AIRWELL - EAU/EAU - 28 années de service - Daniel 65

Répondre
Daniel 65
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 07, 2012 5:56 pm
Localisation : 65

AIRWELL - EAU/EAU - 28 années de service - Daniel 65

Message par Daniel 65 »

Bonsoir

Cette pompe à chaleur Eau Eau avec plancher chauffant tourne sur mon habitation principale depuis 28 années sans panne frigorifique.


Image



Une seule panne hydraulique. ( fuite sur collecteur acier alimentant le condenseur) J'ais refait les 2 tubes en cuivre.
Ces tubes acier avaient aussi envoyé de la boue dans le plancher chauffant.
En 28 ans les interventions
- Remplacement collecteur condenseur et
nettoyage du plancher en 1994.
_ Remplacement des flexibles de raccordement.
_ Remplacement 2 fois le vase d'expansion.






Image

Image

Image

Je fais varier le thermostat de 1,5 à 3 suivant la temperature extérieure
Cette pompe fonctionne 720 heures en moyenne dans l'année.
Malgré son équipement trés simple elle assure un trés bon confort.
En période de canicule un petit split me permet de rester dans la zone de confort.
Modifié en dernier par Daniel 65 le mar. mars 04, 2014 6:36 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
Merci pour cette présentation qui démontre, une fois de plus, que rusticité rime avec fiabilité et qu'il n'est pas la peine de bourrer plein d'électronique dans une PAC pour qu'elle fonctionne (bien au contraire).
Toutefois, une petite sonde extérieure couplé à un automate (rudimentaire et électromécanique, comme on les faisait à cette époque) pourrait t'éviter à réguler manuellement.
M'enfin… le mieux et parfois l'ennemi du bien :wink:

Longue vie à ta mamiePAC :lol:
romdum
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
Localisation : eure et loir

Message par romdum »

et les consos ca donne quoi sur une mamie des PAC? :roll:
Daniel 65
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 07, 2012 5:56 pm
Localisation : 65

Message par Daniel 65 »

Bonjour

_Réponse à VincentN
Je manipule le thermostat lors de changement prolongé de température extérieure.
Pas besoin de thermomètre on le détecte.Cette manipulation ne doit se faire q'une dizaine de fois maxi dans la saison .
Oui cela serait mieux en automatique mais les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés :D ( ancien frigoriste )

Réponse à Romdum

Maison 120 m² 100m² chauffés
Tarif EJP à 0,0673 le KWH
Puissance de l'installation avec accessoires 4,5 kw ( marche du circulateur chauffage en automatique)
Consommation moyenne sur une année ; 720 heures de fonctionnement.
_ 4.5 x 720 = 3240 KWH
_ 3240x 0,0673 =218,05€ :roll:










romdum
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
Localisation : eure et loir

Message par romdum »

je pense qu'on peut dire qu'elle est amortie celle ci :lol:
Daniel 65
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 07, 2012 5:56 pm
Localisation : 65

Message par Daniel 65 »

Au cas ou certains auraient des doutes mon échéancier de paiement EDF

Image
romdum
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : sam. sept. 14, 2013 5:04 pm
Localisation : eure et loir

Message par romdum »

franchement c'est top!
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Bravo Daniel, voila une installation qu'on peu qualifier de RENTABLE !

Un petit automate pour gérer un loi d'eau et ce serait parfait comme dit Vincent :wink:

C'est un bel exemple de réalisation économique et écologique, avec tres peu d’énergie grise, aucun cout parasite, c'est sur, ça favorise pas une hausse du PIB, mais en attendant, j'en connais un qui profite pour pas cher d'un confort parfait dans sa maison
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1070
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande

Message par sam44 »

Respect .... :P
Perso en géo je n'y suis pas, mais beaucoup de déperditions (3 ados,1 femmes et moi ) et je ne compte pas les chats.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Daniel 65 a écrit : Consommation moyenne sur une année ; 720 heures de fonctionnement.
_ 4.5 x 720 = 3240 KWH
_ 3240x 0,0673 =218,05€ :roll:
bonjour,
je suis surpris de ce tarif EJP à 0,067 le kwh
est-ce du HT?, mes dernieres infos étaient un tarif > à 0.10 TTC le kwh

Quel est votre complement de chauffage en période de pointe EJP?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Daniel 65 a écrit :Bonjour
Maison 120 m² 100m² chauffés
Tarif EJP à 0,0673 le KWH
Puissance de l'installation avec accessoires 4,5 kw ( marche du circulateur chauffage en automatique)
Consommation moyenne sur une année ; 720 heures de fonctionnement.
_ 4.5 x 720 = 3240 KWH
_ 3240x 0,0673 =218,05€ :roll:
Bonjour
Si je compare avec ma maison en Moselle surface chauffée 107 m2 -15° consigne 21° ca me ferait 12% de plus soit 3240*1.12=3630 Kwh avec PC.

1474 h de fonctionnement par an en moyenne soit le double de PAC Eau/Eau et PC

je suis sur radiateurs et PAC air/Eau ( je reste persuadé que le meilleur chauffage est: PC + radiateurs dans la même pièce à vivre car les radiateurs apportent la souplesse que n'a pas le PC ) COP réduit de 50%. (de 4.5 à 2.25)

Donc ma conso devrait etre de 3630*2= 7260 kwh,j'ai en moyenne 6870 kwh avec ECS depuis 6 années.

Ca me conforte d'avoir fait le bon choix vu la différence de prix à l'achat de +7588 Euros
Comparaison Air/eau Eau/EAu
6870-3630=1240kwh a 0.14 ( abonnement compris) =173.6 € presque ce que j'avais prévu en 2008

7588/173.6=43années au lieu des 40 prévues ( négligeable)

http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Daniel 65
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 07, 2012 5:56 pm
Localisation : 65

Message par Daniel 65 »

Bonjour


Oui MHZ j'ai fait une erreur
0,0673 est le prix ht du KWh jour normaux.
o,4320 est le prix ht du KWh jour de pointe

Mais comme J'ai sur évalué ma puissance et mon nombre d'heures de fonctionnement je dois encore être en dessous de ma facture calculée à 218,05€
L'estimation totale EDF étant de 528€ pour l'année 2014
Cette année je suis pour le moment à 617 heures.
Pour le chauffage d'appoint un poêle à bois (pas allumé cette année ).
En période EJP je monte le thermostat pour accumuler le plus de chaleur pendant les 6 heures de marche.
J'habite une région clémente, la maison est bien isolée, et la baisse de température se fait vraiment sentir après 3 jours consécutifs Ejp.
Pour le chauffage de l'eau avant de construire ma maison j’avais fabriqué en 1975 un chauffe eau solaire avec du matériel de récupération.
Caisse en cornière et tôle galvanisée, isolation en fiber glass, absorbeur en cuivre.
Pour l’absorbeur j’avais récupéré le cuivre sur des vitrines frigorifiques.( épaisseur 5/10mm )
J’avais coupé 120 tubes de diamètre5/8 en longueurs de 90 cm et aplati afin de laisser un passage d’eau de 3mm environ .
J’avais ensuite soudé ces 120 tubes côte à côte.
Au final la contenance du capteur d'une surface de 3m²est d’environ de 10 litres avec une épaisseur du liquide caloporteur de3mm d’où un chauffage immédiat.
Cette installation très simple (thermosiphon )a fonctionné à merveille pendant 25 ans mais la grêle a cassé les 3vitres.
Le chauffe eau ( tout cuivre ) ayant lui aussi 25 ans et placé dans les combles j’ai démonté l’installation.
Pour le capteur avec 3 vitres neuves il peut repartir sans problèmes.
Je posterai une photo.
Pour la voiture électrique trés bon choix de Georges 32.
Merci à tous pour vos réponses
Daniel 65
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 07, 2012 5:56 pm
Localisation : 65

Message par Daniel 65 »

Bonjour

39 années aprés la peinture ( trés fine couche sur aprêt spécial ) a bien résisté

Image

Image
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »