bonjour a tous,
j ai fait installer un de dietrich 11MR avec ECS. avec elt ext mitsu
maison de 1985, isolation electrique de l epoque,
aaltitude 350 m
plancher chauffant plus radiateur.
fonctionne parfaitement.
les moins
systeme de thermostats minables, AD200, il manque un retroeclairage
programmee d usine de 6 h a 22H, debile, il fait froid le maton, je l ai reprogrammée pour qu elle fonctionne la nuit.
pas de connection internet a distance
les plus:
simple d aspect et de fabrication, on ne peux pas trop y mettre les pattes dedans, gage de fiabilité selon mon installateur
thermostat chrono, PID je pense, TPC tres stable rcuit radiateur sur thermo TOR , simple et efficace
reste a installer Raspitow
je suis tres satisfait de la machine, on e parle peu sur les forums
DE DIETRICH/MITSU - AIR/EAU - Alizeo 11MR - Denist58
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mer. janv. 20, 2021 1:19 pm
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mer. janv. 20, 2021 1:19 pm
Re: pac de dietrich alizeo 11MR
-11 ce matin et cette nuit, la pac a tournée non stop RAS, si ce n est qu elle a fait de l eau sanitaire a 6 h, ce matin donc un peu frais au lever car elle n assume pas le chauffage d un PC , d une zone radia et d un ballon
je vais baisser la consigne du ballon a 40 , inutile de chauffer celui ci a plus de 50
c est du bon materiel, biEn installé par MCO energies
je vais baisser la consigne du ballon a 40 , inutile de chauffer celui ci a plus de 50
c est du bon materiel, biEn installé par MCO energies
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. mars 03, 2015 9:03 pm
- Localisation : Riols (Hérault)
Re: pac de dietrich alizeo 11MR
Bonjour
Si le ballon ECS a un volume conséquent et est bien isolé, pourquoi ne pas le programmer beaucoup plus tôt : 2 ou 3 h ?
Ce serait plus vite fait qu'à 6 h car il fait moins froid et le COP serait moins bas. De plus compte tenu de l'inertie du PC, cela lui laisserait le temps de remonter en T°.
Pour l'éventuel 2e chauffe de l'ECS : plus tard dans la journée, juste avant plages de conso.
Si l'ECS est fréquemment soutirée, 40° suffisent mais peut-être penser à programmer régulièrement (1 fois par semaine mini, voir une fois/j en milieu de journée pour un meilleur COP) une chauffe à 60 ou 65° à cause de la légionelle...
Si le ballon ECS a un volume conséquent et est bien isolé, pourquoi ne pas le programmer beaucoup plus tôt : 2 ou 3 h ?
Ce serait plus vite fait qu'à 6 h car il fait moins froid et le COP serait moins bas. De plus compte tenu de l'inertie du PC, cela lui laisserait le temps de remonter en T°.
Pour l'éventuel 2e chauffe de l'ECS : plus tard dans la journée, juste avant plages de conso.
Si l'ECS est fréquemment soutirée, 40° suffisent mais peut-être penser à programmer régulièrement (1 fois par semaine mini, voir une fois/j en milieu de journée pour un meilleur COP) une chauffe à 60 ou 65° à cause de la légionelle...
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mer. janv. 20, 2021 1:19 pm
Re: DE DIETRICH/MITSU - AIR/EAU - Alizeo 11MR - Denist58
la regul fait 65 une fois par semaine par defaut. rien a programmer
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. oct. 13, 2022 6:33 am
Re: DE DIETRICH/MITSU - AIR/EAU - Alizeo 11MR - Denist58
Bonjour et merci denist58 pour cette précision. C'est bon à savoir.