le pot à boue !!!, je sais pas, c'est quoi ?? ça sert à quoi ? Tu peux peut être m'envoyer une photo que je voie a quoi ça ressemble.

nappe phreatique a écrit : Une courbe de chauffe à 58°C pour -20°C dehors, c'est pas mal, du coup, une "haute" température (T max = 65°C) n'était peut être pas nécessaire, mais je pinaille....
Disons que ce réglage fonctionne bien pour le moment, l'avenir dira s'il fait affiner vers le haut ou le bas. De plus, maintenant on arrive à la fin de l'hiver donc les gros froids sont passés.
Cet automne sera peut être l'occasion de revoir ce paramètre.
Cordialement.

Patrice.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour Patrice,

J'ai regardé ton devis et le filtre +pot à boue n'apparaissent pas .
je te met un petit lien ou il y a des photos

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14432

ce sont des pièges à particules ,boue ..... au file du temps celas encrassent ton échangeur ,tes circulateurs et diminue la transmission calorifique de tes radiateurs
( souvent sur des vielles installation la partie basse des radiateurs est froide car il y a un dépôt qui c'est accumulé )
De toute les façons ton désembouage à été fait donc pas d'inquiétude . c'est juste que celas peut être dans les préconisations de montage constructeur donc tu va vite le savoir lors de ta mise en service officielle ( d'après mon installateur, Alpha exige que tout soit suivie à la lettre !! )


Pour la pression en faite je parlais de la partie verte qui indique le mini et maxi d'utilisation sur ma PAC c'est 1,5 B ><2,5 Bars d'ou ma question
:wink:

cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PatriceB
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : lun. nov. 12, 2012 2:51 pm

Message par PatriceB »

Bonjour nénu,

Sur le bas du ballon tampon, j'ai 2 vannes et au milieu un filtre. Je pense que c'est ça le filtre à sable...

Image

Sinon je vois pas où ça peut être positionné sur'installation !!!

EDF vient lundi pour changer mon compteur.... Super !!
Cordialement.

Patrice.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour
citation
j'ai 2 vannes et au milieu un filtre. Je pense que c'est ça le filtre à sable...

oui , c'est un filtre celas piège les gros morceaux , tu isole avec les vannes et si je me trompe pas il il a une grille en forme de dés à coudre dedans si tu avais un pot à boue il serai juste à coté .

nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647