cherche spécialiste pour analyse

Message par yohgwen2000 »

Salut à tous, j'ai eu un soucis avec la pompe à chaleur début mai, le compresseur est à changer. Je voudrais si c'est possible d'avoir des commentaires sur ce qui est réellement défectueux d'après les courbes.
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoGr ... 1324405480
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoGr ... 1324405480

Le 6 mai, tout fonctionne normalment, et le 7 mai après le changement de tarification à 6h38, changement de comportement.

L'entreprise qui est venue m'a confirmé rupture mécanique sur le compresseur, oui mais quelle est la cause ou bien une carte de régulation n'est elle pas aussi HS ?

Merci pour vos éclairement.
Bonne journée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello Yohgwenn2000,
Désolé, je ne suis pas l'expert qui te donnera les réponses que tu attends… mais j'ai quand même quelques remarques :

- Il est clair que ta PAC à fonctionné de manière "chaotique" le jour de la rupture du compresseur.
Plusieurs possibilités :
- Soit la régulation était à l'origine de ce chaos, et auquel cas elle risque de faire de même avec le nouveau CP si rien n'est changé de ce côté.
- Soit c'est le compresseur qui à induit de fonctionnement par "petits sauts" car quelque chose l'empêché de faire des cycles dignes de ce nom
- Soit, et c'est peut-être plus probable, c'est un autre composant de la PAC qui coupait les cycles… par erreur (si capteur défectueux) ou à raison (coupure HP ou BP si problème sur le circuit frigorifique).

En tout cas on est en droit d'imaginer que ces cette succession de courts cycles qui a eu raison de ton compresseur (mauvaise lubrification).

Mais, de manière générale, je trouve "bizarre" le mode de fonctionnement de ta PAC.
En effet, si on remonte dans l'historique d'iTow, on voit qu'elle régule plus en TOR qu'en Inverter… alors que c'est une Inverter.
La T° de départ oscille entre 25° (PAC à l'arrêt) et 35° (PAC en fonctionnement), et ceci quelques soit la T° extérieur.
Bref, pas de loi d'eau ?
Quelle est ton type de régulation ?

Enfin, je trouve que cette hystérésis est assez énorme. 10° à remonter pour une PAC c'est ENORME !

Bref, c'est mon avis d'habitué mais pas pro.

Sinon, pour avoir une piste de recherches supplémentaire tu peux demander à ton réparateur de faire un test d'acidité sur l'huile du CP. Ça ne coûte pas bien cher et ça te dira si la casse et mécanique ou électrique (l'échauffement des bobines fait fondre l'isolant qui pollue l'huile).

Bon courage pour la suite et dis toi que c'est quand même mieux maintenant qu'en plein hiver. :wink:
yohgwen2000
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
Localisation : Montebourg dans la Manche (50)

Message par yohgwen2000 »

Salut, première choses, j'ai un thermostat qui coupe la pac lorsque la température est atteinte dans le salon (pièce la plus froide).
Pour le fonctionnement, la pac fonctionne en loi d'eau sauf que je damande une température minimum de 36°C justement pour éviter des cycles courts lors de la mi saison entre autre.
En plein hiver, la température de départ est un peu plus importante.
Avant la rupture du compresseur, je pense à un soucis sur la carte de régulation, ensuite rupture mécanique d'où le défaut d'isolement.
Juste pour information, aucun code d'erreur sur l'unité intérieur.
Merci et bonne fin de journée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :