je me pose une question sur l'installation de mon beau père qui a fait installé il y a deux ans une chaudière à condensation buderus.
En effet, il y a un automate qui tient compte de la température extérieur et de la température intérieur.
La chaudière étant dans la cave , celle ci indique en permanence la température de la cave , ce qui ne correspond à la température des pièces de vie. (programmé sur 20°c)
L'installation alimente des radiateurs avec robinet thermostatique et il n'y a aucun thermostat dans toute la maison.
Pensez vous qu'il y a un souci de pose? (oubli de placer la sonde ou autre) ou est ce normal chez buderus?
Cordialement,
Stéphane
souci avec chaudière buderus
- stephrider
- Très assidu
- Messages : 115
- Enregistré le : jeu. mars 22, 2007 11:49 am
souci avec chaudière buderus
PAC eau/eau (nappe) vivreco 10kW
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Sur le boitier de régulation RC 30 on peut faire de la compensation d'ambiance via sa sonde incorporé mais pour cela il faut qu'il soit placé dans l'ambiance! Je pense que la sonde a été activé et ta chaudière régule en partie avec la température de la cave et boost ta courbe de chauffe de ce fait.
La solution est déporter le RC 30 (ou rajouter un RC 20 si on veut que le RC 30 reste sur la chaudière) dans l'ambiance et tout rentrera dans l'ordre ou alors informer le régulateur que la commande n'est pas déporté pour qu'il ne prenne pas en compte l'info de la température ambiante.
Sur le boitier de régulation RC 30 on peut faire de la compensation d'ambiance via sa sonde incorporé mais pour cela il faut qu'il soit placé dans l'ambiance! Je pense que la sonde a été activé et ta chaudière régule en partie avec la température de la cave et boost ta courbe de chauffe de ce fait.
La solution est déporter le RC 30 (ou rajouter un RC 20 si on veut que le RC 30 reste sur la chaudière) dans l'ambiance et tout rentrera dans l'ordre ou alors informer le régulateur que la commande n'est pas déporté pour qu'il ne prenne pas en compte l'info de la température ambiante.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- stephrider
- Très assidu
- Messages : 115
- Enregistré le : jeu. mars 22, 2007 11:49 am
salut babar et merci pour ta réponse, connais tu la procédure à appliquer pour pouvor désactiver cette prise en compte de la température ambiante ?babar a écrit : ou alors informer le régulateur que la commande n'est pas déporté pour qu'il ne prenne pas en compte l'info de la température ambiante.
Cordialement,
Stéph
PAC eau/eau (nappe) vivreco 10kW