Devis forage géothermie verticale pour PAC CIAT AUREA2

Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

VincentN a écrit : Je suis d'accord que l'on peut re-glycoler précisément l'eau sous-tirée mais serrons nous certain de sa filtration ? :?:
Pareil, faire tourner de mélange glycolé actuel avec une pompe et une filtration adaptée (par exemple 50 µm), et le tour est joué ! Par contre, l'idéal est bien de faire tourner sur chaque sonde, l'une apres l'autre, pour etre sur de tout nettoyer. Et faire tourner longtemps n'est pas plus mal.

Au prix actuel du glycol, ça vaut le coup de faire un nettoyage du mélange existant en bonne et due forme
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
Au cas où, un petit lien qui va bien :
http://www.wendel.fr/X07017/PRODUITS-CH ... 444-C.aspx

Le glycol + le réfractomètre :wink:
Avatar du membre
Iron43
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : jeu. nov. 10, 2011 9:34 pm
Localisation : 43

Message par Iron43 »

La journée d'aujourd'hui ne fut pas très prolifique. L'ambiance était tendue entre les plombiers et les foreurs. :(

Les sondes ont été rincées à l'eau de ville avec un surpresseur, l'une après l'autre, et vidées dans une cuve mais il reste a priori encore pas mal de particules fines en suspension.
Les plombiers vont donc remplacer demain le filtre à tamis sur l'arrivée de la PAC (heureusement qu'il était là lui, sinon le circulateur et l'echangeur auraient morflés) par 2 filtres à cartouche en série de 50 et 20µ. Ces filtres provisoires resteront au moins 15 jours, le temps de d'assurer que l'eau est parfaitement filtrée.

Demain sera donc une petite journée : installation des filtres, circulation de l'eau glycolée et ajustement du taux de glycol mesuré avec un réfractomètre.
Le chauffage ne sera sûrement fonctionnel que jeudi. :(
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Iron43 a écrit :Le chauffage ne sera sûrement fonctionnel que jeudi. :(
N'y pense plus… c'est trop dur ! :lol:

Je rejoins Nappe, malgré tout les aléas rencontrés, les équipes semblent quand même y mettre leur "tripes".
Met le champagne au frais… bah non, il y est déjà ! :lol:
Avatar du membre
Iron43
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : jeu. nov. 10, 2011 9:34 pm
Localisation : 43

Message par Iron43 »

VincentN a écrit :
Iron43 a écrit :Le chauffage ne sera sûrement fonctionnel que jeudi. :(
N'y pense plus… c'est trop dur ! :lol:
Finalement j'aurais le chauffage une fois les jours rouges tempo terminés. :(
VincentN a écrit : Je rejoins Nappe, malgré tout les aléas rencontrés, les équipes semblent quand même y mettre leur "tripes".
Effectivement, c'est aussi mon avis. J'ai choisi les bonnes sociétés, et le fait qu'elles se connaissent bien et travaillent régulièrement ensemble, facilitent les choses notamment dans les périodes ou chacun se rejette les responsabilités :D
VincentN a écrit : Met le champagne au frais… bah non, il y est déjà ! :lol:

Vivement que je débouche la bouteille !!
Avatar du membre
Iron43
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : jeu. nov. 10, 2011 9:34 pm
Localisation : 43

Message par Iron43 »

Les soucis continuent...

Ce matin les 2 filtres ont été installés mais ils se colmatent très rapidement. Et malgré plusieurs nettoyages et plusieurs circulations,c'est toujours pareil. Les plombiers ne sont donc restés que la matinée.

Et ce qui devait arriver arriva : le "circulateur extérieur" de la PAC est mort :cry:

Le côté positif dans cette histoire est la bonne volonté du foreur qui revient demain avec un compresseur de 15 bars pour souffler,nettoyer et vidanger les sondes geothermiques. Il prend aussi en charge le re-glycolage :) mais quid du circulateur :?
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Iron43 a écrit :Les soucis continuent...

Ce matin les 2 filtres ont été installés mais ils se colmatent très rapidement. Et malgré plusieurs nettoyages et plusieurs circulations,c'est toujours pareil. Les plombiers ne sont donc restés que la matinée.

Et ce qui devait arriver arriva : le "circulateur extérieur" de la PAC est mort :cry:

Le côté positif dans cette histoire est la bonne volonté du foreur qui revient demain avec un compresseur de 15 bars pour souffler,nettoyer et vidanger les sondes geothermiques. Il prend aussi en charge le re-glycolage :) mais quid du circulateur :?
Assez incroyable, je n'aurais jamais cru qu'une telle quantité d’impuretés se soient introduites dans le circuit, comme quoi, seule l'observation sur le terrain compte !!

Par contre, je n'aurais pas utilisé le circulateur primaire de la PAC pour faire tourner le glycol, mais bien une pompe extérieure beaucoup plus puissante pour nettoyer beaucoup plus vite et protéger le circulateur et l’évaporateur de la PAC...

A suivre, mais fait gaffe aux chats noirs et ne passe pas sous les échelles :shock:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Iron43
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : jeu. nov. 10, 2011 9:34 pm
Localisation : 43

Message par Iron43 »

nappe phreatique a écrit : Par contre, je n'aurais pas utilisé le circulateur primaire de la PAC pour faire tourner le glycol, mais bien une pompe extérieure beaucoup plus puissante pour nettoyer beaucoup plus vite et protéger le circulateur et l’évaporateur de la PAC...
C'est ce qu'ils avaient fait initialement mais ils ne pensaient qu'il y avait encore autant d'impuretés quand ils ont basculé sur le circulateur de la PAC.
Avatar du membre
Iron43
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : jeu. nov. 10, 2011 9:34 pm
Localisation : 43

Message par Iron43 »

ALLELUIA

J'AI DU CHAUFFAGE!!!!! :D Enfin !!

Le foreur est repassé ce matin et a soufflé les sondes une par une avec un compresseur de 12 bars (il les avait débranché du collecteur puis a resoudé des manchons). :)
Le plombier a changé le circulateur mort, a ensuite reglycolé l'eau et a bidouillé les paramètres de la PAC. Ca marche pour l'instant mais faudra que j'optimise tout ça (loi d'eau...)

Maintenant place au chantier d'amélioration de la partie hydraulique (BT de 200 L, V3V pour l'ECS...) 8)
Répondre