Utilisation Resol Deltasol BS Plus

Message par Naviroule »

Bonjour,

Je viens de racheter une maison équipée d'un chauffe eau solaire composé de tubes sous vide, de 2 ballons tampons et d'une régulation RESOL Deltasol BS Plus.
Afin que l'eau chaude sanitaire soit à 60°, elle est réchauffée en sortie des ballons par un cumulus qui tourne en tarif edf nuit.
La question que je me pose est la suivante:
Ayant branché ma machine à laver en entrée du cumulus électrique, l'eau consommée par la machine est trop chaude (en particulier pour les programmes basses températures.)
Sur quel paramètre agir dans le boitier de régulation pour baisser cette température?

Merci.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Un ballon solaire doit ce charger au maximum en température !!!! sinon tu fait stagner l'eau dans tes panneau et monte a plus de 140 ° !!! ce qui est a éviter au maximum !!!

La régul deltasol est réglée pour stopper le stockage à 60 ° d'usine. Moi je règle sur 85 ° mais il faut s'assurer d'avoir un robinet thermostatique (obligatoire) en sortie de ballon solaire.
Il est aussi possible de stoker jusqu'à 95 ° et faire du refroidissement nocturne en redescendant le ballon jusqu'a 60° . Très utile pour éviter la stagnation dans les résidence secondaire et les périodes d'absences estivale.

Si y'a du soleil il faut charger à bloc !!!! Surtout pas abaisser à 40 °pour ta machine !!!
Tu ferais une belle connerie :shock:


Les prélavage machines et les rinçages se vont a l'eau froide.

Normalement il faut avoir une machine à laver qui dispose d'une entrée eau chaude et d'une entrée eau froide pour exploiter au mieux la gratuité de l'eau chaude solaire tout en conservant la logique des cycles de lavages.

Avec une machine disposant d'une seule entrée d'eau, la meilleur seule solution est d'installer un robinet thermostatique (mélange eau froide eau chaude) spécialement dédié à ta machine à laver, sur lequel tu règles la température à l'aide d'une graduation ou des repères perso.

J'ai entendue dire que les électrovannes d'entrée d'eau des machines à laver "classique" supportait mal de recevoir de l'eau chaude. Je penses que l'idéal pour ne pas faire une "fausse économie" serai de ne pas amener de l'eau > 30 ° quelque-soit le programme de lavage et laisser finir la chauffe de l'eau avec la résistance électrique.

La consommation éléctrique d'une machine à laver récente pour monter de l'eau à 40° est dérisoire. Même le prix d'un robinet a 150 euros est difficilement amortissable si on fait le calcul ...Mais sur le principe je t'y en encourage :wink:


a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Pour la modif d'un lave linge simple pour exploiter au mieux l'eau chaude solaire :

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

bonne lecture.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972