DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
DAIKIN- AIR/EAU - Altherma HT 11 KW+ballon Aeromax3 - Rémi
Bonjour,
Merci au forum pour m’avoir aidé à choisir ma PAC. C’est pourquoi je décide, à mon tour, de vous présenter mon installation et mon retour d’expérience pour aider ceux qui souhaitent aussi changer de système de chauffage.
La maison :
Pavillon de 110 m² habitable, non mitoyen sur sous-sol avec combles aménagés, construit en 1994. Les murs sont en parpaing, murs intérieurs en brique plâtrière, l’isolation en laine de roche (100mm) et laine de verre 200 mm au grenier. Fenêtre double vitrage. Chauffage par 8 radiateurs en acier (dont 2 sans robinet thermostatique), puissance totale des radiateurs: 7,4 Kw pour Delta T° 50°.
Elle est située en Bretagne, à 20 km au nord-ouest de Rennes, altitude 100m.
L’ancienne chaudière :
Chaudière fuel Franco-Belge Optima GLS avec ballon ECS alimentée par cuve de 1500l:
(photo récupérée sur le net car je n'en avais pas..)
La consommation annuelle était de 1300 litres de fuel
La nouvelle installation :
Mise en route en octobre 2013
Chauffage seul :
PAC DAIKIN Altherma Haute Température 11 Kw .
Unité extérieure :
Unité interieure :
Le raccordement se fait simplement sur les tuyaux existants…
Eau chaude sanitaire :
Ballon Thermodynamique Thermor Aéromax 3
C’est comme une mini PAC qui récupère les calories du sous-sol pour chauffer l’eau (Quand on regarde les entrailles de la bête cela ressemble à un frigo : un compresseur et un radiateur pour l’échange thermique, j’espère que cela en aura la durée de vie…)
Pourquoi ce choix :
1) C’est moins cher avec le crédit d’impôt combiné ( 2 installations différentes la même année augmente le % de crédit d’impôt de 8% sur chacune des installations). En plus, je l’ai appris plus tard, je peux bénéficier de la prime de rénovation énergétique avec ce bouquet de travaux soit 1350€.
2) Utiliser la PAC que pour l’eau chaude hors période de chauffage est moins rentable : La consommation en veille de la PAC(60w/h) est supérieure au besoin du ballon thermodynamique…
Coût :
Le coût du projet est d’un peu plus de 12000 € auxquels il faut enlever environs 3000€ de crédit d’impôt et 1350 € de prime de rénovation énergétique.
Monitoring :
Pour suivre ma consommation et les paramètres de la PAC j’ai installé 2 systèmes :
1) Pour le suivi en temps réel :
Des capteurs de températures et un compteur qui affiche au choix : Ampères/ Watt / Watt cumulés…
2) Relevé automatique de consommation par un petit ordinateur sous linux ( 40€ neuf !) et un système de capteurs + compteur sur un réseau 1-wire (3 fils pour tout câbler !)
A terme Raspberry Pi rejoindra la boite grise...
Merci au forum pour m’avoir aidé à choisir ma PAC. C’est pourquoi je décide, à mon tour, de vous présenter mon installation et mon retour d’expérience pour aider ceux qui souhaitent aussi changer de système de chauffage.
La maison :
Pavillon de 110 m² habitable, non mitoyen sur sous-sol avec combles aménagés, construit en 1994. Les murs sont en parpaing, murs intérieurs en brique plâtrière, l’isolation en laine de roche (100mm) et laine de verre 200 mm au grenier. Fenêtre double vitrage. Chauffage par 8 radiateurs en acier (dont 2 sans robinet thermostatique), puissance totale des radiateurs: 7,4 Kw pour Delta T° 50°.
Elle est située en Bretagne, à 20 km au nord-ouest de Rennes, altitude 100m.
L’ancienne chaudière :
Chaudière fuel Franco-Belge Optima GLS avec ballon ECS alimentée par cuve de 1500l:
(photo récupérée sur le net car je n'en avais pas..)
La consommation annuelle était de 1300 litres de fuel
La nouvelle installation :
Mise en route en octobre 2013
Chauffage seul :
PAC DAIKIN Altherma Haute Température 11 Kw .
Unité extérieure :
Unité interieure :
Le raccordement se fait simplement sur les tuyaux existants…
Eau chaude sanitaire :
Ballon Thermodynamique Thermor Aéromax 3
C’est comme une mini PAC qui récupère les calories du sous-sol pour chauffer l’eau (Quand on regarde les entrailles de la bête cela ressemble à un frigo : un compresseur et un radiateur pour l’échange thermique, j’espère que cela en aura la durée de vie…)
Pourquoi ce choix :
1) C’est moins cher avec le crédit d’impôt combiné ( 2 installations différentes la même année augmente le % de crédit d’impôt de 8% sur chacune des installations). En plus, je l’ai appris plus tard, je peux bénéficier de la prime de rénovation énergétique avec ce bouquet de travaux soit 1350€.
2) Utiliser la PAC que pour l’eau chaude hors période de chauffage est moins rentable : La consommation en veille de la PAC(60w/h) est supérieure au besoin du ballon thermodynamique…
Coût :
Le coût du projet est d’un peu plus de 12000 € auxquels il faut enlever environs 3000€ de crédit d’impôt et 1350 € de prime de rénovation énergétique.
Monitoring :
Pour suivre ma consommation et les paramètres de la PAC j’ai installé 2 systèmes :
1) Pour le suivi en temps réel :
Des capteurs de températures et un compteur qui affiche au choix : Ampères/ Watt / Watt cumulés…
2) Relevé automatique de consommation par un petit ordinateur sous linux ( 40€ neuf !) et un système de capteurs + compteur sur un réseau 1-wire (3 fils pour tout câbler !)
A terme Raspberry Pi rejoindra la boite grise...
Modifié en dernier par Rémi le dim. janv. 05, 2014 5:01 pm, modifié 4 fois.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations / températures
Voici les relevés de consommations mensuelles de la PAC + ballon thermodynamique:
En KWatt:
En €uros:
Saison 2013-2014 : 2577 Kw soit 343 €uros
En KWatt:
En €uros:
Saison 2013-2014 : 2577 Kw soit 343 €uros
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Rémi le dim. juin 14, 2015 10:29 am, modifié 36 fois.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Description du monitoring
Le monitoring de la PAC + Ballon :
L’affichage temps réel :
1 Wattmetre/ampermetre/voltmetre (10 Euros*, prévu pour 30 A mais monte jusqu’à 50 A en augmentant la taille des fils)
6 afficheurs de température avec sonde (2 euros* l’unité)
Le suivi conso/température informatisé :
Matériel :
Ordinateur : Raspberry Pi type B (moins de 40€*, 2 port USB, 1 sortie vidéo coax et une sortie hdmi, 1 RJ45, consommation négligeable, linux et communauté très active)
Carte SD 8 Go (Je l’avais en stock)
Les capteurs(réseau 1-wire sur 3 fils) :
1 ds18b20 le petit avec 3 pattes pour la T° inter (1 euro* l’unité, j’avais pris un lot de 5)
6 ds18b20 sondes « waterproof » avec câble pour les T° exter, atelier, arrivée/départ eau, Gaz (1,5 euro* l’unité, j’avais pris un lot de 10)
2 compteurs Kw/h (15€* l’unité), 1 impulsion/ watt rail DIN a mettre à coté disjoncteurs
1 double compteur 1-wire (30€ trouvé par chance sur ebay, sinon il faut ajouter le port) pour compter les impulsions des 2 compteurs ci-dessus: 1 compteur sur entrée A et l'autre sur B. Le tout est sauvegardé par une batterie intègrée à la carte!
*Les prix sont port compris
Le câblage :
Il y a beaucoup de forums pour décrire le câblage d'un réseau 1-wire sur un Raspberry Pi en détail.
Pour faire simple, 3 fils seulement:
Moi j'ai pris le 5 volt sur l'alim directement (au lieu du 3.3v sur le RPi) car j'ai plus de 15 mètres de câble sur certains capteurs (pour ceux la j'ai utilisé du cable réseau RJ45)
Le double-compteur 1wire se branche pareil : masse, +5v, data (DQ)
On place les sondes de T° ou on veut:
1 dans ma salle à manger, 1 dans l'atelier, 1 dehors sur la PAC, 4 glissées entre les tuyaux de cuivre et l'isolation pour départ/retour eau et gaz.
Et voila!
La partie logiciel:
La encore, il y a foison de forums sur la collecte des valeurs de capteurs/compteurs 1-wire... et plusieurs solutions...
J'ai choisi de réaliser des petits scripts en Python, de quelques dizaines de lignes seulement (appris pour l'occasion c'est pas si compliqué avec l'aide de google)
Lancés automatiquement avec une fonction bien pratique de linux : Crontab
Un 1er toutes les 5 minutes qui va lire les valeurs des sondes et compteurs et les enregistre dans une base de donnée.
Un 2ème toutes les 6 heures va sauvegarder les nouveaux enregistrements dans une autre base située sur un disque réseau (1 NAS, mais on peut aussi sur une Box, sur un autre ordi, sur le Net...) on ne sait jamais si la carte SD flanche...
Un 3ème tous les jours va créer une synthèse de la journée et la sauvegarder dans une table de la base + une sauvegarde sur le disque réseau...
Un 4ème tous les mois pour une synthèse mensuelle...
A compléter très bientôt....
L’affichage temps réel :
1 Wattmetre/ampermetre/voltmetre (10 Euros*, prévu pour 30 A mais monte jusqu’à 50 A en augmentant la taille des fils)
6 afficheurs de température avec sonde (2 euros* l’unité)
Le suivi conso/température informatisé :
Matériel :
Ordinateur : Raspberry Pi type B (moins de 40€*, 2 port USB, 1 sortie vidéo coax et une sortie hdmi, 1 RJ45, consommation négligeable, linux et communauté très active)
Carte SD 8 Go (Je l’avais en stock)
Les capteurs(réseau 1-wire sur 3 fils) :
1 ds18b20 le petit avec 3 pattes pour la T° inter (1 euro* l’unité, j’avais pris un lot de 5)
6 ds18b20 sondes « waterproof » avec câble pour les T° exter, atelier, arrivée/départ eau, Gaz (1,5 euro* l’unité, j’avais pris un lot de 10)
2 compteurs Kw/h (15€* l’unité), 1 impulsion/ watt rail DIN a mettre à coté disjoncteurs
1 double compteur 1-wire (30€ trouvé par chance sur ebay, sinon il faut ajouter le port) pour compter les impulsions des 2 compteurs ci-dessus: 1 compteur sur entrée A et l'autre sur B. Le tout est sauvegardé par une batterie intègrée à la carte!
*Les prix sont port compris
Le câblage :
Il y a beaucoup de forums pour décrire le câblage d'un réseau 1-wire sur un Raspberry Pi en détail.
Pour faire simple, 3 fils seulement:
Moi j'ai pris le 5 volt sur l'alim directement (au lieu du 3.3v sur le RPi) car j'ai plus de 15 mètres de câble sur certains capteurs (pour ceux la j'ai utilisé du cable réseau RJ45)
Le double-compteur 1wire se branche pareil : masse, +5v, data (DQ)
On place les sondes de T° ou on veut:
1 dans ma salle à manger, 1 dans l'atelier, 1 dehors sur la PAC, 4 glissées entre les tuyaux de cuivre et l'isolation pour départ/retour eau et gaz.
Et voila!
La partie logiciel:
La encore, il y a foison de forums sur la collecte des valeurs de capteurs/compteurs 1-wire... et plusieurs solutions...
J'ai choisi de réaliser des petits scripts en Python, de quelques dizaines de lignes seulement (appris pour l'occasion c'est pas si compliqué avec l'aide de google)
Lancés automatiquement avec une fonction bien pratique de linux : Crontab
Un 1er toutes les 5 minutes qui va lire les valeurs des sondes et compteurs et les enregistre dans une base de donnée.
Un 2ème toutes les 6 heures va sauvegarder les nouveaux enregistrements dans une autre base située sur un disque réseau (1 NAS, mais on peut aussi sur une Box, sur un autre ordi, sur le Net...) on ne sait jamais si la carte SD flanche...
Un 3ème tous les jours va créer une synthèse de la journée et la sauvegarder dans une table de la base + une sauvegarde sur le disque réseau...
Un 4ème tous les mois pour une synthèse mensuelle...
A compléter très bientôt....
Modifié en dernier par Rémi le jeu. déc. 19, 2013 11:00 pm, modifié 1 fois.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Conso octobre 2013
La consommation d'octobre 2013:
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommation de novembre 2013
Consommation de novembre 2013:
Température moyenne de 8.5 °
Température moyenne de 8.5 °
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Bonjour Rémi et bienvenue sur le forum !
Merci pour ta présentation, notamment la partie monitoring qui est très intéressante.
Je vois que sur Novembre, on a des consos globales similaires à température moyenne extérieure équivalente.
Bonne continuation
Merci pour ta présentation, notamment la partie monitoring qui est très intéressante.
Je vois que sur Novembre, on a des consos globales similaires à température moyenne extérieure équivalente.
Bonne continuation
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommation de décembre 2013
Consommation de décembre 2013:
Modifié en dernier par Rémi le mer. janv. 01, 2014 11:30 am, modifié 1 fois.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Ajout dégazeur désemboueur magnétique Honeywell
Le filtre livré avec la PAC ne suffit pas. Pour protéger l'échangeur et préserver tout le circuit, j'ai installé un dégazeur désemboueur magnétique Honeywell entre le filtre et le tuyau de retour.
J'ai aussi ajouté une vanne qui permet d'isoler les 2 filtres pour simplifier la maintenance.
J'ai aussi ajouté une vanne qui permet d'isoler les 2 filtres pour simplifier la maintenance.
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Mise à jour des consommations de décembre 2013:
Année:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Mois:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=6
Année:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Mois:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=6
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
consommations de janvier 2014
Consommations de janvier 2014:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
compteur énergie
bonjour
j'ai vu que tu avais installé un compteur qui fait voltmètre,ampermètre,durée,...
j'ai installé le même ce matin et il a cramé ce soir.....résultat pac à l'arret,je pense que le seuil des 30amp. a dû etre dépassé,elle était en mode ECS....
j'espère que ton compteur fonctionnera plus longtemps...j'ai remis l'ancien, à "induction" et c'est reparti.
j'ai vu que tu avais installé un compteur qui fait voltmètre,ampermètre,durée,...
j'ai installé le même ce matin et il a cramé ce soir.....résultat pac à l'arret,je pense que le seuil des 30amp. a dû etre dépassé,elle était en mode ECS....
j'espère que ton compteur fonctionnera plus longtemps...j'ai remis l'ancien, à "induction" et c'est reparti.
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Bonjour carlos55,
Si il a cramé, c'est peut-être que ta PAC est plus puissante que la mienne (16Kw contre 11 Kw)...
J'avais aussi modifié la section des câbles reliés au compteur (on peut aussi doubler les fils) avec un fer à souder.... et ainsi le compteur est censé fonctionner jusqu'à 50A...
Peut-être est-ce seulement un fil qui a fondu (le compteur est donné pour entre 20 et 30 A selon les vendeurs)?
Si ce n'est pas le cas j'espère que le mien ne va pas cramé aussi lors d'un grand froid.
Sinon, je ferai comme toi je prendrai un à induction...
Si il a cramé, c'est peut-être que ta PAC est plus puissante que la mienne (16Kw contre 11 Kw)...
J'avais aussi modifié la section des câbles reliés au compteur (on peut aussi doubler les fils) avec un fer à souder.... et ainsi le compteur est censé fonctionner jusqu'à 50A...
Peut-être est-ce seulement un fil qui a fondu (le compteur est donné pour entre 20 et 30 A selon les vendeurs)?
Si ce n'est pas le cas j'espère que le mien ne va pas cramé aussi lors d'un grand froid.
Sinon, je ferai comme toi je prendrai un à induction...
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de février 2014:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations de mars 2014
Consommations de mars 2014:
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Consommations d'avril 2014:
Consommations d'avril 2014:
Il semblerait qu'on soit à la fin de la période de chauffe, si le soleil veut bien se montrer un peu...
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
Il semblerait qu'on soit à la fin de la période de chauffe, si le soleil veut bien se montrer un peu...
Et mise à jour du récap annuel:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 12&start=1
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712