TECHNIBEL - AIR/EAU - PHRT 12 - dede78 [prés. en cours]

Répondre
dede78
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 7:42 pm
Localisation : YVELINES

TECHNIBEL - AIR/EAU - PHRT 12 - dede78 [prés. en cours]

Message par dede78 »

dede78
surface 177 m2
chauffage au sol sur deux niveaux rehau
1 059,83 € 1 258,12 € 1 191,45 € 1 227,30 € 1 428,58 € 1 256,31 €
tarif edf tempo de 2008 a 2013 facture EDF tout compris
pompe a chaleur technibel PHRT 12 en relève de chaudière
et environ 500 l de fioul par an
avant pompe a chaleur 2000 l de fioul par an
Image
reglage 48 °c d'origine recyrculateur tourne en continu
Image
ballon tampon 800 L chauffage et 200L sanitaire
rentrée au chausse pieds
Image
Chaudiére saint roch couvin bruleur chappée 18KW réglée a 50°C
Image
Régulation climel re 0237
se charge de mettre en fonctionnement la pac ou la chaudière ou les deux
Image
production de courant 1700 KW par an dirige plein ouest domage
panneaux hybrides PV-T photovoltaique thermique
Image
regul pour la vente entièrement a EDF
Image
la chaufferie vue d'ensenble

circuit de chauffage voudrait lui apporter quelque modification pour régler la pac
a 36 °C et voir si il y a moyen que le recyrculateur s'arreter voir photo en dessous

Image
en placent en serie un 2em cumulus de 200L ou l'eau serait préchauffée et un meilleur refroidissement des panneaux ou d'autres idées

ImageImage
voici une présentation un peu plus correct
Image
résultat final encore un peu de travaux a l'interieur
Modifié en dernier par dede78 le jeu. juin 05, 2014 7:34 pm, modifié 1 fois.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour et bienvenu sur C.T.
Tu as trouvé comment commencer.

Pour une description d'installation c'est un peu sommaire et de style télégraphique ou SMS

Quelques photos pour étayer ta description (définition PC 640*480 car limitations au chargement sur C.T.).

Ce qui m'étonne c'est les 500 litres de fuel par an : peut-on me dire si tu as un régulateur Technibel k60D0??? et si oui quels sont les valeurs des paramètres p20 à p74 et plus particulièrement p20:seuil T° extérieure d'arrêt du générateur PAC , ceux de la loi d'eau p21,p30 ; p23,p32

As-tu abaissé la T° maxi de ta PAC sur la PAC elle-même SET/HEAT par défaut à 45° peut être, à mon avis, abaissée à 35°C sur un P.C.

Quelle sont les durées de marche et arrêt PAC lorsqu'il fait froid ?
As-tu mis un ballon de mélange de 200 à 300 litres afin de respecter le débit d'eau nominal de la PAC (circulateur sur vitesse 2 ou 3) , une vanne V3V , des robinets thermostatiques sur chaque boucles du P.C. (à mon avis dépense inutile) ... un schéma hydraulique même à main levée puis photo en n'oubliant rien.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

jld82 a écrit :
Tu as trouvé comment commencer.
Tu crois ? :evil:
dede78
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 7:42 pm
Localisation : YVELINES

Message par dede78 »

Bonjours tarification edf tempo 22 jours rouge ou le kw est tres cher il n'y a que la
pompe de recyrculation qui tourne pour le gel d'ou consomation de fioul
je ne sais pas si j'ecris au bonne endroit je t'atone je vois que pour les image
tres limite en espace j'ai realise un schemas hydraulique mais ne vois pas comment
le rajouter 2.5mo

jld82 a écrit :Bonjour et bienvenu sur C.T.
Tu as trouvé comment commencer.

Pour une description d'installation c'est un peu sommaire et de style télégraphique ou SMS

Quelques photos pour étayer ta description (définition PC 640*480 car limitations au chargement sur C.T.).

Ce qui m'étonne c'est les 500 litres de fuel par an : peut-on me dire si tu as un régulateur Technibel k60D0??? et si oui quels sont les valeurs des paramètres p20 à p74 et plus particulièrement p20:seuil T° extérieure d'arrêt du générateur PAC , ceux de la loi d'eau p21,p30 ; p23,p32

As-tu abaissé la T° maxi de ta PAC sur la PAC elle-même SET/HEAT par défaut à 45° peut être, à mon avis, abaissée à 35°C sur un P.C.

Quelle sont les durées de marche et arrêt PAC lorsqu'il fait froid ?
As-tu mis un ballon de mélange de 200 à 300 litres afin de respecter le débit d'eau nominal de la PAC (circulateur sur vitesse 2 ou 3) , une vanne V3V , des robinets thermostatiques sur chaque boucles du P.C. (à mon avis dépense inutile) ... un schéma hydraulique même à main levée puis photo en n'oubliant rien.

A+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Tu pourrai faire un effort de présentation de ton texte (point , retour ligne ...)!!!
Pour avoir des photos d'une petite taille tu peux mettre ton appareil photo au format VGA (640*480) et basse qualité
Sur Nikon Coolpix P100 en mode prise de vue :
mode P (molette IA/P/S/A/M....) puis menu puis Taille d'image : sélection format VGA
Qualité image : fine ou Normal ou Basic , choisir Normal ou Basic (fichier jpeg pour compressé pour arriver en dessous des 200ko maxi C.T.

Sur Panasonic Linux TZ20 mode prise de vue :
Mode P (IA,P,...) puis menu puis Enr. puis Format image puis 0.3M au lieu de 10M , Qualité "standard" au lieu de "fine" : le fichier Jpeg obtenu aura une taille plus réduite.

Ne pas oublier de revenir à une taille photo maxi pour tes photos.
Le mieux est de dédier un vieil appareil photo pour les images basse définition (j'ai un Konica Minolta Z6 pour cela)

Tu peux aussi envoyer un M.P. à Chanbon pour qu'il te donne une autre solution logicielle pour retailler l'image sur ton PC avant chargement sur C.T..

Des photos des éléments de ton installation permettent de voir aussi plus clair.
Inspire-toi des installations déjà présentes sur C.T.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: TECHNIBEL - AIR/EAU - PHRT 12 - dede78 [prés. en cours]

Message par dbercy »

dede78 a écrit :dede78
surface 177 m2
chauffage au sol sur deux niveaux rehau
1 059,83 € 1 258,12 € 1 191,45 € 1 227,30 € 1 428,58 € 1 256,31 €
tarif edf tempo de 2008 a 2013
pompe a chaleur technibel PHRT 12 en releve de chaudiere
et environ 500 l de fioul par an
avant pompe a chaleur 2000 l de fioul par an
salut
un peu cher comme conso elec et fuel pour 177m²!
j'ai un peu moins en élec et 300l de fuel par an pour 320 m², ecs+chauffage+piscine en tarif tempo! et en plus 100% sur radiateurs
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: TECHNIBEL - AIR/EAU - PHRT 12 - dede78 [prés. en cours]

Message par nappe phreatique »

dede78 a écrit :dede78
surface 177 m2
chauffage au sol sur deux niveaux rehau
1 059,83 € 1 258,12 € 1 191,45 € 1 227,30 € 1 428,58 € 1 256,31 €
tarif edf tempo de 2008 a 2013
pompe a chaleur technibel PHRT 12 en releve de chaudiere
et environ 500 l de fioul par an
avant pompe a chaleur 2000 l de fioul par an
:shock: :shock: :shock:

Avant : 2000 l/an de fioul, soit env 2000 euros au prix actuel de l'energie

Apres : 500 l de fioul + env 1200 euros d'elec pour la PAC, soit 1700 euros en tout. soit seulement 15% de gains sur le cout.

Ce n'est pas un résultat satisfaisant.

Si on regarde du coté energie que cela représente :

Avant : 20 000 kWh (fioul)
Apres : 5 000 kWh fioul, 15 000 kWh PAC

Or, 1200 euros représentent env 9200 kWh d'elec, soit un COP de l'ordre de 1,63

Bref, l'installation est tout sauf optimisée :(
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
dede78
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 7:42 pm
Localisation : YVELINES

Message par dede78 »

Mon circuit actuel
Image
je vaudrais regler ma pac a 36°c et ajouter cette modif au circuit avec un ballon sanitaire de 200L et laisser que 1kw en chauffe en selectionnant une seul resistance
qu'en pense tu
Image
Répondre