Message par PACO »

stephk a écrit :Salut Paco,

Tu fonctionnes à quelle température en retour d'eau lorsqu'il fait 4°c ?

Stéphane

Je vais te donner la réponse par calcul selon mes parametres actuels

Mini eau : 25
Maxi eau : 55
mini régional : -7
seuil non chauf : 17

Donc résultante pour 4°C = 41.25, -4°C car ma consigne dans cette période est volontairement abaissée à 17°C et la T° réel est de 19°C.

Donc je régule sur le retour avec une consigne d'eau de 37.25°C (l'eau varie donc de 36°C à 38.5°C au niveau du retour.

Dans ce cas les pièces sont bien chauffée... tres agréable.


Je vois que nous sommes quasiment dans la meme région stephk :wink:
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

6MP a écrit :Je pense que c'est beaucoup trop juste pour tirer une conclusion car il y a trop de facteurs qui peuvent entrer en jeux ( vent, humidité, point de rosée, soleil ect..)
ce n'est pas faux... mais honnetement j'y crois qd meme à cette conclu (ce n'est pas comme si j'avais eu 1Kw ou 2 de gagner.. les journées étaient relativement semblables.. et cela fait qd meme 14% de diff. mais tu as bien raison, c'est tres dure de comparer sur des périodes de cet ordre... et peut etre encore plus dure de comparer sur une saison la conso.... :wink:
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

Si tu veux^faire ce genre de test je pense qu'il serait plus fiable de le faire sur un laps de temps assez court.
Par exemple en chronométrant 2 cycles de la pac circul vitesse1, puis 2 cycles en vitesse2, la même journée dans les mêmes conditions...

Je sais pas faut voir, moi j'avais fais quelques relevés des cycles comme ça puis j'ai laissé le circulateur sur v2 pour avoir un delta de 6°, valeur conseillée par Georges32 étant de 7°.
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

Comme je l'avais dit, je vais mettre un traceur sur les enclenchements de la PAC. Je le ferai selon différentes config de vitesse.... cette info sera intéressante et devra confirmer l'effet du débit.

Actuellement en v3 je suis avec un écart de 5°C entre retour/ depart. Dans ces conditions, la chauffe du cirduit d'eau est plus lisse... moins d'effet de train de chaleur. En v1 la température depart monte tres vite, trop vite. Dès le retour de cette eau sur la sonde retour la pac s'arrete, ce qui a pour effet de ne pas chauffer l'eau du ballon tampon... alors que la v3 provaque un chauffe plus progressive et rechauffe uniformement l'ensemble du reseau.

Cette différence est probablement le cause d'un meilleur rendement du système.

Cette chauffe trop rapide est due egalement à la puissance de la PAC.. une 9kw n'aurait pas produit cet effet à moindre mesure.
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm

Message par 6MP »

Attention PACO
Tu risques de tomber sur le cul si je te dis que dans ma pompe j'ai viré le circulateur d'origine pour mettre un bien moins puissant !
Celui-ci est en première vitesse soit sur 39W je dis bien 39w et tout marche très bien !
Comme quoi rien est aquis d'avance.
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

6MP a écrit :Attention PACO
Tu risques de tomber sur le cul si je te dis que dans ma pompe j'ai viré le circulateur d'origine pour mettre un bien moins puissant !
Celui-ci est en première vitesse soit sur 39W je dis bien 39w et tout marche très bien !
Comme quoi rien est aquis d'avance.

j'avais vu ton install sur le forum... c'est d'ailleurs grace à tes essais et modifs que j'ai fais ces essais :wink:

ca dépend directement de l'installation... dans mon cas, il faut que j'apporte du débit.. pour avoir une chauffe uniforme...


D'ailleurs ce que tu penses gagner avec le circulateur, ne le perd tu pas sur le rendement de la PAC ?? moi aussi en ventil 1 cela marche bien.. mais je pense consommer plus car le rendement n'est pas optimal

:wink:
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

Point CONSO :

515Kw pour la période du 15 au 31 octobre....

Tarif de base : 0.1085 * 515 = 56€..


Par contre mes tuyau ne sont pas encore isolé, du moins pas correctement.. donc de grosse déperdition qd meme... c'est pour ce weekend... insultube 19mm d'épaisseur :wink:
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

Question aux spécialistes... :D

J'ai une fuite au niveau d'un raccord de la bouteille de mélange (très légère).. C'est le fait d'avoir du glycol qui rend l'eau plus mouillante :? c'est monté avec de la filasse (avec pâte hydrocarbure) à cet endroit.. mais j'ai qques goutes qui suintes La soudure à froid. Que feriez vous ? soudure à froid.. ça peut marcher cela ?

Si vous avez un produit miracle sans avoir besoin de démonter... j'suis preneur..

D'avance merci.
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Soudure à froid ? Beurk, c'est du bricolage ! :D C'est vrai qu'avec la filasse, il faut savoir doser, trop peu, c'est le risque de fuite, trop, c'est le raccord qui explose. J'ai vu sur une installation de chauffage de bureaux tous les raccords acier se fissurer et fuir les uns après les autres au bout de 10 ans, probablement à cause d'un serrage trop énergique. Si la fuite est très faible, elle peut s'arrêter par gonflement de la filasse, c'est un peu son rôle. Mais il ne faut pas non plus trop espérer. Le plus pro est de démonter...
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

PACO a écrit :Point CONSO :

515Kw pour la période du 15 au 31 octobre....

Tarif de base : 0.1085 * 515 = 56€..
:idea:
Salut PACO,

Si tu le souhaites, tu peux publier tes consos chaque mois dans le Wiki relevés 2007-2008.

A+
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm

Message par 6MP »

Glycol or not glycol !
Je pense que ta fuite va cesser d'ici quelques semaines et donc pas d'affolage.
De toute façon vu le prix d'une vidange de ton circuit avec antigel tu es obligé de n'intervenir qu'en cas de force majeure !
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

6MP a écrit :Glycol or not glycol !
Je pense que ta fuite va cesser d'ici quelques semaines et donc pas d'affolage.
De toute façon vu le prix d'une vidange de ton circuit avec antigel tu es obligé de n'intervenir qu'en cas de force majeure !
le prix de la vidange sera le prix du temps passé à la faire.... mais c'est plutot pénible effectivement de démontée tout cela... le pire est de remplir le circuit...

Bref je vais voir l'évolution de cette micro fuite... mais le Glycol à la facheuse tendance à passer partout.. j'ai du ressérer pas mal de chose pour éviter des fuites.. c'est d'ailleurs dit dans la notice du glycol de serré tres fort les connexions.

Pour ce qui est de la soudure à froid... j'ai la meme réflexion que toi.. c'est du bricolage :oops: je n'ai jamais utilisé... je souhaitais juste de avoir un avis sur la chose :lol:
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

turbojf a écrit :
PACO a écrit :Point CONSO :

515Kw pour la période du 15 au 31 octobre....

Tarif de base : 0.1085 * 515 = 56€..
:idea:
Salut PACO,

Si tu le souhaites, tu peux publier tes consos chaque mois dans le Wiki relevés 2007-2008.

A+
Oui je veux bien.... comment fait on ?
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
PACO
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : jeu. août 23, 2007 1:32 pm
Localisation : Bretagne - 35

Message par PACO »

Bon finalement j'ai réparer la fuite sous pression... reste à voir si cela est 100% ok dans qques heures..

J'ai tout d'abord desserrer le coupleur, puis resserré le partie qui avait la fuite (entre la bouteille et le reducteur)... puis resserré le coupleur (qui a un peu fuit pendant le serrage d'en bas....


Image



Sinon.. j'ai commencé à mettre l'insultube sur les tuyaux... je ferais d'autre photos qd ce sera fini :wink:

Image
PACO...

Installation PAC en releve chaudière fuel

Technibel PHRIE15
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

C'est vrai qu'avec du glycol le risque de fuite est plus important, la tension moléculaire de l'eau doit être affaibli par le glycol.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Répondre