Demande avis pour PAC AIR/EAU DAIKIN ou Mitshubishi
Bonjour, nous allons bientôt construire une maison de 3 niveaux dont deux à chauffer. la surface au sol est de +- 80M² par niveau soit 160 m² avec un K de 35 -- >Ubat = 0.35 W/m²/K
Nous allons avoir le chauffage au sol sur un niveau et contre notre attente, l'architecte, veux mettre des radiateurs ou ventillo convecteur à l'étage (prix de chape soit disant)
Nous avons obtenue 3 devis pour la partie chauffage.
1 Altherma de type 16 ? avec ventilo convecteur de type jaga strada DBE 1500 et 2500w
2 Mitsubishi avec radiateur Buderus
3a) Mitsubishi power inverter EHST18B-VB6 + PUHZ-RP100Y avec radiateur type radson T° entrée eau : 45°c !!! ---> COP de la PAC chute !!! cop pour 45° à 7°c 3.19 au lieu de 4.19 pour T° à 35°c de l'eau
3b) Mitsubishi ZUBADAN EHST18B-VB6 + PUHZ-HRP100Y +VMC double flux Vitovent 300
Bref, vous l'aurez compris, J'aimerai mettre le chauffage au sol à l'étage mais si ce n'est pas possible (quel drôle d'architecte allez vous me dire) quel serait la meilleur solution afin de ne pas faire chuter mon COP ?
Pour les autres solutions, il s'agit d'une VMC simple flux.
Merci de votre aide et expérience
Nous allons avoir le chauffage au sol sur un niveau et contre notre attente, l'architecte, veux mettre des radiateurs ou ventillo convecteur à l'étage (prix de chape soit disant)
Nous avons obtenue 3 devis pour la partie chauffage.
1 Altherma de type 16 ? avec ventilo convecteur de type jaga strada DBE 1500 et 2500w
2 Mitsubishi avec radiateur Buderus
3a) Mitsubishi power inverter EHST18B-VB6 + PUHZ-RP100Y avec radiateur type radson T° entrée eau : 45°c !!! ---> COP de la PAC chute !!! cop pour 45° à 7°c 3.19 au lieu de 4.19 pour T° à 35°c de l'eau
3b) Mitsubishi ZUBADAN EHST18B-VB6 + PUHZ-HRP100Y +VMC double flux Vitovent 300
Bref, vous l'aurez compris, J'aimerai mettre le chauffage au sol à l'étage mais si ce n'est pas possible (quel drôle d'architecte allez vous me dire) quel serait la meilleur solution afin de ne pas faire chuter mon COP ?
Pour les autres solutions, il s'agit d'une VMC simple flux.
Merci de votre aide et expérience
Modifié en dernier par ThomasD le dim. janv. 31, 2010 2:54 pm, modifié 1 fois.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2010 1:47 pm
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Salut,ThomasD a écrit : mais je ne sais pas ou je peux obtenir les valeur de T° que vous citez sur les autres posts avec le nombres de jours ) -15 ou -10°c
Regarde ici : http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Ludo67
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bien vu… sauf que notre ami ThomasD construit en Belgique !!!Ludo67 a écrit :Salut,ThomasD a écrit : mais je ne sais pas ou je peux obtenir les valeur de T° que vous citez sur les autres posts avec le nombres de jours ) -15 ou -10°c
Regarde ici : http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Ludo67
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. janv. 31, 2010 1:47 pm
Alors T° de base -9°c
Degré Jour (DJU base 18°) : 2495
vol habitable (à chauffer dans mon cas) : 450 m³
Déperdition : 9.5265 Kw
Consommation annuelle : 15786 KWh
Puissance Max à installer : 11KW
Merci Ludo67
Par contre quand je vois 11 KW c'est pour une eau à 35°c je suppose ? avec ou sans ECS ?
Question de base, si l'installation du Pc à l'étage n'est pas possible avez vous d'autre solution afin de ne pas faire chuter mon COP en demandant à la PAC de fournir une eau à 45°c ou plus suivant le type de radiateur peut être ?
Merci d'avance
Degré Jour (DJU base 18°) : 2495
vol habitable (à chauffer dans mon cas) : 450 m³
Déperdition : 9.5265 Kw
Consommation annuelle : 15786 KWh
Puissance Max à installer : 11KW
Merci Ludo67
Par contre quand je vois 11 KW c'est pour une eau à 35°c je suppose ? avec ou sans ECS ?
Question de base, si l'installation du Pc à l'étage n'est pas possible avez vous d'autre solution afin de ne pas faire chuter mon COP en demandant à la PAC de fournir une eau à 45°c ou plus suivant le type de radiateur peut être ?
Merci d'avance
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Et bien il ne reste plus qu'à demander Elf d'étendre la carte en intégrant les valeurs de la Belgique alorsVincentN a écrit :Bien vu… sauf que notre ami ThomasD construit en Belgique !!!Ludo67 a écrit :Salut,ThomasD a écrit : mais je ne sais pas ou je peux obtenir les valeur de T° que vous citez sur les autres posts avec le nombres de jours ) -15 ou -10°c
Regarde ici : http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Ludo67
A moins que tu n'ai autres chose à lui proposer peut-être a notre amis ThomasD ...
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Tout simplement en doublant la surface des radiateurs afin de faire chuter la température de départ , c'est une solution , ou de renforcer l'isolation si déjà tu construis autant en prendre soins tout de suiteThomasD a écrit :Question de base, si l'installation du Pc à l'étage n'est pas possible avez vous d'autre solution afin de ne pas faire chuter mon COP en demandant à la PAC de fournir une eau à 45°c ou plus suivant le type de radiateur peut être ?
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Voilà peut-être quelque chose qui te seras plus utile dans ta recherche ThomasD : http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/donn ... es/1.1.htm
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Même réponse que Ludo67 : Sur-dimensionne tes radiateurs pour qu'ils puissent fournir assez de Kw avec une eau à 35°.ThomasD a écrit :Question de base, si l'installation du Pc à l'étage n'est pas possible avez vous d'autre solution afin de ne pas faire chuter mon COP en demandant à la PAC de fournir une eau à 45°c ou plus suivant le type de radiateur peut être ?
Sinon, il y a les murs chauffants.
Regardes l'installation de Chriis45 et n'hésites pas à lui poser tes questions :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576