Bonjour !
Voilà mon install une PAC Amzair A23 PRC de 8.8 kw, COP 4.3 à + 7°.
Prix de 15 500 € compris tube PER, disjoncteur, plus isolant Knauf Thane 50 mm.
Maison de 138 m² habitable avec salon cathédrale de 4 m. de H.
J'en suis content pour l'instant mais j'ai trés peu de retour. Je la trouve juste un peu bruyante avec des T° négatives surtout le degivrage.
Quelques bruits aussi de la pâle alu du dessus qui frottait sur le caoutchouc périphérique mais ça s'est résolu tout seul...
Voilà mon install une PAC Amzair A23 PRC de 8.8 kw, COP 4.3 à + 7°.
Prix de 15 500 € compris tube PER, disjoncteur, plus isolant Knauf Thane 50 mm.
Maison de 138 m² habitable avec salon cathédrale de 4 m. de H.
J'en suis content pour l'instant mais j'ai trés peu de retour. Je la trouve juste un peu bruyante avec des T° négatives surtout le degivrage.
Quelques bruits aussi de la pâle alu du dessus qui frottait sur le caoutchouc périphérique mais ça s'est résolu tout seul...
Modifié en dernier par fanfan le lun. févr. 23, 2009 9:07 am, modifié 1 fois.
Construction MOB en Charente.
-
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
- Localisation : LANDES
AMZAIR je m'y connai, sur le matos t'a rien à craindre, le prix m'a l'air honnête et correcte. parcontre la photo du collecteur plancher tu m'excusera l'ami mais là c'est pas du boulôt!!
ci joint kelkes photos
domage je ne sais pas encor comment faire pour joindre des photos, jai essayé en cliquant su télécharger une image à partir de votre pc mais ça ne marche pas??
ci joint kelkes photos
domage je ne sais pas encor comment faire pour joindre des photos, jai essayé en cliquant su télécharger une image à partir de votre pc mais ça ne marche pas??
la géothermie est une affaire de spécialiste
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Photo
Bonsoir,
Le mieux c'est de limiter la taille des photos à 150 - 200 Ko.
J'utilise le logiciel Photofiltre (trouvé avec Google) qui est gratuit et simple d'utilisation pour redimensionner les photos
Le mieux c'est de limiter la taille des photos à 150 - 200 Ko.
J'utilise le logiciel Photofiltre (trouvé avec Google) qui est gratuit et simple d'utilisation pour redimensionner les photos
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Bonjour RV45,
Merci pour ton message, j'ai rajouté la photo de la PAC. Bonjour à Chanbon !
tetarus100, oui je sais les tubes, c'est pas terrible de visu, mais je pense que c'est puremment esthetique. Par contre tu vas peut être pouvoir me renseigner.
Je ne comprends pas trop comment fonctionne la loi d'eau. J'ai l'impression que la sonde de la consigne qui est dans le salon, est ultra prioritaire sur les autres sondes au point de croire que les autres sont inutiles... Si tu peux m'aider à comprendre... Merci...
Merci pour ton message, j'ai rajouté la photo de la PAC. Bonjour à Chanbon !
tetarus100, oui je sais les tubes, c'est pas terrible de visu, mais je pense que c'est puremment esthetique. Par contre tu vas peut être pouvoir me renseigner.
Je ne comprends pas trop comment fonctionne la loi d'eau. J'ai l'impression que la sonde de la consigne qui est dans le salon, est ultra prioritaire sur les autres sondes au point de croire que les autres sont inutiles... Si tu peux m'aider à comprendre... Merci...
Construction MOB en Charente.
-
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
- Localisation : LANDES
c'est esthétique pour les photos je tl'accorde, mais on dis aussi comme on fait son on se couche.
la oi d'eau c'est tous simplement la régulation de ta pac en fonction de la température éxtérieur.
ton thermostat n'est ni plus ni moins qu'un contacte sec on peu donc l'assimiler à une régule "TOR" je demande 20°C int, il fait 8°C ext, le microtech analyse et calcul à qu'elle température l'eau doit revenir pour avoir la température d'équilbre, c-à-d pour que le thermostat coupe? (en générale sur une AMZAIR c'est la consigne introduite à laquelle on rajoute 12. 5°C pour le maxi, je ne connai pas le mini, admétant pour mon exemple que ça sera 28 °C en tous) le microtech ignore à combien est régulé le TH intérieur, alors il va faire bouriner la pac jusqu'a ce la température de retour arrive à 28°C et ai fait monté suffisament le TH d'ambiance à son point de consigne et des fois il le fait en deux, trois voir plus que ça de cycles avant que la °T de consigne ne soit atteinte selon la qualité de l'échange (radiateur, résérve tampon, PLC, ventilos....),et en plus en chauffe bcps plus rapidement un volume d'eau qu'un volume d'air qui perd bcps par les paroies et les vitres et autres, alors que l'eau perd peu du fait que son volume et son circuit son petits et souvent le sol est bien isolé), , je rappele que cette consigne est détérminée par le microtech selon une courbe avec 4 points minimum "T ext mini et maxi, T retour Mini et maxi" deux sondes en principe suffisent pour faire le travail, donc le microtech décide en fonction de laT° qu'il fait dehors de couper la pac à la température qui correspond le mieux pour éviter les grand coup d'inértie, les décalages de consigne et obtenir la T° la plus lisse possible entre le retour le la l'intérieur, bien sur il y'a des paramétres vitaux trés importants qui sont introduits d'usine selon des équations et des formules complexes pour moi mais c'est ce que j'appel la cuisine intérne du régulateur pour qu'il arrive à nous sortir ce qu'on lui demande sans savoir comment il le fait.
je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai fait de mon mieux avec un langage de technicien que je suis mai souvent je dis que "la régulation loi d'eau c'est comme une balance à 3 plateaux, le régulateur dois le faire maintenir en équilibre " !
la oi d'eau c'est tous simplement la régulation de ta pac en fonction de la température éxtérieur.
ton thermostat n'est ni plus ni moins qu'un contacte sec on peu donc l'assimiler à une régule "TOR" je demande 20°C int, il fait 8°C ext, le microtech analyse et calcul à qu'elle température l'eau doit revenir pour avoir la température d'équilbre, c-à-d pour que le thermostat coupe? (en générale sur une AMZAIR c'est la consigne introduite à laquelle on rajoute 12. 5°C pour le maxi, je ne connai pas le mini, admétant pour mon exemple que ça sera 28 °C en tous) le microtech ignore à combien est régulé le TH intérieur, alors il va faire bouriner la pac jusqu'a ce la température de retour arrive à 28°C et ai fait monté suffisament le TH d'ambiance à son point de consigne et des fois il le fait en deux, trois voir plus que ça de cycles avant que la °T de consigne ne soit atteinte selon la qualité de l'échange (radiateur, résérve tampon, PLC, ventilos....),et en plus en chauffe bcps plus rapidement un volume d'eau qu'un volume d'air qui perd bcps par les paroies et les vitres et autres, alors que l'eau perd peu du fait que son volume et son circuit son petits et souvent le sol est bien isolé), , je rappele que cette consigne est détérminée par le microtech selon une courbe avec 4 points minimum "T ext mini et maxi, T retour Mini et maxi" deux sondes en principe suffisent pour faire le travail, donc le microtech décide en fonction de laT° qu'il fait dehors de couper la pac à la température qui correspond le mieux pour éviter les grand coup d'inértie, les décalages de consigne et obtenir la T° la plus lisse possible entre le retour le la l'intérieur, bien sur il y'a des paramétres vitaux trés importants qui sont introduits d'usine selon des équations et des formules complexes pour moi mais c'est ce que j'appel la cuisine intérne du régulateur pour qu'il arrive à nous sortir ce qu'on lui demande sans savoir comment il le fait.
je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai fait de mon mieux avec un langage de technicien que je suis mai souvent je dis que "la régulation loi d'eau c'est comme une balance à 3 plateaux, le régulateur dois le faire maintenir en équilibre " !
la géothermie est une affaire de spécialiste
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Merci... C'est un peu + clair...
Je pensais que la regul était capable de mesurer, par exemple, que la T° ext baisse, donc mettre en route la PAC, malgré que la consigne soit deja atteinte. De cette façon ça évite de perdre 1/2 degré le temps que le plancher se remette en T°.
Car dés qu'il fait 8/10° avec un peu de soleil, je chauffe pratiquement pas la journée...
Je pensais que la regul était capable de mesurer, par exemple, que la T° ext baisse, donc mettre en route la PAC, malgré que la consigne soit deja atteinte. De cette façon ça évite de perdre 1/2 degré le temps que le plancher se remette en T°.
Car dés qu'il fait 8/10° avec un peu de soleil, je chauffe pratiquement pas la journée...
Construction MOB en Charente.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Lorsque les paramètres de la régulation du microtech sont bien réglé, le thermostat ne sert plus à grand chose, seulement à couper la PAC si gros apport calorifique dans la maison, soleil, personnes...ect
Mais la gestion des apports solaires avec un PC et une simple régulation loi d'eau, n'est pas top.
Mais la gestion des apports solaires avec un PC et une simple régulation loi d'eau, n'est pas top.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Oui, en dehors des apports solaires des baies vitrée qui sont difficle à amortir a cause de l'inertie du PC, la régulation est capable de maitenir la T°c ambiante en modulant la T°c de l'eau du PC, mais c'est un petit passe temps pour trouver les bons réglagesfanfan a écrit :Merci stephk,
Alors ce que j'ai dit plus haut est possible ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
- Localisation : LANDES
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Rigole pas, c'est de plus en plus courant il parait. Mais c'est vrai que je l'ai intégré dès le départ sur les plans.RV45 a écrit :Tu l'as sacrement enfermé ta pac, tu as peur que l'on te la pic
Ok merci, pour le passe temps on va attendre la prochaine saison car là il y a encore de la bricol à faire...stephk a écrit :Oui, en dehors des apports solaires des baies vitrée qui sont difficle à amortir a cause de l'inertie du PC, la régulation est capable de maitenir la T°c ambiante en modulant la T°c de l'eau du PC, mais c'est un petit passe temps pour trouver les bons réglagesfanfan a écrit :Merci stephk,
Alors ce que j'ai dit plus haut est possible ?
Là c'est bien clair, reste à affiner les réglages....tetarus100 a écrit :RV45 la loi d'eau c'est comme le régulateur de vitesse de ta voiture, il maintines tjs la même vitesse malgré les variations de la route, vent, côte, pente....