Calcul puissance PAC
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Calcul puissance PAC
Bonjour,
Sur le site Experience PAC http://experience-pac.site.voila.fr/index.html,
vous pouvez calculer la puissance de votre PAC suivant la T° de base, le DJU, l'altitude, l'isolation...
Pour cela cliquez sur Menu/Calcul puissance PAC
Cette simulation vous propose également un comparatif entre différentes énergies.
J'ai bien dit SIMULATION, rien ne vaut une étude thermique exécutée dans les règles de l'art !
Vos commentaires sont les bienvenus.
elf
Sur le site Experience PAC http://experience-pac.site.voila.fr/index.html,
vous pouvez calculer la puissance de votre PAC suivant la T° de base, le DJU, l'altitude, l'isolation...
Pour cela cliquez sur Menu/Calcul puissance PAC
Cette simulation vous propose également un comparatif entre différentes énergies.
J'ai bien dit SIMULATION, rien ne vaut une étude thermique exécutée dans les règles de l'art !
Vos commentaires sont les bienvenus.
elf
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Salut Chanbon
le prix du fioul est de 0.6688 ?
pris sur : http://www.industrie.gouv.fr/energie/pe ... ons_fr.htm
Le Coef G est calculé à partir du choix dans la liste "Construction réalisée"
il est de :
0.8 : Entre 2000-2005
1 : Entre 1990-2000
1.2 : Entre 1983-1989
1.4 : Entre 1974-1982
1.7 : Ancien isolé sur dalle
2 : Ancien non isolé
Je pensais que ce serai plus simple pour les non initiés ne connaissant pas la signification du Coef G.
le prix du fioul est de 0.6688 ?
pris sur : http://www.industrie.gouv.fr/energie/pe ... ons_fr.htm
Le Coef G est calculé à partir du choix dans la liste "Construction réalisée"
il est de :
0.8 : Entre 2000-2005
1 : Entre 1990-2000
1.2 : Entre 1983-1989
1.4 : Entre 1974-1982
1.7 : Ancien isolé sur dalle
2 : Ancien non isolé
Je pensais que ce serai plus simple pour les non initiés ne connaissant pas la signification du Coef G.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Salut Fanfan,fanfan a écrit :Merci Elf, je trouve ceci tres pratique. Une question, ajtech ne travaillant pas sur une loi d'eau, vois tu vraiment un manque sur ton installation
@ plus....
Le problème est que je ne vois pas ce que peut apporter une régulation sur loi d'eau. Comment fonctionne ce système ? Sonde extérieure + quoi ? Sur quelles critères il met en route/arrête la pac ? Je parle bien sur d'un système avec plancher chauffant complet qui prend en compte l'inertie, le soleil apportant sa chaleur à partir de midi, la présence de personnes, le four qui est en route, l'hygométrie ambiante etc...
A part une régul avec une logique programmée et intelligente, donc qui sait anticiper sur la chaleur, le froid et l'inertie, nous aurons toujours un à peu près. En conclusion il y a un manque sur la régulation ajtech car elle ne prend pas en compte tous ces paramètres et je ne connais pas un seul équipement de régulation de chauffage qui les prend.
Il y a certainement un créneau pour des spécialistes en informatique : la réalisation d'une régulation tip top.
- copalp
- VIP Chaleurterre
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
Il y a 2 discutions sur le sujet "puissance PAC" ... je continue ici et je persiste et signe
Une PAC doit être dimensionnée sans trop de surpuissance, surtout pour les installations récentes où les déperditions sont (normalement) bien évaluées. Le problème provient du fait que les déperditions sont souvent surévalées et que la PAC est choisie avec une surpuissance de 20 %.
Pour le cas du plancher chauffant je maintiens qu'il est inutile de dépasser 70 W / m2 dans les pièces à vivre. Un plancher chauffant dissipe en moyenne 11.6 W / m2.K. cela permet donc avec une température de la pièce à 20 °C d'avoir un sol à : 20 + (70 / 11.6) = 26 °C. Dans les SdB le sol peut atteindre 28 °C.
Une anecdote de suréstimation des déperditions :
En 1996, afin d'obtenir la prime Promotelec, la qualité thermique de mon habitation a été expertisée par un cabinet normalement au top sur le sujet. J'ai eu ma prime de justesse car le G était, d'après eux, tout juste à 1.
Au fil des hivers j'ai intrumenté ma PAC et mon habitation pour définitivement mesurer un G = 0.75
Donc, attention de ne pas prendre trop de marge sur tous les calculs ...
Pour l'habitat ancien, c'est différent puisque les déperditions sont difficiles à calculer.
Le mieux consiste donc à faire des mesures. Pour un chauffage à eau chaude, il convient de placer un débitmètre en série sur le circuit, un thermocouple sur le départ d'eau et un autre sur le retour.
On mesure la différence de température "dT" entre les 2 thermocouples.
La puissance du chauffage est : P = (4.18 x dT x débit)/3.6.
P en Watt ; débit en litre/mn.
Un compteur horaire permet de connaître le temps de fonctionnement du système de production d'eau chaude (chaudière, PAC, etc...). Il faut attendre un créneau météo où la température extérieur est stable pendant 24 h (surtout sans soleil !), mesurer le dT entre la température extérieur et l'ambiante et totaliser la puissance moyenne injectée dans l'habitation sur ces 24 h. On divise la puissance sur 24 h par le dT pour trouver les déperditions réelles en Watt / Kelvin. Ce chiffre divisé par le volume le l'habitation donne le G.
CQFD
Une PAC doit être dimensionnée sans trop de surpuissance, surtout pour les installations récentes où les déperditions sont (normalement) bien évaluées. Le problème provient du fait que les déperditions sont souvent surévalées et que la PAC est choisie avec une surpuissance de 20 %.
Pour le cas du plancher chauffant je maintiens qu'il est inutile de dépasser 70 W / m2 dans les pièces à vivre. Un plancher chauffant dissipe en moyenne 11.6 W / m2.K. cela permet donc avec une température de la pièce à 20 °C d'avoir un sol à : 20 + (70 / 11.6) = 26 °C. Dans les SdB le sol peut atteindre 28 °C.
Une anecdote de suréstimation des déperditions :
En 1996, afin d'obtenir la prime Promotelec, la qualité thermique de mon habitation a été expertisée par un cabinet normalement au top sur le sujet. J'ai eu ma prime de justesse car le G était, d'après eux, tout juste à 1.
Au fil des hivers j'ai intrumenté ma PAC et mon habitation pour définitivement mesurer un G = 0.75
Donc, attention de ne pas prendre trop de marge sur tous les calculs ...
Pour l'habitat ancien, c'est différent puisque les déperditions sont difficiles à calculer.
Le mieux consiste donc à faire des mesures. Pour un chauffage à eau chaude, il convient de placer un débitmètre en série sur le circuit, un thermocouple sur le départ d'eau et un autre sur le retour.
On mesure la différence de température "dT" entre les 2 thermocouples.
La puissance du chauffage est : P = (4.18 x dT x débit)/3.6.
P en Watt ; débit en litre/mn.
Un compteur horaire permet de connaître le temps de fonctionnement du système de production d'eau chaude (chaudière, PAC, etc...). Il faut attendre un créneau météo où la température extérieur est stable pendant 24 h (surtout sans soleil !), mesurer le dT entre la température extérieur et l'ambiante et totaliser la puissance moyenne injectée dans l'habitation sur ces 24 h. On divise la puissance sur 24 h par le dT pour trouver les déperditions réelles en Watt / Kelvin. Ce chiffre divisé par le volume le l'habitation donne le G.
CQFD
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
inversemement
bonjour sur ton site pour le calcul de puissance PAC n a tu pas inverssé les kw/h et les kw
pour ma simulation ca donne
consommation 13000kw et puissance a installe 8.18kw/h
se n est pas plutot l inverse
consommation 13000kw/h et puissance 8.18kw
merci pour tes presisions
sur quelles bases as tu calculé la consommation HP et HC
pour ma simulation ca donne
consommation 13000kw et puissance a installe 8.18kw/h
se n est pas plutot l inverse
consommation 13000kw/h et puissance 8.18kw
merci pour tes presisions
sur quelles bases as tu calculé la consommation HP et HC
Peut être que je me trompe mais est ce que la RT2000 n'impose pas un Umax de 0,75... et dans ce cas, est ce que le fait de calculer un bilan avec un Ubat de 0,8 pour une maison entre 2000-2005 ne surdimensionne pas de trop l'installation sachant que l'on peut faire beaucoup mieux que 0,75 et de manière relativement simple.
A+
A+
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Pourquoi tu ne te connecte-pas Belchossi ?
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 6:25 pm
- Localisation : belgique
- Contact :
Calcul Puissance PAC
SI j'ai bien compris, les déperditions globales d'un batiment peuvents se calculer des 2 façcons suivantes:
Dans mon cas:
Comparé aux diférentes valeurs que j'ai pu lire sur ce forum, cela me semble faible... Bien que ma maison soit beaucoup mieux isolée que le minimum légal en Belgique. Ou alors me serais-je trompé dans mes calculs?
Romuald.
- D = G * V * (Ti - Te)
D = (ks * At + 0.34 * 2/3 * V) * (Ti - Te) (formule donnée par la région wallonne, les valeurs ks, At et V étant renseigné sur d'exigence d'isolation thermique et de ventilation nécessaire pour déclarer une nouvelle construction)
Dans mon cas:
- ks * At = 220.509 W/K
V = 700.22 m3
Te = -15 °C
Ti = 20°C
Comparé aux diférentes valeurs que j'ai pu lire sur ce forum, cela me semble faible... Bien que ma maison soit beaucoup mieux isolée que le minimum légal en Belgique. Ou alors me serais-je trompé dans mes calculs?
Romuald.
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 6:25 pm
- Localisation : belgique
- Contact :
Calcul Puissance PAC
Bonjour tout le monde,
Autre question:
Ne désirant pas mettre de PC dans les chambres à l'étage, un installateur (le seul qui m'ai répondu... c'est ça la campagne belge) ne tient pas compte des déperditions de ces pièces dans le calcul. On obtient ainsi 7614W au lieu de ~12kW. Selon lui, c'est tout à fait normal et vu que je ne peut pas comparer avec quelqu'un d'autres, je ne sais que faire...
Merci d'avance
Autre question:
Ne désirant pas mettre de PC dans les chambres à l'étage, un installateur (le seul qui m'ai répondu... c'est ça la campagne belge) ne tient pas compte des déperditions de ces pièces dans le calcul. On obtient ainsi 7614W au lieu de ~12kW. Selon lui, c'est tout à fait normal et vu que je ne peut pas comparer avec quelqu'un d'autres, je ne sais que faire...
Merci d'avance
Re: Calcul Puissance PAC
Salut Romuald,
Comme je peux constater, nous en sommes au même point.
Si cela peut te rassurer, j'avais trouvé un lien interressant pour le calcul
http://www.primalliance.fr/majic/pageSe ... teurs.html
ou également
http://www.xpair.com/calcul_cardonnel.php?calcul=7
A+
Comme je peux constater, nous en sommes au même point.
Si cela peut te rassurer, j'avais trouvé un lien interressant pour le calcul
http://www.primalliance.fr/majic/pageSe ... teurs.html
ou également
http://www.xpair.com/calcul_cardonnel.php?calcul=7
A+
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 6:25 pm
- Localisation : belgique
- Contact :
Calcul Puissance PAC
Bonsoir Belchosi,
Et oui c'est dur la vie. En ce qui me concerne je m'étais donné fin 2005 pour me décider. Je me donne un répit d'un mois, la maison étant dèjà presque sur pied. Mais malheureusement je crois que mon choix sera une gentille petite chaudière au mazout comme tout le monde. Je n'ai plus le courage de me battre face à ces gens. Et en plus, je me sent capacble de tout monter moi-même sans me soucier des différents problemes liés aux énergies alternatives. Une chaudière mazout ca fait 20kW et puis c'est tout, pas de stress l'hiver et puis en Belgique maintentant il font des primes pour le mazout donc...
Je donnerai les 10000 EUR de différence à mon fils pour s'acheter une voiture à Biodiesel c'est encore le mieux à faire
Salutations,
Romuald.
Et oui c'est dur la vie. En ce qui me concerne je m'étais donné fin 2005 pour me décider. Je me donne un répit d'un mois, la maison étant dèjà presque sur pied. Mais malheureusement je crois que mon choix sera une gentille petite chaudière au mazout comme tout le monde. Je n'ai plus le courage de me battre face à ces gens. Et en plus, je me sent capacble de tout monter moi-même sans me soucier des différents problemes liés aux énergies alternatives. Une chaudière mazout ca fait 20kW et puis c'est tout, pas de stress l'hiver et puis en Belgique maintentant il font des primes pour le mazout donc...
Je donnerai les 10000 EUR de différence à mon fils pour s'acheter une voiture à Biodiesel c'est encore le mieux à faire
Salutations,
Romuald.
- Belchossi
- Assidu
- Messages : 38
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 11:12 am
- Localisation : las Belgiqua (ca fait + chaud)