Message par deaf29 »

Salut à tous,

Moi c'est deaf!!:)
Bon ben ca fait bientot 1 an que je parcours le forum.
Je me suis decidé en juin dernier pour une daikin ajteck en remplacement d'une vielle chaudiere fuel de 30 ans qui me bouffais env 1800 litres/ans pour le chauffage et qui n'arretais pas de tomber en rade !!

situation de la maison: plouzané (10 km de Brest)
tempé de base:-4
dju: 1990
surface: 120 m2
année de construction:1976
Image

Image
isolation:
20 cm de laine de verre au sol dans les combles
6cm de polyester(r= 1.80) extrudé en sous face de vide sanitaire
porte fenetre double vitrage basse emissivité+volets roulants
murs en beton +4cm de polystirene(ce qui se faisait a l epoque :( )
+brique platriere+platre
fenetre de toit double vitrage (mais qui ont l'âge de la maison donc pas top :( )
porte de liaison garage-maison isotherme
porte d'entrée bois plein d'époque (1976) pas top non plus!!
la maison est entierement sur radiateurs en acier .
Image
abonnement edf: tempo
Image


cheminée avec recup de chaleur
+ 2 poeles gaz de 3 kw pour les heures pleines des jours rouges!


Image
module intérieur+ballon d eau chaude 200l

Image
commande daikin que j'ai fait mettre dans la maison
pour ne pas aller dans le garage qui n'est pas chauffé pour le changement de consigne
de tempé ou la programtion de l'arret de la pac en cas de jour rouge (pas reussi a choper un compteur avec l'asservissement pour le chauffage :( )

sinon pour l'instant c'est en route depuis le 21/10
et ca marche vraiment du tonnerre:)!!
les consos sont à la hauteur de mes espérances pour le moment!
Enfin pour l'instant je n'ai que l'indication que pour la conso totale de la maison.
Mais j'avais noté que la conso moyenne de la maison en elec
était d'environ 12-15kw par jour sans la pac
et là avec les premiers jours froid de la semaine derniere
je tournais à 20 kw en hp et 15 kw en hc!
pour une consigne de 21 et une tempé de 20°-20.5°obtenue

voila voila
@+++