Comment raccorder le groupe exterieur en Air/Eau

Répondre
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Comment raccorder le groupe exterieur en Air/Eau

Message par Superman »

Bonsoir,

Ca y est mon projet avance. Le terrassement vas commencer avec les fouilles et les fondations.

Sachant que je vais probablement partir en air/eau, que faut-il prévoir pour faire le raccordement vers le groupe de façon propre ?
Faut il prévoir une réservation dans la dalle (et le blocage gravier) ou se contenter du percement en façade après coup ?

La réponse est elle la même qu'il s'agisse d'une liaison frigo ou hydrolique ?

@+
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

Message par chriis45 »

bonjour,
la meilleur solution dépent peut etre aussi de la longueur de canalisation nécessaire, dehors... et à l'intérieur.
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

A priori la PAC sera devant le mur de la buanderie dans laquelle sera réaliser le reste de l'installation.
Avatar du membre
chriis45
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 3440
Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
Localisation : Orléans-plage 45

Message par chriis45 »

bonjour,
donc tout prêt...
sauf si les sorties de la pac devaient être au ras du sol, le mieux c'est de faire au plus court, tu n'auras sans doute que 40cm de tuyaux dehors, il faut simplement ensuite mettre des manchons très épais.
c'est le plus simple. mais si tu tiens à cacher tous tes tuyaux, après c'est toi qui voit.
Marthi
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 460
Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes

Message par Marthi »

Salut,
Pour mon projet, j'ai une liaison hydraulique entre l'extérieur (PAC monobloc air/eau) et le local technique intérieur.
Mon chauffagiste à passé un fourreau spécial (2 tubes de cuivres noyés dans du PU, gainé de PVC) et un fourreau élec (rouge).

Image

Pour une liaison frigo... bah je sais pas :oops:
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget ;-)
A y'est ma PAC ronronne :D
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

Salut,

Merci pour la photo c'est sur que ça fait plus propre comme ça. Ensuite ça ressort par la dalle de support de la PAC ?
Marthi
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 460
Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes

Message par Marthi »

Salut,
Oui, ils m'ont coulé une dalle pour poser la PAC, les tuyaux passent par dessous. Une photo est plus parlante :

Image

Bon ils ont prévu un peu de marge dans la longueur des tuyaux :D tout ce qui dépasse va être jeté :?
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget ;-)
A y'est ma PAC ronronne :D
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

Ah ouai ça fait propre comme ça, c'est mieux qu'un perçage en façade.

Pour la longueur des tuyaux en trop tu me fait un colissimo :lol:
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Bjr,
Il me semble que le passage des tuyaux FRIGO est interdit sous dalle et à l'intérieur des cloisons.
Non ? :roll: En tout cas pour les splits c'est ce qui est dit...
Répondre

Retourner vers « Questions sur les principes de construction »