Sanyo air/eau relève chaudière fioul - Regis57

Regis57
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : jeu. nov. 15, 2007 3:57 pm
Localisation : Moselle

De retour pour dire que tous est ok!!

Message par Regis57 »

Bonsoir tous le monde , un retour de ma part pour vous donner des nouvelles de mon auto installation qui se porte tjrs bien.

Le seule changement depuis la derniere fois c'est ma régulation . avant je réguler sur loi d'eau en fonction de la temp ext maintenant je regul sur l'ambiance avec le thermosat d'ambiance du groupe , ca me permet d'utiliser l'inverter de maniere encore plus "propre" , et je trouve que le confort est amélioré.(regulation bcp plus lisse qu'avec l'ancien th d'ambiance qui marchait en tor.)

Autre modif , je regul a 22 deg de jour comme de nuit( plus de réduction nocturne ) car moi et ma femme on travail en horraire décallé donc trop la galere pour gerer ca ( faudrais un th programmable sur 31 jours , avec jours differents!!)

Et en terme de consomations y'a pas une grande differences entre les 2 .

Et pour infos mes consos sont a ce jours de 3000kwh (env 50/ 50 hc/ hp) depuis la mise en services en janvier 2008 .J'avais estimmé 6000kwh annuelle avec a la base 21.5 deg en temp amb de 6h a 22h en gros. Mais malgrés que je chauffe en permanence a 22 deg depuis le redemmarrage de la saison de chauffe , je n'explose pas ma conso . Donc je suis pour le moment trés satisfaits de mon instal...

Données actuelles : Temp ext env 1deg , et jusqu'a -4 la nuit derniere.
Température de départ en moyenne a 40 degrés (un maxi a 45 deg le matin)
Vitesse Compresseur entre 40 et 60 Hz (maxi possible 85hz)
Ambiance 22 deg permanents
Appoint fioul 0 litre depuis la mise en service.

Voila pour les dernieres infos , j'esperes que pour les autre personnes qui se sont lancé dans l'auto construction que les resultats sont tous aussi concluants !


Pour toute info je reste dispo .

Cordialement Régis
Regis57
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : jeu. nov. 15, 2007 3:57 pm
Localisation : Moselle

Voila 1 an de service !!

Message par Regis57 »

Bonjour et bonne année a tous!!

Aprés 1 an de bon et loyaux services voici les chiffres de ma mes consos:

4800 Kwh en heure pleines et creuses confondu , avec un ratio de 50 / 50
environs . L'appoint fioul a consommer environ 10 litres!! :lol:
Temperature ambiante demandé (je prend une moyenne de sur l'année ) 21.5degrés
Ces dernieres semaines de grand froid j'ai pu tester la pac a son maximum et j'en suis entierement satisfait.

Quelques chiffres , temp depar max atteinte avec la pac 54 degrés par - 9 ext , conso max en 24h : 65Kw , temp mini exterieur -13.5
Surface a chauffer 100 m2 , temp de base - 15 , departement 57 .

Voila pour les dernieres nouvelles .

Bonne chauffe a tous !
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

info svp

Message par djackstef »

salut regis
g une snyo 604 air eau ballon tampon 50l pour 8raditeur et 157 m²
g t en temp d eau depart 50° retour 45° je suis pacé en ambiance
plus facil a geré qund il fait moin froid dehors
quan pence tu c mieu en ambiance ou en temp deau et est ce que un ballon tampon de 50l sa suffit
merci pour ta reponse
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Salut,

fais un effort sur l'orthographe s'il te plaît :shock:
Sinon j'ai répondu à ton message privé.
Le mieux est de faire une présentation de ton installation.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Fiou, en effet ça pique les yeux :shock2:
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

info

Message par djackstef »

Désolé pour l'orthographe mais j'écrit comme cela pour aller plus vite vous vous en douté sachant qu'il y a un correcteur lol
sinon j'ai essayé de présenter mon installation mais je n'arrive pas a mettre des photos je peu vous envoyer un fichier excel que j'ai fais avec les photos de ma PAC
je l'ai déja envoyé a Fasogati :P :lol:
louis266
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 5:09 pm

Message par louis266 »

Salut,
Mais alors, qu'est ce qu'il se passe, On a pas eu le compte rendu annuel de ton installation ! ! ! !.javascript:emoticon(':(')

A+ G R
TOINE
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mar. janv. 22, 2008 9:14 am
Localisation : tropique du cancer!!!

Conso proto depuis remise en service 2009

Message par TOINE »

Rien n'a bougé sur mon système de chauffage depuis sa mise en service, 1200 kWh depuis mi septembre.

J'ai en revanche remonté le groupe extérieur sur des gros patins anti vibratiles, je constate que les ventilos soufflent moins fort. Je ne m'explique pas encore pourquoi, peut être que la diffusion d'air s'en trouve améliorée.

Pour un bilan, encore un peu tôt pour cette année, l'hiver n'est pas encore arrivé.

Et toi Régis?
Stop au crédit d'impôt, c'est une illusion!
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

besoin aide

Message par djackstef »

bonjour
pourriez vous m'aider sur le sujet ou trouver quelqu un qui connait
en faite j'ai une pac sanyo 604A en mono j'aimerai savoir si on peut declencher les accu chaqun leur tour selon le besoin (j ai 3x 2kw)
j'aimerai que lorsqu il fait froid la pac tourne et les accu se declenche pour l'aider mais 2kw par 2kw selon son besoin et qu ils se coupe comme la pac quand la temperature demandée est atteinte
merci j'espere avoir ete clair dans ma demande
TOINE
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mar. janv. 22, 2008 9:14 am
Localisation : tropique du cancer!!!

Message par TOINE »

Salut,

A mon avis tu peux pas étager tes résistances sans modif. La carte Sanyo n'ayant qu'une sortie "relève"
Ta remarque est pertinente. Pour y remédier, je mettrais à ta place une tempo sur l'enclanchement de la deuxième résistance d'environ 10 ou 15 minute.
Ainsi, si tu as besoin d'une relève la première s'enclenche, et si les 2 kW ne suffisent pas en moins de 10/15 min, alors tu envoies la deuxième.
Clair?
Stop au crédit d'impôt, c'est une illusion!
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Oui joli chantier.
J'ai appecié ton explication sur les inverters car sur ce forum il y a beaucoup de chauffagiste mais helas trop peu de frigoristes.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
Regis57
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : jeu. nov. 15, 2007 3:57 pm
Localisation : Moselle

Un ptit bonjour du coté du Forum!

Message par Regis57 »

Bonjour a tous ,

Aprés une abscence de longue durée je redonne signe de vie du coté du forum pour dire que mon installation ce porte bien est a bien passé l'hiver 2009 / 2010.
Tout a fonctionné sans probleme(ormis une panne de chaudiere fioul au moment de la demande d'apoint !cause :un reste de nid d'oiseaux avec les occupants bloqué en bas du tubage a la sortie de la chaudiere !!!)
tjrs aussi satisfait de mon install.
Pour résumé quelques chiffres:
Conso pour la période de chauffe 2009/2010 : total :6600kwh dont un peu plus de la moitiée en Hp
Conso fioul pour l'apoint ( il a fait quand meme trés froid lol):env 100l
Température la plus basse cet hiver : -19.6°C!!
Température max départ avec la pac :56°C
Température max départ avec le fioul :65°(Correspond au réglage de l'aquastat de la chaudiere)
Temp ambiante 22°C
Remarque : Quasi pas de cycle de dégivrage a trés basse temp ext. signe que la gestion de la pac est bien faite.

Voila pour les quelques chiffres.

J'attaque sereinement ma période de chauffe 2010/2011.

Bon cop a tous...

Cordialement
Régis
slefebvr
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 1:38 pm

modif clim en pac

Message par slefebvr »

Bonjour, j'ai déjà posté il y a quelques mois (voire années) mes questions. Je vous remercie des vos réponse et m'excuse de mon silence. En effet, mes projets ont été mis de côté quelques temps. Maintenant je me repenche sur la question alors me revoilà.
Un petit point sur mon installation : maison 110m2 en isère, isolation moyenne. Besoins max en chauffage 8kW. Je commencé par faire mon circuits de chauffage (murs chauffants + radiateurs sur-dimensionnées). Ensuite j'ai un ballon tampon de 300L alimenté par un poêle à bois hydro et 2x2KW d'appoint électrique avec un vase de 35L. Le tout est contrôlé par un automate crouzet millénium 3 : circulateur commandé par un thermostat d'ambiance tout ou rien et température de départ regulée par une vanne trois voie en tout ou rien.
Ca marche plutôt bien. Maintenant j'aimerai transformer ma clim réversible (6KW, un peu juste mais on fait avec ce que l'on a ...) en PAC air/eau pour compléter tout ca.
Pour cela j'ai acheté (leboncoin ...) un module hydro ajtec qui comporte échangeur, vase d'expansion, circulateur et régul mitsubishi.
Pour la partie frigo je vais faire faire la modif par un pro (séparer l'unité extérieure du split et la raccorder au module hydro).
Je pense virer toute l'électronique du module hydro pour la remplacer par celle de l'ancien split de ma clim.
La question, est comment contrôler tout ca ? Je vois deux solutions :
- Soit je fonctionne en TOR (400L de tampon). Cad que l'automate peut mettre la pompe en route sur un critère de température dans le stokage.
- Soit je laisse l'électronique de la pompe se gérer. Dans ce cas je pense qu'il faut que je récupère la sonde d'ambiance de l'ancien split pour mesurer la température du ballon, en trichant un peu pour atteindre 40-45° ? qu'en pensez-vous ? que dois-je faire des différentes sondes présente sur l'échangeur de l'ancien split ? (je pense qu'il faut les réutiliser avec l'échangeur du module hydro).
Merci
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

ouvre un nouveau fil de discutions. C'est un sujet intéressant.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

ouvre un nouveau fil de discutions. C'est un sujet intéressant.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972