souci avec chaudière buderus

Message par stephrider »

Bonjour,

je me pose une question sur l'installation de mon beau père qui a fait installé il y a deux ans une chaudière à condensation buderus.
En effet, il y a un automate qui tient compte de la température extérieur et de la température intérieur.
La chaudière étant dans la cave , celle ci indique en permanence la température de la cave , ce qui ne correspond à la température des pièces de vie. (programmé sur 20°c)
L'installation alimente des radiateurs avec robinet thermostatique et il n'y a aucun thermostat dans toute la maison.

Pensez vous qu'il y a un souci de pose? (oubli de placer la sonde ou autre) ou est ce normal chez buderus?

Cordialement,

Stéphane
PAC eau/eau (nappe) vivreco 10kW
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Sur le boitier de régulation RC 30 on peut faire de la compensation d'ambiance via sa sonde incorporé mais pour cela il faut qu'il soit placé dans l'ambiance! Je pense que la sonde a été activé et ta chaudière régule en partie avec la température de la cave et boost ta courbe de chauffe de ce fait.

La solution est déporter le RC 30 (ou rajouter un RC 20 si on veut que le RC 30 reste sur la chaudière) dans l'ambiance et tout rentrera dans l'ordre ou alors informer le régulateur que la commande n'est pas déporté pour qu'il ne prenne pas en compte l'info de la température ambiante.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
stephrider
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : jeu. mars 22, 2007 11:49 am

Message par stephrider »

babar a écrit : ou alors informer le régulateur que la commande n'est pas déporté pour qu'il ne prenne pas en compte l'info de la température ambiante.
salut babar et merci pour ta réponse, connais tu la procédure à appliquer pour pouvor désactiver cette prise en compte de la température ambiante ?

Cordialement,

Stéph